QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
goto3d 说: 此次SW竞赛获奖名单公布如下,抱歉晚了,版主最近太忙:一等奖:塔山817;二等奖:a9041、飞鱼;三等奖:wx_dfA5IKla、xwj960414、bzlgl、hklecon;请以上各位和版主联系,领取奖金!!!
2022-03-11
系统
[系统通知] 平台第一个项目外包——项目拼多;正式上线,欢迎各单位个人有外包、设计、采购、加工需求的,在此寻找更牛的解决方案
2021-07-01
查看: 3568|回复: 11
收起左侧

[讨论结束] 哪些仪表采用三线制以及如何接线啊

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-3 23:48:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请问:哪些仪表采用三线制啊,我只知道热电阻和有毒气体报警器,希望大家指点,还有如何接线啊?
发表于 2008-10-4 21:37:47 | 显示全部楼层
建议你多看看仪表的说明书
发表于 2008-10-8 13:51:20 | 显示全部楼层
只要是带模拟信号输出,需要电源支持的都可以做到3线制
发表于 2008-10-10 23:53:10 | 显示全部楼层
只要是带模拟信号输出,需要电源支持的都可以做到3线制
发表于 2008-10-11 07:56:32 | 显示全部楼层
三线制变送器实际与四线制一样,不过信号与电源有一个共地线
发表于 2008-10-14 11:16:04 | 显示全部楼层
主要是 热电阻,热电偶,气体检测仪,接近开关,阀门限位,5 ~1 V* k% Z1 o! _- Z
流量计,有些厂家的DCS接入变送器信号时,也会有三线制。等仪器. R6 @( g2 Y+ y5 V! L7 U! i: b" W
简单说0 |. e  g/ O, s3 ^4 f( R8 \) i
二线制 误差大 用在精度要求不高的地方* Q% u, l- N; |, H4 O" @
三线制  大多是工业用 精度完全可以满足9 V2 M) _4 ]6 y3 ~0 {) k
四线制 精度高    实验室用 
7 R* m5 p4 Q- Z% W3 C7 m几线主要是消除引线对阻值测量的影响 减少误差
# D' o" N* N, S2 }3 J( _# u; k1 @; F( W) a1 |, s( L
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2008-10-14 11:26 编辑 ]
发表于 2008-10-14 11:17:36 | 显示全部楼层
3线制跟2线制差别就在一个GND。
发表于 2008-10-18 23:02:32 | 显示全部楼层
精度高的还是四线制吧,不然很多二线制一体化的传感器都要加变送器到标准的四线制给PLC,三线制的就知道热电阻。
发表于 2008-10-19 01:01:47 | 显示全部楼层
精度并不跟几线制有关系,最起码在变压力变送器行业,以前是用四线的,精度只有1%-0.5%左右,现在都用二线制了,输出一个4-20mA电流信号,最高可用30V电压.可带1.5K电阻,所以一般情况下引线的电阻对信号没有影响,现在的精度已经能达到0.045%了.
% u" O, l& U( n4 I% P       热电阻用三线是为了补偿引线所带来的电阻误差,而热电偶只用二线就可以了,这是跟它们的特性有关的,它们适用的温区不同,所以也不能说哪个更好些.
发表于 2008-12-17 17:22:07 | 显示全部楼层
热电偶也是三线制?
发表于 2008-12-18 14:54:26 | 显示全部楼层
你的问题提得太含糊了,还是遇到具体问题具体仪表时,拿出来大家一起研究吧,
发表于 2008-12-24 20:35:22 | 显示全部楼层
三线制变送器实际与四线制一样,不过信号与电源有一个共地线
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表