- 积分
- 343
UID6530
主题
在线时间 小时
注册时间2006-1-25
|
发表于 2008-10-8 21:08:40
|
显示全部楼层
来自: 中国福建厦门
这个方案当然是可行的!你用定量泵加调速阀一样是非常OK的!但是出于节能方面考虑,长期使用的话,我建议用LS负载敏感系统。
3 B5 H0 o9 T8 L1 M& L, ^6 j
" J# ]8 P, \3 `# N+ b% w6 c8 n我举个非常简单的工况,然你来分析一下其节能性。你在结合你的具体工况分析一下节能性!来定型!
, I$ y6 d& D2 n0 x0 y- K1 Q, D' S) F
设想泵源: 恒压泵工作压力300bar ,流量120L/min。
& E& u- \2 r% q8 C设想执行机构: 驱动压力只需30bar,流量只需60L/min.0 ?% J4 l9 e3 ` r
$ ]+ e1 B" V& W6 ^3 v3 D
只时你来分析一下,因泵流量大于执行机构的60L/min,所以泵的出口压力必为300bar, 可是执行机构只要30bar就是正常驱动,哪请问300-30=270bar的压力会哪里损失呢?哈哈!很显然是损失在调速阀的流量补尝阀上。这样损失是不是很大?, t! o7 S* p9 k2 |0 N0 R6 \
9 p( I3 O! K& B# t2 f' e( u 如果你采用LS系统,因LS在阀上要产生约20bar的控制压降(你可以要求10bar),所在你执行机构要求的30bar+20bar=50bar的泵出口压力,这时你只损失一点!6 e# A: W9 ~( P5 r$ } g
+ P* Z* H1 z3 c# I5 A 在这里权当抛个砖!有问题可以发信息!希望对你有帮助! |
|