发表于 2008-12-5 14:38:27
|
显示全部楼层
来自: 中国黑龙江哈尔滨
二次侧的线电流1 ]* w5 R% Y6 d! y0 |9 D' q& V
I=S/1.732U=2000/1.732×220=5.25 A
+ f# ^, @9 }# b& r. H& ~( n$ P; i! ~* j; z9 i* q* s
5 [7 P l1 u. c r' I' Y
同样的计算方法,一次侧电流应为
7 a a. h( S0 g, c6 b2000/1.732×380=3 A
/ f. W% M% ^- ]' _5 J
5 V! ?# f( x" ^7 H. i' x当然如果考虑到变压器的效率的话,以上数值会略有不同。/ I$ s- D& S, ?, c4 m
- Y$ i/ v* h& H2 K7 R- Y* t! E- w6 b我原来对一次电流的说法有误,经3#朋友的提醒,做以上修正。谢谢3#的朋友。+ ~: Q3 [5 W/ l3 N
' e/ c0 H" O8 s! B2 ?5 J2 J4 A真想不明白,怎么会出这样低级的错误(原来的错误说法:如果不考虑效率的话,变压器一次侧电流略大于二次侧电流)。
6 C- u. q. b# X( G
) C, E1 T! z7 k2 v* I[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-12-6 09:55 编辑 ] |
|