一台110kV、50000kVA的变压器,运行中突然测得铁芯接地电流14A。停下电2个小时后测量铁芯绝缘电阻良好,送电后再测接地电流仍为14A。再次停电后,赶快测绝缘电阻为0,用电容冲击一次后,绝缘电阻恢复。可送上电后,接地电流变成40A了,现串联限流电阻控制接地电流。0 Z* |2 {4 b' d8 n; @' Z$ g. ] x
我们怀疑变压器内部有金属细丝之类的杂物,变压器带电后,在电磁场作用下,造成铁芯多点接地;停电后,电磁场消失,杂物又移开,铁芯绝缘恢复。 - U+ b ]/ i1 _& s! t 请大家帮忙分析下,我们想吊罩检查处理,如果吊开罩后铁芯绝缘恢复,该采用什么方法检查处理?2 ^' ~* P% w. G' O
$ v+ {# n' @) L. f& ~& l8 e' e
[ 本帖最后由 郝工在线 于 2009-11-8 12:27 编辑 ]