发表于 2009-3-20 23:50:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
这是 星-三角 降压启动手动控制的实物接线示意图。这样接线不会短路吗?# k( L* M+ `* z! }
16.jpg
/ ~' z8 V2 j% i5 t5 |3 [7 `# R( M) y  T
[ 本帖最后由 xxyy@nc 于 2009-3-23 20:25 编辑 ]
发表于 2009-3-21 06:37:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
星启动时KM1, KM3合
" i- @8 h1 ], C" Z5 G. e  A% e三角运行时KM1,KM2合,
6 G$ a% N  P, y很正常.
发表于 2009-3-21 14:18:09 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
建议KM2、KM3使用相互具有机械联锁的接触器,这样可靠性会更高
发表于 2009-3-21 14:20:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
正常,KM2和KM3是互锁的不会同时工作,除非KM2或KM3中有一个的触点损坏烧在一起不能弹开了就会出现短路的。
 楼主| 发表于 2009-3-21 16:35:24 | 显示全部楼层 来自: 中国
我是说我划红圈里的KM3的主触头,互相短接,不会短路吗?应该是把三相主线路从KM2上主触头并联入KM3的上主触头吧?这是它的电气原理图。" U- M9 Q7 v! u7 Q1 g, U/ [
17.jpg
$ g. ~2 O* h: T/ b: h* e2 v3 \" p9 U! X
[ 本帖最后由 xxyy@nc 于 2009-3-21 21:19 编辑 ]
发表于 2009-3-21 22:09:38 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
會不會看怎麼控制吧?正常星-角控制不會
发表于 2009-3-21 22:20:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这就是星三角形启动了,不会短路
发表于 2009-3-21 23:29:51 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 xxyy@nc 于 2009-3-21 16:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ ~" a& B& _; Z# K4 m. |( i% T我是说我划红圈里的KM3的主触头,互相短接,不会短路吗?应该是把三相主线路从KM2上主触头并联入KM3的上主触头吧?这是它的电气原理图。; O7 ^; R0 B  \) x& K$ o$ [) \
1222767
5 V( M4 {# [. h1 X" R2 D

8 k/ P, p7 A/ c4 C& h& b: l* e你在一楼给出的实体电路,其电路图应该是这样(下图)。你看这和你在这里又给出的这个电路图在功能上有区别吗?  h- o) q0 B  C4 \5 k
+ A4 n+ g. c" n7 s9 c3 Q
[ 本帖最后由 pangpang 于 2009-3-21 23:33 编辑 ]
图.JPG
发表于 2009-3-23 12:04:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
怎么会短路?KM2ORKM3只是起到一个电机接线柱短接片的作用
发表于 2009-3-23 19:24:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
我们单位很多都是这样接* f3 Z9 V& _( o) M" V
没问题啊
发表于 2009-4-24 16:35:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
不会短路。