|
|
发表于 2008-11-7 09:44:38
|
显示全部楼层
来自: 中国吉林长春
以下是我过去教学笔记中的部分内容,曾在网易相关论坛的帖子中发表,并有幸被lija512朋友在本论坛一年多以前的帖中引用过。
+ _. ^: [( n1 y7 x7 g( c- m! h
% _( V3 v5 e/ O# L3 b直接启动的条件
+ T: }, \+ ?2 A0 K+ ~# a通常规定,电源容量在180kVA以上,电动机容量在7kW以下的三相异步电动机。也可用下面的经验公式确定:
+ j. \$ A* [8 l7 o/ ~) WIst/IN≤3/4+S/4P
, s6 l: ?9 S _' D" T: u9 ?式中 Ist — 电动机全压启动电流(A); 9 X9 S1 Y5 R, @1 i+ ?
IN — 电动机额定电流(A); 0 m- i# o4 V" t: _ f
S — 电源变压器容量(kVA);
$ O+ @) B7 u+ Y( m2 @ GP — 电动机功率(kW)。
3 x. {7 T# u o! p( m& ~关于直接启动的条件一直是个有争议的课题。上述规定条件电动容量不超过变压器容量的10%,甚至在5%以下,明显偏于严格,实际情况也是在使用中大量的超出了上述规定的限制。
* f w% x. c7 y2 \4 G Y' D2 M在中国水利水电出版社出版,由陈元丽编著的《现代建筑电气设计实用指南》中指出:对于单台电动机来说其容量不应大于变压器容量的20%,如为不经常启动的,不应大于变压器容量的30%。 6 y' i1 o% ~8 T& W
“多大容量的电动机允许全压起动?” 这个问题的提出本身就是不全面的。全压起动的三相异步电动机的容量,与其所在系统容量的比值、机械负载的要求及电机本身的结构有关,而不主要取决于电机的容量。
1 C- [$ P' G3 ?) D0 E3 ?例如,原水电部颁布的《发电厂厂用电动机运行规程》第一章第四条规定:“所有不调节转速的交流电动机均应在全电压下直接起动。” 这里并未提及电机的容量和电压,并且使用了强制性的“均应”用词。 3 C& \4 N- i! `" @0 A' c
交流电动机全压起动需满足三个条件: % m+ ]5 G& ]! Z [) J' b/ D! C
⒈ 电机起动时,配电母线上的电压应符合以下要求(启动引起的电压波动,这是经常要考虑的主要因素,它是由电机容量与系统容量的比值决定的): : M4 ~) r) W+ o3 U! ~
① 在一般情况下,电动机频繁起动时,不宜低于系统标称电压的90%;电动机不频繁起动时,不宜低于标称电压的85%;(这就是粗略估算时,取电机容量为变压器容量的20%和30%的原因。)
! W& O \3 P/ E1 n② 配电母线上未接照明或其它对电压变动较敏感的负荷,且电动机不频繁起动时,不应低于标称电压的80%;
4 {( J7 X$ u: l. X③ 配电母线上未接其它用电设备时(如变压器 — 电动机组),可按保证电动机起动转矩的条件决定,但应保证接触器的线圈电压不低于释放电压。 + n! }: a3 b# V$ w4 b) M
⒉ 机械能承受电动机全压起动时的冲击转矩。 5 I3 o+ y) }* x7 y8 h
⒊ 电机本身结构能承受全压起动的冲击。 7 @. f; m! E) W0 Z& a8 S% ?
所有低压三相笼型异步电动机结构均能承受全压起动的冲击;
0 Y: p7 O) w4 w) v$ u
h) B h1 r1 y+ u; V/ W: b1 X[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-11-7 09:55 编辑 ] |
|