[讨论结束] 关于更换大功率电机后交流接触器自动脱扣的故障 急急!!!!!

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-14 09:31:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
一台锅炉鼓风机有5.5KW改为7.5KW高压风机,,启动后,很快鼓风机的交流接触器自动脱扣,不在吸合,,,不知道哪位大侠帮忙解释一下原因??怎样更改4 z8 s# @# A1 o2 H
   在线等!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-10-14 10:08:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你是不是不会干电气啊,电机保护上肯定有热继电器的,电机换大了,相应的空开、接触器、热继电器、电线、电缆都要进行更换,你这种情况肯定是热继电器跳闸了,复位就行,也要调整到15安,但不能保证你的热继电器合适啊

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
yqwfk + 3 整理帖子,给您带来不便,敬请谅解。

查看全部评分

发表于 2008-10-15 11:31:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
同意楼上,楼主遇到的问题验证了至少以前的热继电器选择是合理的。
发表于 2008-10-15 11:42:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
同意二楼的观点。并且对我有所启发——十分感谢
* S: v1 @8 G+ a7 w+ F8 h# @* n" I4 d我公司有一台天车,也出现这种情况,轻载时运行正常、重载时偶尔出现接触器断开但立即合闸现象。
发表于 2008-10-15 12:48:23 | 显示全部楼层 来自: LAN
二楼说的很全面;这个就是热继电器的作用,过电流设置保护电机,更换电机后热继电器的保护值太小,引起误动作
发表于 2008-10-15 14:27:28 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
热继电器用15A还是小了一点,应该要用大于18A的
发表于 2008-10-16 23:55:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我也觉得15a稍微小了点,似乎还要比18A大点,楼主可以计算一下,考虑个余量就好了,
发表于 2008-10-17 16:53:09 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
电机保护用自动开关是特殊自动开关,必须抵御初期的启动电流而不跳断,选用时要选对
发表于 2008-11-1 13:31:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
原帖由 3dytre 于 2008-11-1 12:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& g; d$ z+ _: _+ q! g
你是不是不会干电气啊,电机保护上肯定有热继电器的,电机换大了,相应的空开、接触器、热继电器、电线、电缆都要进行更换,你这种情况肯定是热继电器跳闸了,复位就行,也要调整到15安,但不能保证你的热继电器合适 ...

1 N$ r0 q9 v( p1 `" C3 T9 S5 y" P. U6 f
人云亦云,罚款10三维币
发表于 2008-11-1 14:53:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
原帖由 xyz8069 于 2008-10-14 10:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ Y/ d9 _+ v  C) Q4 r( _# J你是不是不会干电气啊,电机保护上肯定有热继电器的,电机换大了,相应的空开、接触器、热继电器、电线、电缆都要进行更换,你这种情况肯定是热继电器跳闸了,复位就行,也要调整到15安,但不能保证你的热继电器合适 ...
要调整到>15.6安
! J6 h' p" a& h$ i3 G0 j3 Y0 V# B! O1 ?% P* f6 \5 v( x
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2008-11-1 15:25 编辑 ]
a.JPG
发表于 2008-11-1 15:12:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
二楼说的很全面;这个就是热继电器的作用.要调整到>16安
发表于 2008-11-2 18:35:17 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
二楼说的很明白啊  电流一般是功率的2倍没千瓦
发表于 2008-11-2 19:39:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
还要考虑启动时间
发表于 2008-11-2 20:29:06 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 yjybd 于 2008-10-15 11:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 c0 o8 f6 Y, ^  }9 X; k: }, \' Y! g* e同意二楼的观点。并且对我有所启发——十分感谢! G. h$ B/ _6 m/ H) P, I; v' A
我公司有一台天车,也出现这种情况,轻载时运行正常、重载时偶尔出现接触器断开但立即合闸现象。

% H' i) e' F! ]+ X6 ~
. ?6 \+ ?" @" n6 J你所述的情况和LZ所述完全是不相同的两码事。! n+ J+ N) K/ P' L! _, g, b
LZ所述故障是由热继电器的选配调整不合理造成的。这种由热继电器的跳开引起的停机,若为自动复位,则要有一定的延时(一般要几分钟)后才能复位;若为手动复位,则更要人工手动干予。而且再次起动,也要重新进行起动操作才行。
; I  A5 E. U. G: C- V而你所述情况,肯定不是热继电器的动作引起的。
发表于 2008-11-9 17:51:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 pangpang 于 2008-11-2 20:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# u6 |4 U( N; X4 h5 _2 ?& V1 p2 t$ [/ s- L6 @4 w4 {

! g% B/ s! X/ t# A  c4 h你所述的情况和LZ所述完全是不相同的两码事。% |- ?7 E& G5 z: u" b2 H8 r  B
LZ所述故障是由热继电器的选配调整不合理造成的。这种由热继电器的跳开引起的停机,若为自动复位,则要有一定的延时(一般要几分钟)后才能复位;若为手动复位,则 ...
. C5 f& [% l/ \. l, p
我只是说对我有所启发。我们的天车出现了问题,就是:开始使用时,都没问题,但是后来,轻载时一切正常,重载就不可以了,经我这个问题后,我仔细检查发现,热保护继电器的调节杆已经变动,允许通过电流变小了,调整后,一切恢复正常。
; Y" U& ], d( l4 _举一反三、触类旁通,我感谢搂主提的这个问题!!