我们用的规范与楼主的情况不同,但可以参考。
8 y; L* Y0 W, V# ]9 ~
9 p: A1 {& T. q* W- O0 z; Q# ]9 ]' G其原则是,如采用公共起动系统(即以一套起动器逐个起动多台电动机)时,……其有效程度应不低于每台电动机单独使用1 套起动器时的要求。6 w# q/ n, m9 F( Z
: I" b3 p/ x- s9 J" c# ]; ^2 L: v9 i
楼主的案例,同一启动器启动两个电机,过电流保护,保护大电机,小电机的过载保护无法做到,即无法满足规范要求有效程度等同两台电机单独使用1套起动器时的要求。应该是不行的。3 X% c6 X9 Z. \- q
' U3 v0 I; |. Z2 D
但我们的规范不是煤矿行业的,供参考,个人理解,电气电动机保护的原则应该是相通的,算是抛砖引玉,希望楼主早日找到煤矿行业电气篇类似的规范要求。
% j, |0 U$ h0 y, y k
8 T5 x# l8 L% i- h/ Q( m祝好运!
( S, {$ ?6 [# x' d( W8 Z6 M2 A( s h/ J. g
0 S9 N2 Y/ \: C/ a- g1 G内容如下:' b8 B: J; s! x3 z
8 T9 H! o, S9 n! ~9 o1 O如采用公共起动系统(即以一套起动器逐个起动多台电动机)时,此系统中每台电动机均应配备欠电压保护、过电流保护、切断设施和运转指示器,其有效程度应不低于每台电动机单独使用1 套起动器时的要求。如起动系统属于自动类型,则应另备适当的手动操作设施。如此项起动器是用于重要用途的电动机,则其起动部分应为双套,且应设置转换设施,当其中1 套发生故障时,能立即进行转换。 |