|
|

楼主 |
发表于 2009-1-24 08:38:41
|
显示全部楼层
来自: 中国山东淄博
谢谢各位答复和讨论,我从网上又找了关于保护接地和接零的内容贴过来,供大家一块讨论
4 r% t4 H7 s; J 保护接地 # |' K9 q& e2 H1 O2 l
将电气设备的金属外壳通过接地线与接地体相接,其原理是分流原理。由于人体电阻Rr远大于接地电阻Rd,所以Ir《Id。保护接地,适应于变压器中性点不接地的供电系统中。但在干燥场所,交流电压50V及以下,或直流电压110V及以下的电气设备,金属外壳可不接地;在干燥且有木质、沥青等不良导电地面的场所,交流额定电压380V及以下,或直流额定电压440V及以下的电气设备金属外壳,除另有规定外(在爆炸危险场所仍应接地),可不接地。 " P, q! s& g& V: m
电气设备在高处时,不应采取保护接地措施,否则会把大地电位引向高处,反而增加触电危险。% I% _9 [' }3 f* N R% \3 l3 @5 T3 g
保护接地时应注意问题 ) X p5 ^; m7 U3 h: k3 L# _
由同一变压器(中性点不接地)供电系统中各电气设备不应分别接地,而应形成一个保护接地系统。这样做不仅降低了接地电阻,而且也防止了不同电气设备的不同相,同时碰壳(接地)所带来的危险。形成保护接地系统后,这时两相短路电流主要通过接地网流通,因而提高了两相短路电流的数值,保证过流保护装置可靠动作。
' |' i* ~+ |- @. U0 N/ }7 K电气设备保护接零# a1 x7 }. g( z% \9 z, y1 M
保护接零 9 j1 Y O& M! d" y0 b+ C" F
由于低电压网(380V/220V)中性点不接地只有个别场合,如矿井、游泳池等,而一般低压电网都采用了中性点接地的三相四线制供电系统。在这种电网中工作的设备,其金属外壳要与零线紧密相接,即保护接零,如图2所示。保护接零的目的,也是为了保证安全,当设备发生一相碰壳时,则造成单相短路,使保护装置迅速动作,切断故障设备。 B K+ a0 @' W2 P3 }
按中性线与保护线的组合情况,保护接零分以下三种情况: ( Q' j; d5 [$ @% W3 ~
(1)整个系统中性线N与保护线PE是合一的,通常适用于三相负荷比较平衡且单相负荷容量较小的场所。 / P9 R/ K6 d/ \& P. h9 U
(2)整个系统中性线N与保护线PE是分开的,即将设备外壳接在保护线PE上,在正常情况下保护线上没有电流流过,所以设备外壳不带电。
+ f& z8 J. o' l(3)系统中的一部分采用中性线与保护线合一的,局部采用专设的保护线。) x! e7 d/ p' K0 B v6 ~1 e
保护接零应注意问题:
) \9 y+ |/ t; y0 p(1)由同一台发电机或同一台变压器供电的线路,不允许有的设备保护接地,有的设备保护接零。 & ]3 @: G3 @% V& ^1 j' u
(2)沿零线上把一点或多点再行接地,即重复接地。以确保护接地装置的可靠。但重复接地只能起到平衡电位的作用,因此,中性线尽量避免断裂,对中性线要求精心施工,注意维护。 |
|