QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
8天前
查看: 2369|回复: 5
收起左侧

[讨论结束] 电动平车轨道绝缘问题

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-4-1 19:44:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
车间要做台电动平车,采用的是KPD系列低压轨道供电式电动平车,其工作原理是通过地面控制降压系统,把380V电源(三相或单相)电压降至36V的安全电压。馈电给导电轨(导电轨兼作平车的走行轨道),经平车的导电装置将低压电送至车上的升压变压器,升压至380V以拖动三相或单相电容电动机,驱动平车运行。
# ~! n  C/ J; P; w6 ^  J      现在的问题是平车轨道与地面的绝缘,如果不做地面与轨道绝缘,直接浇注,做预埋铁,焊接轨道,那么由于轨道带低电压大电流,所以周围地面带电、发热,所以那样肯定不行。
4 v- J  L' ?4 V/ L: f$ A' [      谁做过类似的工作,能否给点儿意见,用什么样的绝缘材料使轨道与地面绝缘。5 s$ x' x/ ~. R. D: G
      谢谢了!!!
发表于 2009-4-2 00:41:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
http://www.csjlgd.com/cp.htm5 `% Q2 z. m5 q: c2 V) o

* d8 s/ t1 D9 M2 @9 {" M# U专业做这个东西的公司,咨询一下吧
发表于 2009-4-2 15:06:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
感觉不需绝缘,就像汽车电路一样,电压不高,且负载的电阻比对地的电阻小的多,可以忽略

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xyzabcxyzabc + 1 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-4-3 11:06:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
1   这种结构的非常不好用!路面上有金属物不小心碰上会放电的,我厂原来有人把空橡胶水桶滚过过道时发生爆炸!!幸亏没出人命。有安全隐患。
: Z2 q; R  s1 W) T3 H; Q2 d) f    2   与导电轨接触的铜憷头磨损快,寿命短,经常更换,很麻烦" x- ~6 M. ?+ }$ O% u
    现在我们用的是带电瓶的充电车,很好用

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
xyzabcxyzabc + 2 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-4-3 21:50:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
呵呵 谢谢各位的意见,我也觉得带蓄电池的比较好,不过领导说需要经常充电太麻烦!!
发表于 2009-4-6 14:04:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
轨道与地面绝缘,轨道出地面部分加上绝缘保护罩,只有车轮能进入罩内,防止其余物体将轨道短路。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表