QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
goto3d 说: 此次SW竞赛获奖名单公布如下,抱歉晚了,版主最近太忙:一等奖:塔山817;二等奖:a9041、飞鱼;三等奖:wx_dfA5IKla、xwj960414、bzlgl、hklecon;请以上各位和版主联系,领取奖金!!!
2022-03-11
全站
goto3d 说: 在线网校新上线表哥同事(Mastercam2022)+虞为民版大(inventor2022)的最新课程,来围观吧!
2021-06-26
查看: 2445|回复: 7
收起左侧

[已解决] 主变低压侧套管升高座法兰发热问题

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-2-1 19:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
最近我公司#1~#4主变低压侧套管升高座法兰发热问题成为焦点,如下图示,温度最高高达140℃,不知是何缘故?请诸位帮忙说明原因!
封闭母线与主变连接处主变套管升高座法兰发热.jpg
 楼主| 发表于 2009-2-11 17:31:52 | 显示全部楼层
半个月了,为什么没人回帖?
发表于 2009-2-11 22:28:13 | 显示全部楼层
我来猜猜原因吧
# U4 V5 g. n# g3 [5 E3 V- a! U是运行中变得发热,还是未出厂产品实验时发热?! P) y$ \8 K0 |) R
% m. ]8 m' k; m  x3 j; `( @; S" w
如果是产品问题,估计是低压侧电流过大造成,用铜板屏蔽试试吧,记得见过一台西门子的,就是这样做的。
8 n9 ~2 s  o5 e8 @: X" \4 W顺便问问,电流多大?) |$ D1 }+ l( j" e8 r* m

2 c" I9 w, _1 R" y[ 本帖最后由 huangtsgx 于 2009-2-11 22:32 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-2-18 15:45:05 | 显示全部楼层
原帖由 huangtsgx 于 2009-2-11 22:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- j5 J  |  E9 F  B$ f5 p7 Q我来猜猜原因吧
0 \% e9 ^/ \4 f' `. ~/ n是运行中变得发热,还是未出厂产品实验时发热?3 z" }5 |& W& [% b# S2 |& ]( N
0 l! H+ Y; ]7 c2 b0 n3 U$ A
如果是产品问题,估计是低压侧电流过大造成,用铜板屏蔽试试吧,记得见过一台西门子的,就是这样做的。
, K) o& S/ A) U  K" N4 D顺便问问,电流多大?

1 y7 m6 W" |$ r7 h* p, X& l4 J! P运行一年左右发现问题,电流6000A左右
 楼主| 发表于 2009-2-18 15:47:29 | 显示全部楼层
请主要讲一下原因!
发表于 2009-2-18 17:15:56 | 显示全部楼层
接触电阻变大了导致温升过高,看看接触面有没有氧化个固定螺拴有没有松动。% A4 [( ]8 R0 c0 a  ^
有上问题处理解决看看结果。7 k' T, v1 F5 p, w- }: |0 _, y3 O
建议再配上实物照片更清楚
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表