铝型材时效工艺操作规程- g% c6 p5 ]0 u) F8 |
一、铝型材装框要求:
3 K d H" c+ ?, D% D+ ]# J 1.普通幕墙型材、普通门窗型材、工业型材、必须分别装在同一框内。
' x( j9 |+ t, q% V$ h( E( E/ }; P+ x 2.隔热幕墙型材、隔热门窗型材,必须分别装在同一框内。7 f, E2 c5 V! u
3.不允许隔热型材与普通型材混装在同一框内。
& _" H4 J( ~0 s* Q; s% i 4.每装一框型材必须装满框面以下5mm的位置,并且每放一排型材要放垫条隔开,保证每支型材都有热风循环到位起到加温的效果。
, G6 c+ k3 [! P @ 5.壁厚≥4mm的平模型材不允许重叠(每层只允许1支)。( X) N0 p* z& R- u$ i
6.壁厚≥2mm的小料每框中间必须留80mm的通风道。. @1 x6 A! B9 L# _) M* s+ _: y
二、时效工艺:+ p9 `0 e. u% Z8 e4 m: i# B) \
1.普通幕墙型材、普通门窗型材、工业型材、必须同在一个时效炉时效,炉内温度控制在195℃±5℃范围内,到达温度后保温3小时出炉,出炉后立即开风机吹风20分钟冷却,质检员检验硬度。) g+ n' B3 j7 e+ C0 A; {1 H/ B' F
2.隔热幕墙型材、隔热门窗型材,必须同在一个时效炉时效,炉内温度控制在180℃±3℃范围内,到达温度后保温3小时出炉,出炉后立即开风机吹风20分钟冷却,质检员检验硬度7 q, _5 o; L$ j! x. T& d; T% ~
3.若时效隔热型材不满炉时,可以放1~2框普通型材(壁厚在2.0mm以下)同炉时效,时效工艺按隔热型材工艺执行。
/ s" x0 R; Z* H 4.吊料入炉时,型材端头与导风口控制在80~100mm内。: \1 p! v' ?/ i8 z& Z S
5.炉内温度到达工艺要求温度时,时效工每隔30分钟用玻璃管测温仪测量炉内实际温度,并做好原始记录。 |
|