|
|
发表于 2009-3-19 11:17:51
|
显示全部楼层
来自: 中国甘肃酒泉
供电网络中发生短路时,很大的短路电流会使电器设备过热或受电动力作用而遭到损坏,同时使网络内的电压大大降低,因而破坏了网络内用电设备的正常工作.为了消除或减轻短路的后果,就需要计算短路电流,以正确地选择电器设备、设计继电保护和选用限制短路电流的元件.
* d3 d+ m0 Z9 @. ?/ u) `一.计算条件 7 k. g) b2 Y# X- j0 O c. t& p
1.假设系统有无限大的容量.用户处短路后,系统母线电压能维持不变.即计算阻抗比系统阻抗要大得多.
" z M: [# N, y7 h具体规定: 对于3~35KV级电网中短路电流的计算,可以认为110KV及以上的系统的容量为无限大.只要计算35KV及以下网络元件的阻抗.
; l$ H: D: Y$ X3 X8 j2.在计算高压电器中的短路电流时,只需考虑发电机、变压器、电抗器的电抗,而忽略其电阻;对于架空线和电缆,只有当其电阻大于电抗1/3时才需计入电阻,一般也只计电抗而忽略电阻. # H4 k+ b& X4 n+ q! W: M- Y
3. 短路电流计算公式或计算图表,都以三相短路为计算条件.因为单相短路或二相短路时的短路电流都小于三相短路电流.能够分断三相短路电流的电器,一定能够分断单相短路电流或二相短路电流. % \ T/ H2 }. n" v, T- x
二.简化计算法 ( ]" Y! _, D1 S8 c% U& i6 w1 Z
即使设定了一些假设条件,要正确计算短路电流还是十分困难,对于一般用户也没有必要.一些设计手册提供了简化计算的图表.省去了计算的麻烦.用起来比较方便.但要是手边一时没有设计手册怎么办?下面介绍一种 “口诀式”的计算方法,只要记牢7句口诀,就可掌握短路电流计算方法. ' U/ n! G) i7 Q P
在介绍简化计算法之前必须先了解一些基本概念. ; a, r: A1 w, R3 W9 H3 I$ U+ W
1.主要参数
$ ^# q6 b4 ?6 N- O% Z4 e; A# hSd三相短路容量 (MVA)简称短路容量校核开关分断容量 ) y' X! `3 {0 B+ a& X" {3 L
Id三相短路电流周期分量有效值(KA)简称短路电流校核开关分断电流 和热稳定
j( Z6 X0 `0 X4 Y. V( aIC三相短路第一周期全电流有效值(KA) 简称冲击电流有效值校核动稳定 + T% i0 P: u) ~. h0 P6 M0 z
ic三相短路第一周期全电流峰值(KA) 简称冲击电流峰值校核动稳定
) t9 x3 e2 h! b" _9 `9 hx电抗(Ω)
+ d# e& Q: {5 v: u# s其中系统短路容量Sd和计算点电抗x 是关键.
# V; _. ]! o- B2 L$ m2.标么值
; m1 Y* |8 V' d计算时选定一个基准容量(Sjz)和基准电压(Ujz).将短路计算中各个参数都转化为和该参数的基准量的比值(相对于基准量的比值),称为标么值(这是短路电流计算最特别的地方,目的是要简化计算).
9 S9 w7 W, k, [3 S- o8 s2 R' a(1)基准
4 o' o5 X1 g" G% ^; ]基准容量 Sjz =100 MVA ' B/ n) l* W# G& J
基准电压 UJZ规定为8级. 230, 115, 37, 10.5, 6.3, 3.15 ,0.4, 0.23 KV
% h4 U9 a& Q/ W ~( n4 V; S( p有了以上两项,各级电压的基准电流即可计算出,例: UJZ (KV)3710.56.30.4 : G% G# A3 {' S3 l
因为 S=1.73*U*I 所以 IJZ (KA)1.565.59.16144 - X1 q) u; r* g/ A
(2)标么值计算 8 M$ c8 ~% M; H. B ~
容量标么值 S* =S/SJZ.例如:当10KV母线上短路容量为200 MVA时,其标么值容量 . L* e# e2 X; q8 a+ {$ M2 u
S* = 200/100=2. $ m! _+ E5 ~/ G% t# i5 |
电压标么值 U*= U/UJZ ; 电流标么值 I* =I/IJZ 3 ~' G3 o' T: {/ R" ^0 J7 X
3无限大容量系统三相短路电流计算公式 # W1 n. ^- W( C; m, q
短路电流标么值: I*d = 1/x* (总电抗标么值的倒数).
; q+ y J, r0 y1 I) f短路电流有效值: Id= IJZ* I*d=IJZ/ x*(KA)
: s2 \9 `, d3 T+ j+ a1 X6 U$ S冲击电流有效值: IC = Id *√1+2 (KC-1)2 (KA)其中KC冲击系数,取1.8 ! j3 v; j& N0 N% o
所以 IC =1.52Id ) I( P$ ?% J5 g
冲击电流峰值: ic =1.41* Id*KC=2.55 Id (KA) ! X+ @/ ~; B2 a. ~
当1000KVA及以下变压器二次侧短路时,冲击系数KC ,取1.3 # j4 h8 m' [$ Z: a, \
这时:冲击电流有效值IC =1.09*Id(KA)
3 ~- I2 E4 _# P: @/ |) W冲击电流峰值: ic =1.84 Id(KA)
o/ N$ L h5 T掌握了以上知识,就能进行短路电流计算了.公式不多,又简单.但问题在于短路点的总电抗如何得到?例如:区域变电所变压器的电抗、输电线路的电抗、企业变电所变压器的电抗,等等.
\& u& V% ^4 G- M, H2 |: r一种方法是查有关设计手册,从中可以找到常用变压器、输电线路及电抗器的电抗标么值.求得总电抗后,再用以上公式计算短路电流; 设计手册中还有一些图表,可以直接查出短路电流. 1 ~4 V" x! V. W) U Z" z
下面介绍一种 “口诀式”的计算方法,只要记牢7句口诀,就可掌握短路电流计算方法.
& {# w5 X6 s/ [' S* W" v4.简化算法 6 g/ e+ ]5 j; `( m# R) i4 n( D0 ]
【1】系统电抗的计算
- {; I7 I* z$ r h4 C2 s系统电抗,百兆为一。容量增减,电抗反比。100除系统容量
& I2 }$ l0 g' T+ R K. {7 p2 ?1 F例:基准容量 100MVA。当系统容量为100MVA时,系统的电抗为XS*=100/100=1 9 g, X3 X( H l* u* e4 [8 V! @
当系统容量为200MVA时,系统的电抗为XS*=100/200=0.5
4 l( j; U/ `- n( w当系统容量为无穷大时,系统的电抗为XS*=100/∞=0
4 d* A4 L7 E! D系统容量单位:MVA " {- ?. j9 N; e- Z& k0 _
系统容量应由当地供电部门提供。当不能得到时,可将供电电源出线开关的开断容量 1 h7 u7 l% F; d, _8 o3 I; e6 T
作为系统容量。如已知供电部门出线开关为W-VAC 12KV 2000A 额定分断电流为40KA。则可认为系统容量S=1.73*40*10000V=692MVA, 系统的电抗为XS*=100/692=0.144。 6 h3 i4 M( D c8 d1 M6 k* f
【2】变压器电抗的计算
3 [5 u! E4 x& w3 W3 I1 ]110KV, 10.5除变压器容量;35KV, 7除变压器容量;10KV{6KV}, 4.5除变压器容量。
! h* L" K( d7 N ~2 H/ x" s例:一台35KV 3200KVA变压器的电抗X*=7/3.2=2.1875 ) ]1 A1 J0 ~. m( M3 f) g
一台10KV 1600KVA变压器的电抗X*=4.5/1.6=2.813
% Z& F$ D2 z- R变压器容量单位:MVA
6 s, l5 Q" }/ v$ l/ j5 f这里的系数10.5,7,4.5 实际上就是变压器短路电抗的%数。不同电压等级有不同的值。
" k; Q! c1 \" z3 \ ?【3】电抗器电抗的计算
- O& s1 D9 d* W# O7 a电抗器的额定电抗除额定容量再打九折。
- r! J5 Y+ G9 d& d5 ?- c r例:有一电抗器 U=6KV I=0.3KA 额定电抗 X=4% 。 1 ?& O: a! [3 X* d) I
额定容量 S=1.73*6*0.3=3.12 MVA. 电抗器电抗X*={4/3.12}*0.9=1.15
( U9 M, K' f& g h0 V电抗器容量单位:MVA
9 s9 E' } D0 A【4】架空线路及电缆电抗的计算
) `* F+ P4 e: [( H: T架空线:6KV,等于公里数;10KV,取1/3;35KV,取 3%0
! W& X7 S% l$ K: S) k# a9 ?4 d电缆:按架空线再乘0.2。
+ M! S9 J4 C" W# K* {. W, K5 Y例:10KV 6KM架空线。架空线路电抗X*=6/3=2 $ f8 K/ E9 U4 B- f' y7 F( H# T5 A
10KV 0.2KM电缆。电缆电抗X*={0.2/3}*0.2=0.013。
: ~+ b I: k. K. j5 }" d这里作了简化,实际上架空线路及电缆的电抗和其截面有关,截面越大电抗越小。 0 f, C7 \1 }, B1 W2 l
【5】短路容量的计算
: @3 d, F5 r4 n4 g% C电抗加定,去除100。 ! X, X4 z) v" w, H( ~
例:已知短路点前各元件电抗标么值之和为 X*∑=2, 则短路点的短路容量
+ c0 ^8 f3 ]# c" \. x; H" h/ H! gSd=100/2=50 MVA。
9 U8 j9 y: v0 o. h$ c2 b. m; I& N; f g短路容量单位:MVA
1 ]" c8 q* d0 j2 ^# B$ {% Z【6】短路电流的计算
, r) F2 S. \" p/ d) y5 P6KV,9.2除电抗;10KV,5.5除电抗; 35KV,1.6除电抗; 110KV,0.5除电抗。
# ]# w0 _ ]! l9 w7 X# N6 x# H0.4KV,150除电抗
' ?: s/ U) m* d7 ^% u例:已知一短路点前各元件电抗标么值之和为 X*∑=2, 短路点电压等级为6KV, 5 q5 q. n' g2 @ _& U
则短路点的短路电流 Id=9.2/2=4.6KA。
3 h$ ?& q- |# i5 P! R短路电流单位:KA
7 z; @2 q! b6 g- ]& Z A; O3 t【7】短路冲击电流的计算
* w. {' H. I/ [- `5 F0 h- Y5 }( ~1000KVA及以下变压器二次侧短路时:冲击电流有效值Ic=Id, 冲击电流峰值ic=1.8Id
" {; c. Z% b1 Q _6 t1000KVA以上变压器二次侧短路时:冲击电流有效值Ic=1.5Id, 冲击电流峰值ic=2.5Id
8 \1 b4 a: n8 s" |. y* U* c; Z8 g例:已知短路点{1600KVA变压器二次侧}的短路电流 Id=4.6KA,
; e" Z3 H3 o% p* [: _; P( } R则该点冲击电流有效值Ic=1.5Id,=1.5*4.6=7.36KA,冲击电流峰值ic=2.5Id=2.5*406=11.5KA。
# ?( q! j$ z) Q6 ~2 ~+ T: E可见短路电流计算的关键是算出短路点前的总电抗{标么值}.但一定要包括系统电抗 |
评分
-
查看全部评分
|