[讨论结束] 大电流铜排对铁件的距离或箱壁的距离

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-11 20:51:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
根据手册上所说的大电流铜排对壁或尖的距离,我们油箱尺寸需要加的太大,通常设计时都没有加那么大。但这样的杂散损耗又太大。不知现在行业上有没有好的解决方法(主要针对2000以上的配电变压器,现在我们厂有一台5000的配电变压器有类似的难题)。
发表于 2008-11-12 08:47:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
能否加绝缘护套或隔板...
发表于 2008-11-13 02:18:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关

。。。。。。

看完楼主的帖子,我的心情竟是久久不能平静。正如老子所云:大音希声,大象无形。我现在终于明白我缺乏的是什么了,正是楼主那种对真理的执着追求和楼主那种对理想的艰苦实践所产生的厚重感。面对楼主的帖子,我震惊得几乎不能动弹了,楼主那种裂纸欲出的大手笔,竟使我忍不住一次次地翻开楼主的帖子,每看一次,赞赏之情就激长数分,我总在想,是否有神灵活在它灵秀的外表下,以至能使人三月不知肉味,使人有余音绕梁、三日不绝的感受。楼主,你写得实在是太好了。我惟一能做的,就只有把这个帖子顶上去这件事了。
发表于 2008-11-13 07:52:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
采用磁屏蔽啊。4 z0 Z( p: n7 R2 I