|
|

楼主 |
发表于 2008-10-30 20:04:32
|
显示全部楼层
来自: 中国内蒙古包头
2、碱液经由碱液高位槽定量放至循环罐内,向碱液循环罐加入定量水,开碱液循环泵打循环混合碱液。分析检测混合碱液浓度达10~15%时,停止加水。开启碱液循环泵,向废气处理塔输送碱液吸收系统所排含氯废气。定时分析检测循环液中碱含量及次氯酸钠含量,当碱含量达到PH值为8~10时,将碱液循环切换至另一碱液循环罐继续吸收含氯废气。
$ y _; H* N/ M9 p8 R/ u: S: B3、将转化为次氯酸钠溶液的吸收液泵送至次氯酸钠高位槽外售。/ t% v6 A1 @. R3 G" r9 }* q5 r/ {5 R
9 l: u1 Q& D' V+ G
二、操作要点及注意事项:$ Y% `/ L9 F/ x: Z9 `! a5 D- P
1、严禁设备超压、带病运行。( A! ^8 a1 e7 J$ a9 p0 I3 z
2、严禁氯气外逸。
9 V2 |# a) `- x" X/ @3、严格按操作规定进行操作,杜绝各类违章行为。+ r+ O, @/ H' P+ C# w
4、严格执行汽化器定期排污及三氯化氮的检测工作。
g- Y! c3 v% }$ h5、装置区配备氯气捕消器、防护滤毒面具、防护眼镜及氧气呼吸器等,以备发生异常时作应急处理。. K7 b" ?2 `: E$ P e8 H4 D
6、液氯储存区应有备用储罐,以备液氯储罐发生异常时,将液氯倒置备用罐中,操作时可通过液下泵将泄漏储罐中液氯泵送至备用罐中。(严禁对泄漏罐进行加压操作)
/ g/ }: _" Z0 u! e+ }# e4 W7、残液排料、吸收过程中各容器压力一定不要超过工艺规定压力值,同时保证过料,吸收等过程均为液相过料。7 R* ]2 X/ A% P% I! d
1 N2 S: t- V" s$ C' V三、工艺条件:
; f. ^2 c. `1 y A L* g- a设备名称 工控指标
5 O! A) h5 r" ~热水槽 液位 2/3
" T& R2 \ X9 [; E: b: o9 o 水温 40~45℃. j4 q( K1 X+ y' U9 o; A
热水泵 Q=5m3/h H=25m8 e% q4 u% Q( X% k
电机功率 1.5 KW
* N! X7 ?* h4 I! k液氯储槽 液位 2/3
" r& \& }( F3 C/ D' @ 工作压力 ≤0.65MPa% d4 D I& s1 b: A. K6 F
液下泵 Q= m3/h H= m# O3 C- | I+ `
电机功率 KW
. F( f1 a4 N8 d5 f) p8 J! Q/ l* W8 b液氯蒸发器 工作压力 ≤0.65MPa
- l% P( X( | Q! N3 r$ l+ Z 加热水温 40~45℃
+ ?1 \; z; y& D1 U 液位 ≤2/3
; ?6 X# B5 E# _& y6 Q" `氯气缓冲罐 工作压力 ≤0.65MPa) q5 Y1 _" x) s# l
加热水温 40~45℃(设定值为42℃)) z& h9 g! X% [$ R+ b5 w1 \
废气处理塔 塔顶压力 3~5Kpa(真空度)
' D( e5 i+ b" Z# Y$ E废气机前缓冲罐 工作压力 -30~+50Kpa, }: @$ \ W: d2 i
氯压机 进口压力 -30~+50Kpa& L4 J" x8 g: M2 R8 p
出口压力 50~80Kpa7 ` q% I' v# M% B
出口温度 ≤50℃
9 d! ]# F) N- W2 D" O废气机后缓冲罐 工作压力 50~80Kpa& e; A0 u$ C( I8 ~0 [8 ?8 W% B
塔顶风机 真空度 5~10KPa5 _1 K& O: y4 ^) X& x2 `" v0 ^& }
电机功率 KW
; L! M! v1 s' D7 B7 c6 `/ N碱液循环槽 液位 ≤80%0 f, P# w* N d0 s1 S* s' s
碱浓度 10~15%# I0 N3 X: t6 L* n' `% {2 Z0 f
碱液循环泵 Q= m3/h H=30m! M4 |3 J/ b' } A
电机功率 KW% E$ J0 f0 x. W; p- j: i2 V% i' l
碱液循环冷却器 碱液出口温度 ≤40℃
8 h6 m) A6 T% T% ]* M+ M碱液高位槽 液位 ≤80%
~1 {6 p, l6 _6 V5 A 容量 m3" Z! A. t: J! o6 m% Y# F, c
次氯酸钠储槽 液位 ≤80%
5 F% u3 O) z- p& w6 X) | 容量 m3
0 h! Y- X$ y) M; p PH ≈8~10 5 ?8 N# s8 ?/ g9 s3 I
有效氯 4~7%
- s; P( f7 M2 C( o( S
0 c7 A6 e: q9 L/ k9 E' ]四、工艺计算:; p1 z& \) s- d5 N3 |' q! E
(一)、液氯气化器:
% J. r, B) n# F2 r9 J1、操作参数:
1 R. i T1 r9 q3 ?- p" W氯气操作压力0.7MPa(绝压),查数据表可知其沸点温度为22℃
! f! `7 \+ B1 h循环热水温度40~45℃,对应45℃下的氯的饱和蒸汽压力为1.27MPa,故气化器设计压力不低于1.4~1.5 MPa。
# J8 D! j; H2 I& ~( f0 e安全阀设计压力应设定在0.75~0.80 MPa
: e0 P2 V1 [7 c V: g2 h2、换热面积:: C/ \( g! I+ |
液氯的气化热(22℃,0.7MPa压力下)约为250kJ/kg. ~" h; I. f" k" t
以液氯蒸发量10t/d计,则每小时蒸发量为0.417t3 ^ e6 a: x G: _& N$ T
Q汽=0.417*250*1000=104250 kJ/hr=24940kcal/hr* T2 X- b9 {/ i% T' x$ p2 C* ^; l
循环热水进出口温差以10℃计算(进口42℃、出口32℃)0 [4 Q. E a/ T: ~1 K9 `. _
则所需热水循环量为M=24940/(1*10*1000)=2.494t/hr8 @6 s2 Z; p H% T
( \! m- {! h# a+ ^" e0 Q0 c0 w
3、管路计算:在 22℃,0.7MPa压力下,氯气的密度约为23kg/m37 ~. j8 e; m7 B! p, _
则氯气流量为V=0.417*1000/23=18.13m3/hr1 M6 D2 j6 F( D7 B& }% z
气体流速取u= m/s; ]9 R0 K, T$ V A R
则管径为d=4 c) G8 s* j# H) f. H) L4 O
' A& b+ O D4 K+ a+ E
4、蒸汽需求量:热量损失以实际需求量的1.2倍计
/ I9 u" ]# w6 M" ^4 L2 ~, s则m=1.2*24940/539=55.5kg/hr
7 x3 Q$ V. m5 Z2 c: p: I2 v/ d; D' W: G. F6 O4 N
2008-3-234 s1 `. @& X$ c" t& g
中国成达工程公司 |
|