设备颜色规定7 I3 D/ o1 A' c7 D
设备颜色规定
\* |$ I5 E# H" C2 \
/ O* w; P( L1 j" _* O2 J- C序号 设备名称 油漆颜色 附注
4 \* Q6 I# A' h- A2 v+ n$ D1 消火栓泵 红色 9 Q8 a4 n8 n- i4 I) c
2 喷淋泵 红色
; d7 a( s0 \9 \, w: n7 R3 生活泵 蓝色 深蓝色 % m9 H% w% N) N. ]8 f$ z- J
4 消火栓泵电机 灰色 深灰色油漆 ' q6 k. J3 V+ ^3 G2 H, ^2 }
5 喷淋泵电机 灰色 深灰色油漆
0 D. M p" ? D- H2 d9 l9 ]6 生活泵电机 灰色 深灰色油漆
( A0 H9 Z+ O. z. R8 F* {$ [$ G7 潜水泵电机 黑色 & Q3 C: T }! D* U+ b
8 空调水泵电机 灰色 深灰色油漆 & D3 G& ~+ x0 A: m$ [
9 空调主机 原色 / F- v9 C, M8 h J9 n: i. Y. D) W
10 电梯拽引机、电机 本色 4 I! N4 H; r( A- P/ \+ u m8 J
11 设备底座 黑色
6 d7 P2 z8 ]5 B6 q( O# u* N1 O, h! [12 高区喷淋管 红色 明管“高喷”二字+箭头 2 q: c Y# R6 o# L1 p: y
13 低区喷淋管 红色 明管“低喷”二字+箭头
: X* l4 p: `/ q4 c' Q- c; j2 S5 N# n& S14 高区消火栓管 红色 明管“高消”二字+箭头 1 c# Z' x: G6 Z U4 i
15 低区消火栓管 红色 明管“低消”二字+箭头
" p( U# ]9 x- ^1 S16 生活管道 绿色 * \0 C7 y: @' s" [% G% ~1 g
17 煤气管道 银灰色 明管+黄色环+“石油气”三字+箭头 2 Y( |; v. n4 @# A/ i" e: u
18 气体消防管 红色
, n5 F& r( U- G8 k0 [& ^: x9 b19 空调冷却水管 绿色
9 R. T) V* N+ \20 空调冷凝管 银灰色 银粉漆 ' H- c6 T( W U1 D+ T: [+ S/ ]: `
21 阀门主体 黑色 , R1 i2 w. L3 Y9 Q% R
22 阀门手轮 红色 6 N* ~2 G3 Z, E' i$ [
23 单流阀 黑色 ) s: I3 C( e5 X+ q1 p
24 排污阀 黑色
$ e9 v# K) G& U" D25 连轴阀 本色 ; M5 |) U3 M! `) Z( R6 c; \$ b, c+ S
26 防护罩 黑色 5 r1 O( z0 t1 F, l P
27 控制箱、开关箱 本色 7 {/ ]! H! N1 ~. `
28 配电柜、控制柜 本色 c7 F& ~- X2 Y0 H
29 各种支架 红色 防锈漆 6 w/ l4 q7 F `% C
30 电缆槽架 本色 \; D0 A0 @% q4 C- p, B. T
31 室内接地扁钢 黄绿双色 100mm宽度,黄绿相间的条纹 5 h4 r* ^" |/ z5 [) t" J& K
32 屋面避雷带 银灰色 银粉漆 , c! o V: k) |' I
33 天线支架 银灰色 银粉漆
. F) f. M* z! {34 风机 本色 ( t j1 h+ V1 P; k5 O) y
35 送风阀 红色 防锈漆
, y5 [$ v# x6 P6 @; t" V4 e序号 设备名称 油漆颜色 附注
) w8 S! z' w% g A7 A3 {36 排风阀 红色 防锈漆
7 j: L8 X" W, n& v7 G37 防火阀 红色 防锈漆
# J7 O/ Q! g2 v8 a% i ?+ o* v3 D2 t38 送风管 本色 防锈漆
3 r% p! ~" `( o! w6 e3 |! Q39 排风管 本色 防锈漆
5 `" @# U2 ?0 H* V/ B40 百叶 本色
2 }4 Z/ s7 k3 Q. p9 i41 排水管 本色 7 A3 x3 D) P0 C( n' y
42 中水管 本色
6 j$ k0 J4 T- h6 w. @* `* x' k3 [* o* Q- k; Q
说明: : L; F& q' Z$ w1 o5 _
1、于设备房内所有设备及管道;
5 h9 }, O2 H- ]0 [' o6 q- O2、管道的文字、箭头应与管道直径相适应。一般情况字体为宋体;字的大小按管道直径的0.5倍考虑,箭头的长度按管道直径考虑。(直径≤80mm,长度为管径的2倍;>80mm。长度为200mm)。 9 t$ w! ~3 a0 W4 P: P0 B9 Z% w
3、所有的文字和箭头一律用白色油漆,箭头的方向以水的流向为准。 3 l$ R7 b8 d9 c! s- K4 x2 L
4、色环的宽度:管径≤150mm色环宽度尾50mm,色环间距1.5-2M;管径>150mm,色环宽度为70mm,色环间距2.0-2.5M。管井内的管道色环间距每层一道。 |
|