|
|
发表于 2008-11-7 09:44:38
|
显示全部楼层
来自: 中国吉林长春
以下是我过去教学笔记中的部分内容,曾在网易相关论坛的帖子中发表,并有幸被lija512朋友在本论坛一年多以前的帖中引用过。
. l9 N0 B* N, J$ T) \' F5 N+ w' j! k) a+ k3 V9 Q& w
直接启动的条件 & @" B# C6 b2 V# k8 C
通常规定,电源容量在180kVA以上,电动机容量在7kW以下的三相异步电动机。也可用下面的经验公式确定: * t; P9 p% L' `9 m& D! A) y; j
Ist/IN≤3/4+S/4P 7 z; ~# q1 R8 F' @; x3 |9 u5 C
式中 Ist — 电动机全压启动电流(A); " H0 O2 O) Y- G4 o& x
IN — 电动机额定电流(A);
2 u3 C3 p0 l# g/ c m- K) YS — 电源变压器容量(kVA); ; c7 j6 u. w; @+ r9 N* G
P — 电动机功率(kW)。
- F* w1 v) v2 c! X% Q关于直接启动的条件一直是个有争议的课题。上述规定条件电动容量不超过变压器容量的10%,甚至在5%以下,明显偏于严格,实际情况也是在使用中大量的超出了上述规定的限制。 $ ?* V7 F" [2 O. f% R0 n
在中国水利水电出版社出版,由陈元丽编著的《现代建筑电气设计实用指南》中指出:对于单台电动机来说其容量不应大于变压器容量的20%,如为不经常启动的,不应大于变压器容量的30%。 1 D+ s8 F7 `. h" t
“多大容量的电动机允许全压起动?” 这个问题的提出本身就是不全面的。全压起动的三相异步电动机的容量,与其所在系统容量的比值、机械负载的要求及电机本身的结构有关,而不主要取决于电机的容量。
A; J# J: j2 i! @例如,原水电部颁布的《发电厂厂用电动机运行规程》第一章第四条规定:“所有不调节转速的交流电动机均应在全电压下直接起动。” 这里并未提及电机的容量和电压,并且使用了强制性的“均应”用词。 & s4 N3 z4 t* K9 _4 w7 E
交流电动机全压起动需满足三个条件: " p# a! F* ]/ l! q
⒈ 电机起动时,配电母线上的电压应符合以下要求(启动引起的电压波动,这是经常要考虑的主要因素,它是由电机容量与系统容量的比值决定的): ) ], d E0 g3 Y4 s+ {, a: C
① 在一般情况下,电动机频繁起动时,不宜低于系统标称电压的90%;电动机不频繁起动时,不宜低于标称电压的85%;(这就是粗略估算时,取电机容量为变压器容量的20%和30%的原因。) & |0 l3 j0 h! _% O1 V, i
② 配电母线上未接照明或其它对电压变动较敏感的负荷,且电动机不频繁起动时,不应低于标称电压的80%;
; ^; q8 {; r0 W9 ~7 Q③ 配电母线上未接其它用电设备时(如变压器 — 电动机组),可按保证电动机起动转矩的条件决定,但应保证接触器的线圈电压不低于释放电压。 1 o. N7 s( N" y. b
⒉ 机械能承受电动机全压起动时的冲击转矩。
) p2 q" U" ~9 V8 t$ g: i- l⒊ 电机本身结构能承受全压起动的冲击。 9 ~6 U* j8 g2 D2 D) n5 ]' C k
所有低压三相笼型异步电动机结构均能承受全压起动的冲击;& E) j* I: n. @' J! j
% L; A# ?' z$ n7 C. X[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-11-7 09:55 编辑 ] |
|