  我在做数控机床电气控制设计的时候,经常遇到数控系统受到干扰不能正常工作。主要的干扰源有:
4 U5 D5 e# H4 D: \2 a  1)主轴控制变频器或伺服控制器及变频电机或伺服电机的谐波干扰;

$ c) j" ~& l! b" M2 Q9 g' s% V* ~  2)各种中间继电器、交流接触器线圈电感谐波干扰;3 R- M' M1 x7 o$ ^! T" M
  3)外部主电路尖峰电压谐波及磁噪影响;
8 M4 ]- E+ j) Z" @6 X  4)主电路强电电磁辐射对弱电控制电路及反馈电路的影响;
4 Q; h8 w( M! S+ i5 k6 ?! U  5)安全接地、工作接地、及等电位接地等各种接地的不当引起的影响;
$ t5 g+ K. [1 S0 w  a$ d  6)静电对系统弱电部分的影响等等……

3 F% Y4 h7 z% b( R7 F0 b& ~8 X  不全的请大家再给予补充。" D0 w. S' i% q; \& k; n; z1 Y
  请各位高手、大侠们分别讨论解决方法、具体的解决方案,特别是各种消噪器件的规格、型号的选取方法及公式等等。7 v; J9 @( |9 O; ^# `$ L
  总之越详细越具体越好,以便对大家有实质性的帮助,欢迎大家踊跃发表看法,相互交流学习。
/ R* i! W( T, A* z3 N. l6 w: B强烈建议版主或管理员对优秀的回帖给予适当的奖励!
; D; x! ]+ o* s$ {附上我设计的本公司生产的数控车床及加工中心电气原理图,可以在上面直接画出并附说明传上来。
& L5 _( j$ Z; s. E8 }$ Y4 i前两个是word格式的为一个文件,第三个是.pdf格式的。两个文件内容是一样的,可以有选择的下载。
$ E( O2 x" _" l% V4 U实在是抱歉,前两个不全,请下载.pdf格式的吧。/ s5 m$ v1 d( K* r
6 ^6 Q* K. B9 N% E# W
[ 本帖最后由 郝工在线 于 2009-10-1 15:01 编辑 ]

数控车床与加工中心电气控制原理图.part1.rar

1.91 MB, 下载次数: 19

数控车床与加工中心电气控制原理图.part2.rar

884.94 KB, 下载次数: 16

数控立车加工中心电气原理图.pdf

1.3 MB, 下载次数: 34

发表于 2009-3-1 08:03:36 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
楼主说的干扰问题我公司的机床肯定也是有存在的,可是没有像楼主说的那么多,还有要怎么测量出来有那些干扰 啊?
 楼主| 发表于 2009-3-1 09:46:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂

回复 2# lrf514 的帖子

干扰的测量的确是个麻烦事,到现在我也没有确切的好方法。我只是在平常的试验、安装、操作中,凭着感觉来判断。
- \1 \( J; K0 v  t如有干扰的话,会有一些不正常的现象出现。如主轴调速不稳定,走刀反应不灵敏,有时还会出现操作失灵等等……
$ i  ^4 c# k+ ~  j/ T- A有时从伺服或变频器上的显示也能看出来……
 楼主| 发表于 2009-3-4 09:50:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
原帖由 ljxlljjll 于 2009-3-3 18:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 N- X" `' S9 ~
是不错,先看看再说,

5 t& Q  W, J& R$ t" C  I4 S( g请大家看后一定要发表见解哦!把应该加的消噪,滤波的地方标出来,传上来,以便大家讨论。" w5 D2 \9 I2 _, w- f- Q- i) K
设置本话题,主要是通过讨论,解决有关数控机床的干扰和设计问题,为我国的数控技术的发展,及数控机床赶超世界领先做点贡献。: k" }4 j2 A0 q2 f

6 \5 G, D% N& K$ O  H[ 本帖最后由 李绍起 于 2009-3-4 11:20 编辑 ]
发表于 2009-3-4 20:04:28 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
楼主的图无法看清,能不能将原始图传上来,方便大家找问题
 楼主| 发表于 2009-3-4 20:49:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
现在传上原图,caxa画的,用caxa2005电子图版以上版的都可以打开。8 M, q2 ?0 M" H1 [' Z. f
上面的防干扰措施大都没有画出来,请大家分析分析。; X. C2 A! S1 d) A! l+ ~" {

! s; d. }$ q" y; Z; K[ 本帖最后由 李绍起 于 2009-3-4 20:51 编辑 ]

数控立车加工中心电气改新的帖.rar

98.02 KB, 下载次数: 11

 楼主| 发表于 2009-3-4 20:57:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
这一个是OUTCAD2000版以上的格式的,安装outcad的朋友可以选择下载这个。

大型数控立车及加工中心电气原理图.rar

112.63 KB, 下载次数: 22

发表于 2009-4-11 20:35:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
看来是同行,不过建议你用CAD electrical 软件画会比较省力点,而且你画的图没有库,所以不是很好看哦。
 楼主| 发表于 2009-4-12 11:28:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂

回复 2# lrf514 的帖子

干扰主要表现在:. _: n2 ^  p9 M/ {% w
数控系统发出脉冲不准,即走数与实际不符;
6 |# f7 p" m, z5 ~% \: x感应式限位、零点、基准点误报;& E, s: O9 T6 A$ ?6 r0 G
驱动器、伺服电机、主轴控制等错误报警;' R+ c5 E. \2 z' D" Y' @
数控系统死机或失控;
* |  U' X9 A8 b6 H: k以及其他不可预料的事故……
发表于 2009-9-17 06:12:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
这位先生,你能否转成图片贴出来?本人认为这样对应助者极不方便。甚至积分比较低的人,愿意回答你的问题,还是舍不得去下载你的问题。把问题蒙在鼓里不太好吧?个人偏见,仅供参考。