[讨论] 配电变压器低压导线是否采用漆包线

[复制链接]
发表于 2008-10-28 14:22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
自从我从事变压器以来,还从来没有见到低压导线采用漆包线。但我就在想,高压35kV都用,低压400V为什么不用。我觉得完全可以用。并且我也找不到其缺点。请各位同仁帮我思考一下。
发表于 2008-10-28 16:54:55 | 显示全部楼层
你是指干变还是油变?我清楚浇注干变是可以的,也一直在用。
 楼主| 发表于 2008-10-28 23:01:24 | 显示全部楼层
是油浸式的。
发表于 2008-10-28 23:25:38 | 显示全部楼层
也许漆包线的耐温性能不符合要求吧~
' v, o) V& m4 |; E/ O2 ?我也不清楚Z~
发表于 2008-10-30 02:49:36 | 显示全部楼层

看一下

顺便经过,出来冒个小泡!!
, U; F4 D" f" y, I  H6 A8 Q7 v5 v

+ Y' V- Q0 D; W0 {" s& r; n- F4 q$ q
3 N% `  I6 n9 J" E
7 @: T8 s9 c* Y+ V, M

  t( I8 G) l" H# q$ g0 T% E7 N- p
. A' o" ?* X% `! {9 n+ U' `. H  f
7 p" J0 Z! H2 t: S6 |7 U5 c2 p) V7 G" m

! {& N" P$ H/ I; b' l2 b3 _www.555play.cn
 楼主| 发表于 2008-10-30 20:03:35 | 显示全部楼层
要说耐温的话,其可以。
发表于 2008-10-31 19:20:00 | 显示全部楼层
低压侧电线电流大,温度高,不宜用漆包线,其耐温度不高
发表于 2008-11-1 12:39:37 | 显示全部楼层
你是指干变还是油变?我清楚浇注干变是可以的,也一直在用。
 楼主| 发表于 2008-11-1 14:30:23 | 显示全部楼层
引用[低压侧电线电流大,温度高,不宜用漆包线,其耐温度不高]
' o2 |3 |* Q$ g; c; }( R+ o
- d5 _5 K6 |0 B- A8 g2 s! t上面说法,我觉得不对,因为高低压的线圈温升都不会超过25K,要说其高低压温度一样,为何高压可以,低压不可以,我认为其所说的原因不准确。不过仍然谢谢各位。
发表于 2008-11-1 14:57:29 | 显示全部楼层
看一下,要说耐温的话,可以