|
|
发表于 2008-11-10 08:34:32
|
显示全部楼层
来自: 中国黑龙江哈尔滨
在同一三相四线制供电系统中,有些设备采用保护接零,而有些设备采用保护接地。这样,在仅使用保护接地的设备上,如果内部导线绝缘损坏和金属外壳相接,这时可能由于地电阻过大,没有使熔断器熔断或断路器的保护分闸,这样就会使附近其它仅有接零保护设备的外壳与地之间出现较高的电压,危及人们安全。所以在一个供电系统中接零保护与接地保护不得混用。, H4 g1 D/ \3 R3 c' r& w
' v/ [6 t% X" `
下面图中示意,其中电压U即为故障情况下,可能产生的危险电压。
5 Z1 Y# N/ s+ S$ }, }6 K, b
4 [: h" [, u$ M0 \4 k; l$ C- }[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-11-10 18:53 编辑 ] |
|