|
|
发表于 2008-11-11 09:07:06
|
显示全部楼层
来自: 中国广东汕头
携带型短路接地线截面积的验算6 m* c4 l- Q7 n1 f" [
在被检修设备和线路上装设短路接地线是保证安全的技术措施之一,目的是为了泄放剩余电荷,防止突然来电以及邻近带设备和线路可能产生的感应电压。《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)第80条规定:“接地线应用多股软裸铜线,其截面应符合短路电流的要求,但不得小于25mm2。”很多单位在使用携带型短路接地线时,没有经过短路电流的计算就采用截面为25 mm2的接地线,这是不安全的。因为25 mm2的截面积是《电业安全工作规程》中规定的最小截面,如果短路接地线悬挂处的短路电流超过它的熔化电流,短路接地线将熔断,后果不堪设想。因此,应对携带型短路接地线的截面进行验算。
& S% _5 m, @! b3 H! c2 P9 ^- O8 p# ~ e+ t2 V6 i( G
在原能源部颁发的“携带型短路接地线技术标准”(SD332-89)附录A中指出,携带型短路接地线的熔化电流可用奥迪道克公式计算:3 \; T5 c: n" B- g: `. u% B
) Q' W5 C# m6 b3 @5 `. d, `6 s! a http://www.chinarm.cn/Risk/UploadFiles_2304/200601/2006119143015482.gif* Q' P0 u4 J0 w, r# O3 X
% n5 H1 {$ V1 ?7 j. J' H 式中:Im——熔化电流值,A; % R! y A' i1 I3 o# |
& r9 r! b' P V3 _' V+ G2 h, U
A——接地线截面,圆密尔;
6 l. W5 @6 e. G. O( h. ? T0 l
; t% H2 `) h& ~& ^2 J, j t——承受电流的时间,s;
( a/ r9 ?: Y$ R# x: T( \- I6 |0 e$ V8 b3 J" o @/ R. r% d, f
Tm——金属的熔化温度,℃;
6 @3 D* X. }- H6 r5 {
: {6 K/ R) ~: n0 K: K Ta——环境温度,℃。5 g( S! o4 A- Z1 _+ i8 g# E) E
1 L9 u& `6 A. G; L8 `! R 当使用铜质接地线时,Tm=1083℃,Ta=40℃若将A(圆密尔)换算为S(mm2),上式可简化为:5 f. J- \ E! r: \/ _" w5 T, ~
# G# j$ ]# `1 Q; H" L# b3 O
http://www.chinarm.cn/Risk/UploadFiles_2304/200601/2006119143016854.gif 8 k6 n+ w% Q5 }4 \
5 l \% T+ o5 ~( t0 j
一般以理论上熔断特性所要求得到的值Im除以一个降值因子作为额定短路电流I来估算携带型短路接地线所需要的截面积。降值因子值为1.08~1.15,若取下限值1.08,则:- ]/ w$ k C2 V3 e& K5 V ]; ~
2 V: j2 y, Z) ~2 |' G" G6 x
http://www.chinarm.cn/Risk/UploadFiles_2304/200601/2006119143017241.gif按不同短路容量及不同的承受短路电流时间,可算出携带型短路接地线需要的截面积' p% }6 D, c- I7 I% k; s5 }
- g0 e Q$ S) s, P- _! w 携带型短路接地线截面积计算结果 单位:mm23 u. M7 D4 @0 N, C b
& H, z- a" M5 U; V( m6 Z: j8 j
一般线路工作中在变电站出线回路上工作时,所使用的携带型短路接地线承受短路电流的时间可取0.1s,为主保护动作时间(保护动作时限为0秒)加开关固有动作时间;变电站母线工作时,亦为母线保护动作时间加开关固有动作时间。- N' i9 F |7 i% L' j/ c
7 m, P$ x* _3 Q* O$ {1 U0 [& W 变电站母线如装接地刀闸,则使用接地刀闸。
6 s4 n$ \1 ~9 z/ N' @: C5 Z6 ^) @ o/ t9 G* q% d9 }/ f
实际工作中,考虑到接地线的重量及悬挂方便,所使用的携带型短路接地线的截面不可太大。常用的有25 mm2和35 mm2两种。& ?& h N: T9 V N9 `; h$ w
; Q) r7 f- F0 s 25 mm2可承受的短路电流为:2 X% v* w) `7 l1 c# p* b4 @
4 w4 H6 H ^, [- _+ ]- \. t) \7 e: o- }
http://www.chinarm.cn/Risk/UploadFiles_2304/200601/2006119143019329.gif2 C Q' d) m" F0 w1 t! u
6 r* N5 J7 ]0 X' E
35 mm2可承受的短路电流为:0 c- ~: R E. F+ o) K
8 U7 u5 j; c& e5 Z& p6 d http://www.chinarm.cn/Risk/UploadFiles_2304/200601/2006119143022597.gif
6 N5 s. B% |8 l$ a( G
7 z. b! ?$ v" l. E 各单位应根据短路容量对携带型短路接地线进行验算,验算时可不考虑合环运行方式下的最大短路容量。验算后,如25 mm2携带型短路接地线不能承受该地点的短路电流,则可采用在接地处同时挂两组25 mm2携带型短路接地线或改用35 mm2携带型短路接地线(须在工作票上注明)。为防止在使用中混淆这两种规格的接地线,25 mm2、35 mm2两种规格的接地线应有明显的区别。对每一电压等级的携带型短路接地线一般宜采用一种截面的接地线。+ F- C1 E! u! b, _" Y; T
0 G# R1 R( v/ p, ] [/ L% ~7 m[ 本帖最后由 cylzwx 于 2008-11-11 09:51 编辑 ] |
|