|
|
发表于 2008-9-22 14:24:00
|
显示全部楼层
来自: 中国安徽淮南
回复 1# 021557 的帖子
【用途】 5 ?2 V0 X( M( N4 L7 a
WDZ208-MC(GV2-MC) 断路器(GV2马达空气开关)适用于交流电压至690V,电流0.16至32A的电路中,作为三相鼠笼型异步电动机的过载、断相、短路保护及不频繁的起动控制之用,可用作配电线路保护和不频繁的负载转换,还可作隔离器使用。
0 {$ b, m9 ?0 Y) c 【型号含义】
w( w+ P1 q$ ?& |5 V + m) K, p( p5 K2 @5 H
0 X5 T5 `2 U) M* z" U 【主要技术参数】
/ a- N( z4 k$ } 一、额定绝缘电压Ui(V):690 二、额定工作电压Ue(V):230/240、400/415、440、500、690
. d6 h* B. E* h- v5 \( n三、额定频率Hz:50/60 四、壳架等级额定电流lnm(A):32
2 e3 ^9 Q8 C& x0 l- k3 ]( n6 e五、脱扣器额定电压ln(A)(见表1) 六、整定电流调节范围(A)(见表1)
7 G E: A! r$ a) D9 E( \, q4 {0 \七、额定极限短路分断能力Icu(KA)(见表1) 八、额定运行短路分断能力ICS(KA)(见表1)5 k" e9 @4 E( ?7 p8 ]8 y
九、额定冲击耐受电压Uimp(V);8000.
: m; H- j. [& ?) s) x0 m, ~ 表1
, @# w3 Q$ R0 P! ?0 G6 K 额定电流IN(A) 整定电流
" H! G8 }1 _/ a' u9 e! X$ u调节范围% z; b z" w% y5 T2 S( a
(A) 额定极限短路分断能力lcu,额定运行短路分断能力lus 飞弧距离mm $ {0 C8 K# @1 y; Y( o* G
230/240V 400/415V 400V 500V 690V
: t' u$ E: d, @7 elcu(kA) lcs(kA) lcu(kA) lcs(kA) lcu(kA) lcs(kA) lcu(kA) lcs(kA) lcu(kA) lcs(kA)
A! D3 b- G( Q0.16 0.1-0.16 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 40
2 |' j9 s ~' r3 f ^6 S3 E0.25 0.16-0.25 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 40 3 L& w1 C/ L4 s/ K+ m; e% x
0.4 0.25-0.4 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 40
2 ]5 V r* t& s6 X3 k0.63 0.4-0.63 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 40
5 X( N( m. b# b+ d# x; C6 I1 0.63-1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 40 % N3 a/ K3 Z: m3 g1 l4 H" e- _
1.6 1-1.6 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 40
1 Q: {( l, i6 Z% f4 a; p6 v9 ~2.5 1.6-2.5 100 100 100 100 100 100 100 100 3 2.25 40 7 q7 o) R# C- u1 c# h. F* h
4 2.5-4 100 100 100 100 100 100 100 100 3 2.25 40
, [ k9 g' E% |, ^6.3 4-6.3 100 100 100 100 50 25 25 50 3 2.25 40
0 D2 a A7 M: J3 G# ^; O" ]' l! {10 6-10 100 100 100 100 15 7.5 7.5 10 3 2.25 40
& `( e3 k* u, [ _) p( {9 R14 9-14 100 100 15 7.5 8 4 4 4.5 3 2.25 40 6 i, ]: o7 M3 b4 k7 r! f
18 13-18 100 100 15 7.5 8 4 4 4.5 3 2.25 40 $ k* O) X0 `2 C/ b, i9 ?
23 17-23 50 50 15 6 6 3 3 3 3 2.25 40
: ~: e' J# y- X4 \25 20-25 50 50 15 6 6 3 3 3 3 2.25 40 - e: O+ P' [9 B! k/ b" t; s
32 24-32 50 50 10 5 5 3 3 3 3 2.25 40 1 i8 {5 u2 Z: @
2 z. _9 |/ Y% ^/ v- R! X 断路器(GV2电动机空气开关)所控制三相电动机额定功率 0 U; w" q$ G/ t4 ]# ~, Q5 S
额定电流in(A) 额定电流调节范围 le(A) 三相电动机标准额定功率kW AC-3,50Hz/60Hz 3 r2 b8 y3 t, v& `: z7 ]
230/240V 400V 415V 440V 500V 690V
* K3 s& F) C6 Y7 `4 t8 p% l9 [1.06 0.1-0.16 - - - - - - ; V1 V% r2 U& R, M5 }. N% p& Z
0.25 0.16-0.25 - - - - - - . e& Y, J, u3 w
0.4 0.25-0.4 - - - - - - 5 D! z/ z2 q0 q1 W# n
0.63 0.4-0.63 - - - - - 0.37
: s. Z8 C+ u L2 l4 ^/ x% [1 0.63-1 - - - 0.37 0.37 0.55 " k& w2 }) A0 M/ p8 O
1.6 1-1.6 - 0.37 - 0.55 0.75 1.1
0 s( ]4 Q3 O* }) ?0 u* I2.5 1.6-2.5 0.37 0.75 0.75 1.1 1.1 1.5 3 ]" f7 u1 {: m% G3 `8 N1 J4 w7 @
4 2.5-4 0.75 1.5 1.5 1.5 2.2 3 7 D$ t- r! \1 @6 @: b' R
6.3 4-6.3 1.1 2.2 2.2 3 3.7 4
' F* h3 I) d+ Q( j. ^10 6-10 2.2 4 4 4 5.5 7.5 0 Z6 a$ t4 T, \& w
14 9-14 3 5.5 5.5 7.5 7.5 9 - j6 t% I! V( E' P; e- P' \
18 13-18 4 7.5 9 9 9 11
2 Q j% g5 H$ C# w/ h4 b) f23 17-23 5.5 11 11 11 11 15 , p! o+ q9 G+ f x) m( h
25 20-25 5.5 11 11 11 15 18.5 & @1 e5 _$ P2 ~" v; O2 G& m
32 24-32 7.5 15 15 15 18.5 26 0 f# c; x. P, R A$ v
! Y8 u7 y6 G4 }+ Q
外壳防护等级为1P2L0:电动机空气开关的操作性能
! j4 ]- K" s% N8 x壳加等级额定电流 Inm A 每小时操作循环次数 操作循环次数通电 操作循环次数不通电 操作循环次数总数 4 o8 h# ^# D4 G# l. T6 x. D9 W, ~+ ]
32 120 50000 50000 100000 9 \+ n' `9 s1 i. c* c! H) S A; b& q T
7 @3 o4 n9 r/ h. }' v4 y: _4 }
过电流动作保护特性断路器(GV2电路机空气开关)各相负载平衡时的动作特性:
; T( W+ j1 J! W9 b7 p额定电流倍数 起始状态 规定时间 预期结果 周围空气温度
( T/ X" v! g* X- ~1.05 冷态 t≥2h 不脱扣 +20℃±2℃ ( ?' H" {8 F, b
1.2 热态(紧接序1试验后升至规定电流 t<2h 脱扣 +20℃±2℃
! I) S! k+ L. h3 T1.5 1倍整定电流热平衡后开始 t<2 min 脱扣 +20℃±2℃ 5 }: Z7 n5 o* N1 a
7.2 冷态 2<t≤10s 脱扣 +20℃±2℃ 4 E" }1 `0 P) x6 X6 J
7 c) X" y4 p0 z4 Q8 f$ X5 A- J" O
断路器(GV2电动机空气开关)各相负载不平衡时(断相)的动作特性
0 E( c# Z( h( [, y整定电流倍数 起始状态 规定时间 预期结果 周围空气温度 5 y& F9 q, a- i& s A$ W8 ^3 } ]
任意二相 第三相
: L, i2 |) I' t1 h7 C1 N# C1.0 0.9 冷态 t≥2h 不脱扣 +20℃±2℃ ( \0 D% c! C$ c: y
1.15 0 热态(紧接序1试验后升至规定电流) t<2h 脱扣 +20℃±2℃
# h# c) X0 A/ Z0 _! a6 G ) N" F; r9 ~7 Y# B7 H l0 f- ~
断路器瞬时电磁脱扣电流整定值 2 q+ Z+ h. S8 n5 }
额定电流In A 热元件整定电流调节范围A 瞬时电磁脱扣电流整定值Lr A
3 j! Y) K2 L% S! L3 D7 b5 _0.16 0.1-0.16 1.5
! {+ Z1 ?* z( A. H) s0.25 0.16-0.25 2.4 & D7 b* q8 s- a
0.4 0.25-0.4 5
! S) ]" x# [3 E0.63 0.4-0.63 8
8 n/ y, `4 W* n! }* p3 S5 c1 0.63-1 13
# Z9 h: E# P# Z# Y( i% w1.6 1-1.6 22.5 / Y) B& L% F1 e5 A/ p* z
2.5 1.6-2.5 33.5 ) T/ u1 B9 B$ y8 V- ~+ u# W6 O! e
4 2.5-4 51 / X; w. S% V8 O
6.3 4-6.3 78 - O+ b% |3 i \7 [3 t5 [7 b
10 6-10 138
: s' X4 m' v2 z( [& ?( H' M14 9-14 170
! s- d8 f/ C' {. X4 ~! q3 R18 13-18 223
) v9 y" k9 ~6 g& s1 G. G. [+ e3 W23 17-23 327 3 w0 V- N( K% D. p' w3 h
25 20-25 327
* W* v+ \: Z: Y( T' ?32 24-32 384
9 \4 @0 Y# x+ W8 B( C r
" o6 a! v6 {! C1 L3 V1 G& o五、外形及安装尺寸
4 F+ z) ~) ]% \0 c& w6 K4 f& M断路器(GV2电动机空气开关)外形及安装尺寸
9 s9 s/ _ p9 E( r" N断路器(GV2电动机空气开关)采用标准导轨安装,其导轨应符合JB6525的A2.1 TH35-7.5型安装轨要求
- E; ?1 Q1 q. Q# b5 b$ \. y! q6 o P1 u" M
WDZ208(GV2)手动电动机起动器2 V1 T# x/ U; D3 }. u8 o: o
带有热磁脱扣断路器的电动机手动起动器
% j5 V5 U- L/ @. x内装电动机过载保护 - ]+ a" [ O* S
WDZ208M(GV2-M)-0.06kw到15kw 1 B5 c* t( [' d# u
标准电动机功率 电流整定范围 带外壳的热电流 型号
+ P, f# T) M% n) h7 l/ ~0 WAC3-50Hz 380V
' f0 n* G2 A& I, X) [KW Amps AMPS 2 | b# n6 U3 H! y8 {; y, b% B- o7 T& V
* 0.10-0.16 0.16 WDZ208M01-C
& @; g: [7 L- }+ A( \) W+ w7 ~* 0.16-0.25 0.25 WDZ208M02-C
' ^8 C1 g! ], L8 A* 0.25-0.40 0.4 WDZ208M03-C ( L* I m7 O) L( I6 M& B' v
* 0.40-0.63 0.63 WDZ208M04-C
( U b# L# r, L" D1 W- ]* 0.63-1 1 WDZ208M05-C Q/ y5 C; @- V( D1 s
0.37 1-1.6 1.6 WDZ208M06-C
5 i% d, J4 x6 |0.75 1.6-2.5 2.5 WDZ208M07-C 5 l4 ]7 D* {$ c1 `; f
1.5 2.5-4 4 WDZ208M08-C
6 w9 o3 u* I- z2.2 4-6.3 6.3 WDZ208M10-C
% y$ T8 \3 B* u: j: P4 6-10 9 WDZ208M14-C
/ {9 ?5 @: p! _* F/ L$ A5 @5.5 9-14 13 WDZ208M16-C {* B4 n$ O* C3 h
7.5 13-18 17 WDZ208M20-C
; _/ ] C: O% K2 [6 \5 e10 17-23 21 WDZ208M21-C
, L9 k- T' t; V5 Z$ ~- Z5 |0 j11 20-25 23 WDZ208M22-C
8 t' r/ b4 c, @' M, _7 Y5 y# C. S15 24-32 24 WDZ208M32-C
. e: h9 w/ t; W9 ~ Z: S9 t1 B( s2 f% k( T
一、主要用途2 s/ x& z+ o7 R; d" R% V3 @
用于远距离控制的电动机自动起动器4 W) G% u0 W7 A8 x ]
内装过载保护的电动机空气开关
+ p8 L5 B9 U' b8 j' j2 a+ |在短路时接触器和断路器协调动作) E+ w- h$ S* G/ e
3 u% G4 i- g" u: A9 F二、主要技术参数 4 G4 B. ]3 D& P# T' X; {) o
电动机自动起动器--最大功率可达15KW
# H1 s- P( Z6 d: n+ @- f7 A标准电动机特性2 d7 ?/ J+ U% x5 j
AC3类50Hz三相电动机 工热脱扣电流额定范围 电动机空气开关型号 接触器(1)型号 " v+ h8 u! ~4 j
P
" X {4 A# I W- ]2 xKW In
0 ^" A1 w8 K: [A Iq/ K/ d! N/ u# d4 M; c: |) o
KA
6 w! } E, v; y* ?/ Y, w: @' G; p0.37 0.98 50 1...1.6 WDZ208M06C或WDZ208RS06C CJX2-D0910...C
9 L2 g+ J5 ~9 ` x8 q8 H. \) [$ J0.55 1.5 50 1...1.6 WDZ208M06C或WDZ208RS06C CJX2-D0910...C
0 [9 a( f5 [: ]8 ]0.75 2 50 16...2.5 WDZ208M07C或WDZ208RS07C CJX2-D0910...C 1 k) \0 l4 U; G
1.1 2.5 50 2.5...4 WDZ208M08C或WDZ208RS08C CJX2-D0910...C
) p& C/ ^# ~. { k1.5 3.5 50 2.5...4 WDZ208M08C或WDZ208RS08C CJX2-D0910...C
% C' M* ~9 w% m1 L2.2 5 50 4...6.3 WDZ208M10C或WDZ208RS10C CJX2-D0910...C
3 {& l" c! F% ~' u3 6.5 50 6...10 WDZ208M14C或WDZ208RS14C CJX2-D0910...C
/ y* }& I( D# ^$ r; E+ _6 Q4 8.4 15 6...10 WDZ208M14C或WDZ208RS14C CJX2-D0910...C
5 h% }7 n7 g% \7 H" i. a5.5 11 15 9...14 WDZ208M16C或WDZ208RS16C CJX2-D1210...C % S/ n. x4 @1 E9 t/ u# s
7.5 14.8 15 13...18 WDZ208M20C或WDZ208RS20C CJX2-D1810...C * |8 {7 m7 }8 n3 n) @4 Y
9 18.1 15 17...23 WDZ208M21C或WDZ208RS21C CJX2-D2510...C ( M; F9 z6 `, v! G0 Q
11 21 15 20...25 WDZ208M22C或WDZ208RA22C CJX2-D2510...C
& ^ E* m. ^5 d) X* x% R& `15 28.5 10 24...32 WDZ208M32C或WDZ208RA32C CJX2-D3210...C 8 c; g) o# p8 T
8 F6 \" O6 G! e \(1)对于CJX2接触器“.."可由线圈电压类型代码来表示 交流控制电路 50Hz 7 ^ S$ h1 I( \! o5 j3 L+ U& T% L7 V
电压 24 42 48 110 220/230 230 240 380/400 400 415 440 500 600 ; y! {3 V1 v* f
代码 B5 D5 E5 F5 M5 F5 U5 Q5 V5 N5 R5 S5 Y5 |
|