如何在西门子PLC中实现如下功能:
: Y* L/ Z% I; I1 F/ O+ s# N+ P6 c0 f6 g3 c4 ]! T1 y9 G) S* x3 {
    在整个运行中,若20秒钟内如出现5次某一触点信号输入,实现一个输出。运行时持续检测上述工况是否出现。; o+ G/ I% L' |
   (这里定时器好像不好用,我要的是计时器,且可能要用到先进先出的队列)6 u3 A% i1 j6 j9 Z) w" w
6 A: d$ l: ]) _% n9 y' q2 A9 I
如何编程实现,望指教。
发表于 2008-10-31 12:12:37 | 显示全部楼层 来自: LAN
我不知道哦,帮你顶顶
发表于 2008-10-31 15:48:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
可以用中断嘛,若20秒钟内如出现5次某一触点信号输入则产生一次中断,在中断程序里面设置输出,就OK了
 楼主| 发表于 2008-10-31 21:16:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我要问的问题就是:# `& U8 {( V# z: V
3 x! g+ }* r: c/ f5 i
    如何实现20秒钟内出现5次某一触点信号输入即产生一个输出。! S, I. c1 ]: T
   (关键在20秒 时间 内5次信号的识别)!!!  Q9 D/ {! W4 G. D
   如果用定时器的话,只能把时间切分为一个个20秒,但如果出现在第一个20秒没有达到5次输入,但在第一个和第二个之间有5次输入,就检查不出来。
4 J9 Q9 g& ~+ w: D
# R1 f$ \# d1 o' U/ O   望指教!
发表于 2008-11-1 10:04:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
可能要做5个定时器了。3 _+ b" v) f, w; n& w
RUN后的第一次信号输入,开始T0计时,20秒内看有没有5次(T0用于第一次、第六次、第11次。。。。下面的一次类推,20秒到了后就复位重新开始计数了)  @4 A$ U: |* ?7 e7 R5 q
       第二次信号输入,开始T1计时
- L* w7 I( F+ o  A     第三次信号输入,开始T2计时# {1 a  D; @( n& p( L) l
    第四次信号输入,开始T3计时  O  {$ t* g9 H
   第五次信号输入,开始T4计时4 V$ g( C+ ?! ?6 Q8 X; a# K0 Y
比如第一次与第五次之间是21秒,但是第二次与第六次之间为19秒,这样就可以通过T1来识别了。不会漏掉
! o$ T7 v8 e, V1 b7 y5 [6 C注意定时复位定时器就可以了。
发表于 2008-11-1 17:51:21 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
用计数器C1计数来处理5次输入,用定时器T1来控制20s延时,如果C1=5 and T1=1,z则输出一个结果,然后用定时器T2来控制输出结果时间,同时T1,C1复位重复工作即可.
发表于 2008-11-1 18:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
同意楼上的说法   就是两个条件同时满足  ' V- _+ H, t" s6 v5 `+ G9 h1 R
+ I8 Q1 \# n; c- T
  若T1小于20秒  M0接通    计数器到5     C0接通
2 d% U6 S) _1 I% ^      6 w: a9 x+ m0 {/ G; |7 |
  ------11----------11-------------Y0: J9 @+ u* ?( F5 c6 z' _  i& M7 b8 x
            M0             C0
发表于 2008-11-1 19:09:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
是有点 难度哦 titter
 楼主| 发表于 2008-11-1 20:51:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
二楼的方法好像可以。但不太现实。为什么呢。  X1 x, j: j2 y' X$ y' m
如果我要实现1分钟20次,那我不就要做20个定时器了吗?!!!
, k3 T# L3 B/ e+ c# t2 E5 ~, b( U! y8 f
三楼和四楼的方法,恕我愚钝,还不太能理解。感觉太简单,实现不了。呵。 望深解之。
发表于 2008-11-2 18:22:44 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
用上升沿计数  闭合一次记一次数 设定五次输出
发表于 2008-11-2 21:04:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
还没学,帮你顶下
发表于 2008-11-3 09:59:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
好像有个指令 是三菱 的pls 也就是 10楼说的 上升沿触发命令
 楼主| 发表于 2008-11-3 20:17:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我要的是20秒5次, 不是单单的5次计数,!
发表于 2008-11-3 20:57:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关

我知道怎样做

能否给点积分
发表于 2008-11-3 21:05:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
你可以用系统时间,设置5个变量,s1、s2、s3、s4、s5每个脉冲来时记忆当时系统时间,以s5-s1<=20,输出,然后s1=s2,s2=s3,s3=s4,s4=s5,s5等于第六个脉冲,不停循环。
发表于 2008-11-4 00:38:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

回复 1# 超海天一色 的帖子

不太懂,仅供参考!  {; E0 j, x/ b  }& D! h
20秒内,I0.0 五次输入,Q1.0一次输出,不知道对不对。- Y! \5 a) K9 p% o7 L( Q) s
! j6 N' I& B- W8 g$ `3 b: H
[ 本帖最后由 evtepe 于 2008-11-4 00:42 编辑 ]
20秒钟内如出现5次某一触点信号输入,实现一个输出.jpg
screenshot.jpg
发表于 2008-11-4 20:16:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
原帖由 zhg309 于 2008-11-3 21:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: H4 h7 o' F! H/ G" g
你可以用系统时间,设置5个变量,s1、s2、s3、s4、s5每个脉冲来时记忆当时系统时间,以s5-s1

2 b. p0 K3 r0 }9 m0 N3 a% h7 ~) y: m0 O& O6 `# u3 r( K
+ a5 o  ]( T# I1 {9 r6 n6 F

5 I2 @4 u/ L1 \- k这个主意好,我本来还只想到用一个定时器计时,用四个地址记录间隔时间,如果他们的时间和小于20S就输出,用堆栈最好(就是要把最早的时间替换为最近的时间),不过不知道PLC中有吗$ n" v2 `2 b4 B

+ K/ Y& U# s; v. l: [[ 本帖最后由 wjx6205 于 2008-11-4 21:43 编辑 ]
发表于 2008-11-5 17:28:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博

回复 6# ahxinny 的帖子

正确的很!!!!
发表于 2008-11-15 22:02:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
想问一下兄弟解决了吗?想问问如何解决的?
发表于 2008-12-3 17:38:06 | 显示全部楼层 来自: LAN
同意采用记录时间时隔的方法是目前我可以想到的最好的方法。6 E4 X  v" d; n# w3 `4 h  m- S
不过我认为楼主如能深入分析一下具体工况,或许不用引出这么复杂的问题。
发表于 2008-12-4 15:39:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
有难度,好好考虑以下
发表于 2008-12-12 11:00:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
楼主解决了的话,希望分享下,小弟也想学习下!!!
发表于 2008-12-18 20:04:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
非要用西门子的吗,用三菱的PLC行吗
发表于 2008-12-22 10:27:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
长了见识,不错不错!
发表于 2008-12-22 17:12:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
利用20S计时器的上升沿给计数器清零,然后开始计数,在计时器下降沿是判断计数器是否大于5即可。