|
|
发表于 2009-3-26 14:39:21
|
显示全部楼层
来自: 中国广东汕头
热电阻PT100的接线! |% V- r$ \( G
Pt100热电阻的三种接线方式在原理上的不同:
) Z1 _2 Z+ _' j7 w二线制和三线制是用电桥法测量,最后给出的是温度值与模拟量输出值的关系。四线没有电桥,完全只是用恒
5 m u: ]! t) p1 o2 Z流源发送,电压计测量,最后给出测量电阻值。
1 D+ A) R( x+ h2、Pt100热电阻的三种接线方式对测量精度的影响
1 T% N# [" f/ i: Q* x& F连接导线的电阻和接触电阻会对Pt100铂电阻测温精度产生较大影响,铂电阻三线制或者四线制接线方式能有效 - m X) I, p; R8 Y$ k
消除这种影响。 * L* I. ^, V/ y
与连接的检测设备(温控仪、PLC输入等)都有四个接线端子:I+、I-、V+、V-。其中,I+、I-端是为了 $ Q5 ?) C' u- z# W* L( ^
给提供恒定的电流,V+、V-是用来监测的电压变化,依次检测温度变化。请参阅下图:
% A5 U; e7 a. N* {) o
& ?, W* g6 f& W6 Q& {( H6 G$ P3 w4 s, s) F1 Y
(1)四线制就是从两端引出4线,接线时电路回路和电压测量回路独立分开接线,测量精度高,需要导线多。
8 F6 Y+ a1 J& V5 j/ w+ S+ C(2)三线制就是引出三线,Pt100B铂电阻接线时电流回路的参端和电压测量回路的参考为一条线(即检测设备的I-
+ L5 y" G$ F: R端子和V-端子短接)。精度稍好。
" V5 n: F1 A$ v6 L# _: q(3)两线制就使引出两线,Pt100B铂电阻接线时接线时电流回路和电压测量回路合二为一(即检测设备的I-端子和
; _/ ?* A0 x$ K. v; uV-端子短接、I+端子和V+短接短接)。测量精度差。
& P0 i' N5 Z+ \详情请参考:* [7 x/ e; k$ k. n
在采集模块中A、B两个端子是用来接收电压信号的,一般是毫伏级电压信号。C端是一个电流输出端子,工作时由采集模块输出一个恒定的电流信号。这样在C、B端会流过一个恒定的电流,当温度变化时,的阻值变化,这样,A、B端的电压信号就随着温度的变化而线性变化。达到测温的目的。 8 Z# `7 }/ \: h) m+ m8 ^0 q# W
/ b7 h) G, q7 @1 z6 f& ~* Z
一般的温度表C端的输出电流是厂家设置的,只需要接线即可。
8 G4 X! @3 n5 Q; a( j4 l五线(四线加地线)5 V, e9 A( t$ `+ V3 r6 b
6 M6 Q+ _5 f, e+ } f) L5 h0 n- |0 r。; e6 L7 h/ L( L D
& X5 ?, H& q" i; ^[ 本帖最后由 cylzwx 于 2009-3-26 15:05 编辑 ] |
评分
-
查看全部评分
|