|
|
发表于 2008-11-11 09:07:06
|
显示全部楼层
来自: 中国广东汕头
携带型短路接地线截面积的验算
) [* m) x& w/ J3 ] 在被检修设备和线路上装设短路接地线是保证安全的技术措施之一,目的是为了泄放剩余电荷,防止突然来电以及邻近带设备和线路可能产生的感应电压。《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)第80条规定:“接地线应用多股软裸铜线,其截面应符合短路电流的要求,但不得小于25mm2。”很多单位在使用携带型短路接地线时,没有经过短路电流的计算就采用截面为25 mm2的接地线,这是不安全的。因为25 mm2的截面积是《电业安全工作规程》中规定的最小截面,如果短路接地线悬挂处的短路电流超过它的熔化电流,短路接地线将熔断,后果不堪设想。因此,应对携带型短路接地线的截面进行验算。, }- e! M; F/ Y; G* I. P( @# v$ `
' r/ c/ `0 n1 d. N6 } 在原能源部颁发的“携带型短路接地线技术标准”(SD332-89)附录A中指出,携带型短路接地线的熔化电流可用奥迪道克公式计算:
+ ^ \* u' _5 x; b" C# C' Z* W/ J
http://www.chinarm.cn/Risk/UploadFiles_2304/200601/2006119143015482.gif s! z. l; h9 I1 P' y" c- H
, K9 }: @/ l6 E
式中:Im——熔化电流值,A; + \% G1 z. v6 c# z @3 w9 _
; I4 n, b: G7 H- {. q2 Q, [+ | A——接地线截面,圆密尔;
: J$ A2 i5 m: f% j/ n; X2 ?; c# C" F5 W
t——承受电流的时间,s;, D) g: ^6 N# g$ }( V2 j8 H( {
, M- g p8 L7 |0 p# }7 _* r Tm——金属的熔化温度,℃;9 J/ E! F2 ~+ ^. j2 \: G Q
4 W. s" j" {3 |' G* z- A Ta——环境温度,℃。/ ^, r6 D3 _ b) h+ j
3 H/ v7 [% y1 P8 t3 F# P4 e: n- y
当使用铜质接地线时,Tm=1083℃,Ta=40℃若将A(圆密尔)换算为S(mm2),上式可简化为:
9 }# e) S) s% G1 R5 s. A5 ^: f4 f& y
http://www.chinarm.cn/Risk/UploadFiles_2304/200601/2006119143016854.gif
. ^6 _! h- f+ |
- Q3 Q/ H) c) j' U' ^5 A 一般以理论上熔断特性所要求得到的值Im除以一个降值因子作为额定短路电流I来估算携带型短路接地线所需要的截面积。降值因子值为1.08~1.15,若取下限值1.08,则:' M( n) C' Q$ Z$ s6 u) c* G
% X- j7 ]* c/ y0 w5 v3 q http://www.chinarm.cn/Risk/UploadFiles_2304/200601/2006119143017241.gif按不同短路容量及不同的承受短路电流时间,可算出携带型短路接地线需要的截面积' I8 t5 K% W. j' [/ b$ t
6 b2 M+ |9 V) J, ~- [! ?& { 携带型短路接地线截面积计算结果 单位:mm2
4 z" t: Q$ e" O8 q) q4 U
8 e8 G. u" {: |2 m 一般线路工作中在变电站出线回路上工作时,所使用的携带型短路接地线承受短路电流的时间可取0.1s,为主保护动作时间(保护动作时限为0秒)加开关固有动作时间;变电站母线工作时,亦为母线保护动作时间加开关固有动作时间。
' F, ]# H# _ e7 N- {! t9 k
7 d4 E5 u8 F9 r, E) X: H# T 变电站母线如装接地刀闸,则使用接地刀闸。5 _6 ?' D* y3 S
7 H) I" U2 g0 U5 u3 j% T
实际工作中,考虑到接地线的重量及悬挂方便,所使用的携带型短路接地线的截面不可太大。常用的有25 mm2和35 mm2两种。( Y; v0 ~) h+ ]; k. c1 X& a' X: f" L
$ U' o, \( e0 `9 {) K$ _) b6 I
25 mm2可承受的短路电流为:1 L k: {8 u5 x2 l8 @% e0 `
& b# w5 J( z# K* _0 }; L" M( o http://www.chinarm.cn/Risk/UploadFiles_2304/200601/2006119143019329.gif9 c* a* G0 C* L* E8 ]& o2 A7 c
) ?2 i- W8 ^0 D- ~" e4 C 35 mm2可承受的短路电流为:
) N) R# f: K' z+ E. T/ k/ |" Y$ o" T' R3 ]& s( d
http://www.chinarm.cn/Risk/UploadFiles_2304/200601/2006119143022597.gif W$ u! T3 D% b; n" V3 I
8 C$ a2 y+ l! `- y( Q0 _/ i1 g" }3 u
各单位应根据短路容量对携带型短路接地线进行验算,验算时可不考虑合环运行方式下的最大短路容量。验算后,如25 mm2携带型短路接地线不能承受该地点的短路电流,则可采用在接地处同时挂两组25 mm2携带型短路接地线或改用35 mm2携带型短路接地线(须在工作票上注明)。为防止在使用中混淆这两种规格的接地线,25 mm2、35 mm2两种规格的接地线应有明显的区别。对每一电压等级的携带型短路接地线一般宜采用一种截面的接地线。
: o% i n: a! T6 D, b; C% p3 N9 u8 s5 p. ^
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2008-11-11 09:51 编辑 ] |
|