发表于 2008-11-7 13:09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
能用电流表来监控压力表吗??就是压力超过规定压力的时候自动切断电源
- W2 U- c/ Y, q. C3 x1 a* |) c5 N/ y( Y  C6 ~

7 [& c, b8 ^9 m9 m  `+ V/ h( I$ G- t+ m2 }
压力高的时候电流也高,那么可以通过安装保险丝来控制流过的电流吗?就是当流过的电流超过额定值的时候
' x( y/ ?7 {2 \6 z- g% \8 N保险丝自己熔断从而来保护我的机器。
3 ]5 {) j: G) @" c+ t
5 P1 G1 v; E$ O# X# z2 w; B[ 本帖最后由 shsingle 于 2008-11-10 15:12 编辑 ]
发表于 2008-11-7 13:51:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
没见过这类控制方式;
! ]: Z( w7 {, M但有专门的[电接点压力表],到达设定压力值,就会有讯号发出,接入控制回路就可切断电源
1 ]# T2 Y: S, w* y2 ]) ^ 电接点压力表.jpg

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
hero2006 + 3 应助

查看全部评分

发表于 2008-11-7 17:23:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
楼主的这个想法可以实现,安装一个带传感器的电流表。事先可几次实验,当压力达到某一规定值时,看压缩机的电流,因为随着压力增大压缩机电流也跟着增大。达到这个电流值电流传感器就向执行装置发出指令,由执行装置切断压缩机电源。
; h5 [" q% I2 f$ [( `2 K6 f但这种方法不好,不如直接用压力传感器驱动执行机构使压缩机切断电源。这个方法准确、直接。
; g' u6 ?" z* m: m7 U' C# M% g( w, R8 o! j& n9 H
[ 本帖最后由 gaoyns 于 2008-11-7 22:23 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
hero2006 + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-11-10 15:14:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
对问题重新说明了一下,不知道这样子可以实现吗?
发表于 2008-11-10 15:20:57 | 显示全部楼层 来自: LAN

回复 4# shsingle 的帖子

保险丝主要应用于短路保护;还不如用热继电器,而且能复位。/ e) \& v, X5 G" s4 a- r/ T

; D4 x- W; G0 K9 @* h$ ]/ K建议你尽量用电接点压力表,最为准确可靠。
 楼主| 发表于 2008-11-10 16:10:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
点接点压力表可以控制的压力范围是多少??
发表于 2008-11-10 16:33:31 | 显示全部楼层 来自: LAN

回复 6# shsingle 的帖子

至于产品选型,以咨询厂家为准;如:
+ S- [; C9 P% ?& N6 ~+ |3 f  j南京万达(集团)在限公司:http://www.chinawanda.net/A_67_128.htm
发表于 2008-11-11 22:17:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
这是一个简单的压力自动控制问题,电接点压力表是通常采用的压力变送元件,而且压力控制范围很大,楼主为什么不采用一般通用的方法,而非得绕远呢?