最近给三相电源7V200A加无源PFC,因为是第一次做无源,不太熟悉,有些问题请教行家: j. ]* `* O% ?0 T
1. 在未加PFC电感前,功率因数=0.58
( p# C- B! M) ~6 C( r- g5 o2. 加10mH电感, 功率因数=0.9
3 v; H, N2 s; [- P& C; v功率因数在加上电感后显著上升.* }9 n& m) b m3 ?$ K" _' F
- T5 U. e, W7 r9 r
但有一个问题: 加上电感后, 功率因数并不是一个固定值, 实验中发现, 功率因数随电网情况而变化, 大体在0.88-0.94之间变化. 这是为什么? 请教专家. |
|