220V60HZ22KW电机星三角启动接触器,选了下面规格,请大家看一下合适吗?TE的型号 LC1D40M7 (星型启动)1个
0 X/ v1 x+ j! D$ E5 n, Y) ~LC1D50M7(三角运转)2个,这是我们电气工程师给的型号,我觉得奇怪,此电机的额定功率约76A,为什么选的三角运转时的接触器额定电流才50A?
发表于 2008-12-6 14:38:51 | 显示全部楼层
星三角降压启动电路有一些并不相同的接法。接法不同,流过各接触器的电流也不尽相同,所以在接触器的选择上也不相同。
9 ~) D2 k; D, z, N8 E下图中的两个电路,其电路原理基本相同。# o5 G* \9 X+ A! W/ Q; f1 }
在启动时,首先KM接触器闭合接通,KM1接触器接通,电路进入星形启动状态;然后,KM接触器保持通态,KM1接触器断开,KM2接触器接通,电路转入正常的角形运行状态。
) y1 ^( q' I$ g5 ?6 ~( \在图1电路中,在正常角形运行状态时,流过KM接触器的电流是线电电流,它是电动机相电流的根号3倍;而在图2电路中,在正常角形运行状态时,流过KM接触器的电流与流过KM2接触器的电流相同,均为电动机的相电流。: P7 D( p7 f3 _* r5 S
按你提供的所选择接触器的类型,用于图1电路时,对于KM接触器,其额定电流肯定偏小,但对图2电路来说,所选择的接触器却正可满足要求。
0 N- o, a4 P, p. h2 C" D, ]- M2 `( \5 Z  h3 L  M8 |
(以下图中仅画出了星三角降压启动电路主电路的基础部分。)
7 h, Q8 M  s0 q0 @, q; p8 P
6 G  G5 ^$ |2 o9 m" @[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-12-6 15:06 编辑 ]
图.JPG
 楼主| 发表于 2008-12-10 18:55:36 | 显示全部楼层
谢谢!原来星三角还有这些讲究,终于搞明白了.我在网上看到其他的,说法不一样,搞的我越来越不明白,原来是有两种不同接法.
发表于 2008-12-11 13:13:26 | 显示全部楼层
接星型的,电流可以小一点,接△的用电机的额定电流
发表于 2008-12-11 14:18:08 | 显示全部楼层
角形状态运行时KM   KM2 闭合, KM1断开,两个图完全一样啊?怎么就一个是流线电流,一个流相电流啊?哪位仁兄给解释一下?