QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
goto3d 说: 此次SW竞赛获奖名单公布如下,抱歉晚了,版主最近太忙:一等奖:塔山817;二等奖:a9041、飞鱼;三等奖:wx_dfA5IKla、xwj960414、bzlgl、hklecon;请以上各位和版主联系,领取奖金!!!
2022-03-11
系统
[系统通知] 平台第一个项目外包——项目拼多;正式上线,欢迎各单位个人有外包、设计、采购、加工需求的,在此寻找更牛的解决方案
2021-07-01
查看: 2040|回复: 19
收起左侧

[讨论] 看看这个控制电路是否有问题

[复制链接]
发表于 2008-11-8 13:08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
看看这个控制电路是否有问题
$ x9 ?- o9 l+ ^7 j0 ]. y; `1 E/ j7 m5 B& U3 z) r$ J; p* C3 O" H
[ 本帖最后由 20030610 于 2008-11-11 18:44 编辑 ]
2.jpg
4.jpg

V粉机控制电路图.rar

14.69 KB, 下载次数: 4

发表于 2008-11-9 13:09:04 | 显示全部楼层
 功能满足要求   图画的也规范   再用必要的互锁就可以工程应用了
" r/ C0 T  Y4 D4 y4 G6 P+ s$ B) ?; S3 l8 ]8 Q/ Q6 ?
[ 本帖最后由 ndchengqi 于 2008-11-12 07:18 编辑 ]

V粉机控制电路图1.rar

30.73 KB, 下载次数: 5

发表于 2008-11-10 19:23:16 | 显示全部楼层
此电路中的暇疵
* }3 P0 f0 m' n: t) ?: n* R2 d2 W' M& H* M
1、断电延时时间继电器的通电时间& i% e3 c+ l+ ?* X. i
     断电延时时间继电器的特性参数中有一项为:通电时间。不同型号的继电器,对这一数值的要求也不尽相同。例如,常用的JS20型断电延时时间继电器的通电时间为不小于2秒。这样就出现一个问题,在你按下SB2按钮时,如果按下保持的时间不足2秒,时间继电器断电延时的时间就会出现很大的偏差。2 T& W0 ]! s0 D' I/ c- K! ^# T! y
2、定时启动运行中的停机操作
. n7 o$ L4 u- W8 K     假设预先设定时间继电器的延时断开时间为60秒,即电机启动运行60秒后自动停机。在电机运行过程中,由于某种原因要中止电机的运行。这时按下停止按钮TSB,电机停止运转,但如果这时是在电机启动后不足60秒,一旦松开TSB按钮,电机会再次启动。因为这时,断电延时时间继电器的瞬时闭合延时断开常开触点还没有断开。8 b1 l' r: u, L" \4 v) q1 \
3、如果要实际应用的话,还是建议控制电路使用安全的特低电压为好,如常用的36V安全特低电压。这样要增加一个控制变压器,为了安全,还是值得的。. J+ G* n1 y4 J& l$ Q" M+ a
1 f% u; n5 R  {# W9 {% P
[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-11-10 19:24 编辑 ]
发表于 2008-11-10 20:01:31 | 显示全部楼层
很多错误的地方了,K2和K1的编号也错了,时间继电器那条支路也错了
发表于 2008-11-10 20:12:30 | 显示全部楼层
主电路上也没见到K1呀
 楼主| 发表于 2008-11-11 09:14:01 | 显示全部楼层

回复 3# pangpang 的帖子

谢谢你的回复,我在设计电路时也是考虑了时间继电器的问题,就是
! d. t; w" S, J8 w( c) P" F" O如果按要求用时间继电器控制电机通电30S,但由于原因需马上停机,
. A$ f: }( f2 ~6 y8 V( N按TSB,电机是会断电,但是松开了TSB,电机是否会重启,问题就是," [/ c# t, T+ o& e( z( B
在按下TSB时,时间继电器KT是否会清零
发表于 2008-11-11 10:02:09 | 显示全部楼层
FR最好不要放到线圈的右侧,按下TSB,KT的触点是不会复位的,因为你用的是断电延时触点。
发表于 2008-11-11 11:57:21 | 显示全部楼层

回复 7# puqj 的帖子

一般FR 不仅要放到右侧,而且应放到最右侧!
发表于 2008-11-11 12:01:43 | 显示全部楼层

回复 6# 20030610 的帖子

告诉你了,适当的加互锁。一个工程应用的在功能满足的前提下,用互锁的进行必要的安全保证!
发表于 2008-11-11 12:56:25 | 显示全部楼层
这个电路定时和点动时,FR不起作用!
 楼主| 发表于 2008-11-11 18:13:38 | 显示全部楼层

回复 7# puqj 的帖子

你的言外之意是
4 P5 ?9 _  |2 q# V0 S得电延时继电器会出现我所说的那种情况,会重启
 楼主| 发表于 2008-11-11 18:24:21 | 显示全部楼层

回复 4# luckhi 的帖子

图纸已修改, T6 T, n  p) z/ h, C* r
不知道这样解释是否合理
发表于 2008-11-11 22:52:30 | 显示全部楼层
有问题,不能定时
发表于 2008-11-11 23:47:05 | 显示全部楼层
再加一个中间继电器自保电路,用一个常开点给时间继电器供电,用时间继电器的得电延时30秒后断电的常闭点再串入这个中间继电器的电路中,到30秒后断开自保,再用中间继电器的另一个常开点控制电机。也可以把时间继电器与中间继电器线圈并在一起用。用SB2做这个中间继电器自保的启动。
1 j( E, a3 s7 R7 W2 t$ Q& w! s7 e) L3 C' s: K8 O
[ 本帖最后由 hahanihao 于 2008-11-11 23:51 编辑 ]
发表于 2008-11-12 07:20:11 | 显示全部楼层
改过的图纸。得自己多动脑子,以后光看看不行。得表示表示才行!哦、这里是加不了金钱和流量的。
- U5 U7 K: X0 L5 I% D7 t8 _( t, P3 O2 ?; w7 w5 p' _
[ 本帖最后由 ndchengqi 于 2008-11-13 07:30 编辑 ]
未命名.JPG
发表于 2008-11-13 09:23:35 | 显示全部楼层
看看这个电路。用通电延时时间继电器代替断电延时时间继电器。
, y: C; d/ h5 W3 i$ F
! @) B2 H( x/ R[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-11-13 09:42 编辑 ]
图.JPG
发表于 2008-11-13 20:26:30 | 显示全部楼层

回复 1# 20030610 的帖子

正如你分析的那样,在定时工作时一旦需要停机时,按下按钮的时间必须大于时间继电器的整定时间,才能完成实现停止的目的。楼上的几位给出的图就很好
 楼主| 发表于 2008-11-13 21:01:39 | 显示全部楼层

回复 15# ndchengqi 的帖子

1.   图中KT开关(和KA开关并联的,和KA线圈串联的)这样画的意思,是不是说它没有延时 功能. A- \( R; m% ]# T0 H$ T- [2 G
2.图中的KT线圈为延时继电器,但下面的开关为得电延时继电器3 N" Y8 y8 t# w: A; y
  如果为得电延时的话,按下SB2,马上会松开,KT不起延时得电作用,% C1 W" m) @, t: h" L, J
  如果为失电延时的话,按下SB2,KT得电,常闭开关KT立即断开,SB2会马上松开,
8 K6 W# v( w+ j0 w2 H2 q  KT断电,KT开关30S后闭合,这样K2一直没有启动$ P. B9 H1 B* I, F. g
不知道我这样说,是否合理,' j: G# I7 F) i8 a' `" J& y
题目中的定时,意思是,按下SB2,通过KT功能,电机运转30S,然后自动断电停机
发表于 2008-11-25 18:31:50 | 显示全部楼层
呵呵,,不知道你现在有没有搞定这个题目的,希望你能有所收获。
发表于 2008-11-26 11:49:09 | 显示全部楼层
不错,学习下啊
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表