请教蒸汽管道压降怎样计算?
1 k0 y& V$ Y/ ?2 I6 }6 R* ^$ A我按照《火力发电厂汽水管道设计技术规定》中的第6.1节计算,P=9.81MPa  t=540C时,72t/h蒸汽  146mm内径的管道,1000m压降竟然达到2.98MPa!!/ p9 A/ K6 j) D) F
不知道是什么原因, 请教各位如何算?最好有计算书,谢谢!!
+ o' g* |* ?+ l6 g; K+ b$ f. S% }9 R计算参数见图
2 n6 W9 N' ]3 z- q; }# H, `1 ?1 w/ C$ I
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-9 06:53 编辑 ]
1.JPG
发表于 2008-9-26 19:34:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
手头没资料,我记得若压降超过一定范围,需要调整蒸汽密度,逐步试算的,另外注意单位,别搞错了+ |6 ~2 o% l: X# d# K7 F
这样的参数我还没算过呢,明天我照书看看
 楼主| 发表于 2008-9-27 09:28:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
我又按照《动力管道设计手册》的要求算了一下,压降还是很大。
发表于 2008-9-27 11:07:39 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
差不多,我用公司的软件计算结果是30.2bar,未考虑保温。
$ `6 L8 r( |& @) J4 S# H+ \: {楼主也未考虑保温。
 楼主| 发表于 2008-9-27 15:20:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
保温与管道的压降有关么?其只能影响介质的温度 体积 对压降的影响微乎其微
发表于 2008-9-28 16:52:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
给楼主举个例题吧:7 _  I# }: `; V+ N4 c
中压蒸汽管道压降、温降如何计算?) `) L! z3 @3 m5 O+ M; m5 `9 u9 W
各位专家:我们公司在新疆建设一套40万吨的合成氨装置,由于环评的原因,大型压缩机组的蒸汽透平驱动用汽来自于4.0公里外的热电厂.我有以下技术问题希望大家帮忙,很急的.' e) M  T3 E. j* x

" Z' X: q0 F. @3 u( O+ v' m   1、我们要求到我们装置界区的蒸汽压力:表压4.0兆帕,温度420度,流量小时270吨/小时,请问锅炉厂蒸汽的出口压力应选择多少,温度应不低于多少度,才能满足我们的蒸汽界区条件?
7 \# P1 d. P9 c$ c: h( N4 i
* t& w& k4 l- |, G   2、请问蒸汽管线的压力降、温度降是如何计算的?压降和温降都与那些因素有关?采用的设计规范?
3 b) e# ?$ ~1 H+ e- q. t- E+ S
多谢各位的帮助呀!我的邮箱:ysy1939@126.com李亦恒 发表于 2008-2-24 11:22  c9 F8 `! {# n, I
管道规格需要你提供啊?
: b- [' x3 A- r$ g# k
0 _( r# z# T2 Z3 s0 Y4 |9 y0 _/ @过热蒸汽的长距离输送压降可以通过公式进行笔算,也可以通过工艺算图查算,应该不难,但计算的基本参数必须准确。下面我帮你大致计算一下:6 ~" `+ s+ R, ~% j+ T$ _/ P
# r4 Z% u. n# t0 t3 k, ]% }
⑴4.0MPa、420℃过热蒸汽比容:7.0Kg/m3
6 i& ^' O1 T! b8 y( O( X8 `1 I) J. G5 {
⑵取蒸汽流速u=40m/s,管径为D m  v( M7 I, `4 K9 j8 |
. V# u& w! X/ c/ t1 |
⑶根据0.785D2X40X3600X7.0=270X1000公式计算求得:+ u, @( H9 _+ `" |

3 e) g$ K% o3 {4 Y4 R7 ~% GD=0.584 m,实取公称直径D=0.6 m的管道。- y' i0 X/ {( x) b1 O

! c) ]+ O2 v9 r  I$ n+ Q核算实际流速u=38m/s: {: P, @9 j) B9 E; v  s
1 v' ?* [" a3 h
⑷根据以上条件进行阻力计算:9 c! x5 y/ Z# L$ @- L% Y
9 n6 P7 m* o, d6 {1 N7 C* p
压力降△P=0.26MPa,每100米压力降为6.5KPa
" p* u1 U5 V: L+ N% [1 R% |
) p0 h6 P( _/ D! y6 z1 O3 o⑸再取蒸汽流速u=50m/s,管径为D m
# u$ \. @- L+ |, L" p/ F% ~! Y* S; W* l
⑹同理计算求得:
1 `2 V! q$ V9 r
( U; T5 ~( I; a5 m3 jD=0.522m,实取公称直径D=0.5 m的管道。
* X4 I' W; e3 d4 G; m6 p' C$ n
4 D1 k4 Q3 h/ y% d3 _# k6 a$ Z核算实际流速u=55m/s( E& o# F0 `* N8 b. j, g. H3 W

+ s6 c0 ^! s. R* L6 O3 q⑺根据调整条件进行阻力计算:
- g6 }8 \: j7 P+ b
1 n! K. @) g% D  l  G9 n  F0 Y压力降△P=0.50MPa,每100米压力降为12.5KPa
# A/ A0 B- |& ~1 Z" A- g9 Q% E) X8 x, t# I
针对你的问题:( h- E' M; n& i: R: P, b' q

$ q5 [/ x4 k% n: A/ V" R  l$ s⑴你在考虑总体压力降时,单单直管部分由于摩擦阻力引起的压力降在0.50MPa左右! l9 g+ \- @$ v. j2 b

; w; n8 \, n/ r- v" t/ ]⑵你采用的蒸汽过热度比较高,这也是必要的,因为毕竟是长距离输送,温度降要根据管道的保温情况,及整个管路系统的阻力损失,这也需要通过计算来决定。
发表于 2008-9-28 17:07:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山

回复 4# ermaozi 的帖子

是规范打砂柜但是郭德纲打砂柜但是事实