查表即可计算变压器的空载时的冲击励磁电流。' O( G$ L% @+ m- i B
1 Z2 R6 F+ `' f
例:30kVA的变压器,初级额定电流115A
" c. U; D. {+ f5 k. [+ _6 d; |- C# j' w) R则该变压器冲击励磁电流为32X115=3.68kA
6 ?# m- k5 C% ]& U- n, i! e该变压器初级侧保护断路器的瞬动作整定值
& J, x1 i8 n ?$ `% iI1>1.2X32X115=4.42kA8 t& ]" c2 \8 J5 }1 j
* B$ `& o$ J5 S5 z- i5 m1.2为考虑断路器瞬时脱扣器误差的修正系数,. H( \9 l; q- F) @" k( o! @
一般K1取值1.2~1.25 。