QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 9821|回复: 14
收起左侧

[讨论结束] 如何識別地線和零線

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-5-4 19:16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
在只有一個數顯萬用表的前提下(沒有其他任何工具了),如何識別火線、地線、零線。
5 m# q, C, U: ^. W- E7 `如果地線和零線接反了,會怎麼樣?應該如何處理?6 `3 q! x  ?, M" S; y( P- S
謝謝!!!!

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
xyzabcxyzabc + 5 发起讨论

查看全部评分

发表于 2009-5-4 19:50:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
火线是带电的,地线和零线是不带的,家用两插孔的插座里有一根火线,一根零线,用电笔能测出带电来的是火线,不带电的是零线,三插孔的插座里才有地线,地线要连接在用电器的外壳上,以防止电器漏电使人触电伤亡。0 R; R$ y, i+ {+ L% i# o
另外,家用插座里各孔的接线位置是有规定的,如果拆开插座可以看到,标有L标记的点是接火线的,N标记的是接零线的,地线有个专门的接地符号。不懂的人千万还要乱接(特别是地线的位置),否则可能造成严重后果。
2 g. n6 A  Y1 z5 i$ r* g- thttp://baike.baidu.com/view/1597512.htm详细介绍了火线地线零线的知识,可以去看看。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
xyzabcxyzabc + 3 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-5-4 20:04:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 maomao_bye 于 2009-5-4 19:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 i* H1 o8 r3 n6 M/ G火线是带电的,地线和零线是不带的,家用两插孔的插座里有一根火线,一根零线,用电笔能测出带电来的是火线,不带电的是零线,三插孔的插座里才有地线,地线要连接在用电器的外壳上,以防止电器漏电使人触电伤亡。7 a! ~6 ?, W4 p8 T* E
另外,家 ...
2 {% l: P0 E0 B4 n0 u" ]
. v/ b. @+ F: w! V8 f# Y

' _+ ~6 G, S8 b& @# k# U5 p  m5 u' F1 w, i* }8 Y" v8 o
现在,主要是在公司里,我们公司有两种电压的电,220V和110V的,全部都有设备接地,现在问题就是,接线的人很乱,今天这个接,明天那个接,所以难免会搞错,最常发现的是零线和地线接反,还没有火线接反德,
- y6 b) T1 Z0 a7 G# x* Q5 _$ f; e5 k; ^
2 E2 S: g( P' \ 如何发现零,地线接反?接反了会造成什么严重的后果?如果接反怎么处理?谢谢
发表于 2009-5-4 20:04:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼上说的有些不对,实际上零线也是带电的,尤其是设备用电上,因为三相电流都是不平衡的 所以零线是带电的。简单的判断方法是先用万用表判断哪个是火线(这个不用解释了吧),其次要判断零线和地线,如果正规接法地线应是黄绿相间两种颜色的线,零线一般用是浅蓝色。如果不是按标准接的话可以用万用表测下两根线与配电盒(或者设备外壳)之间的电阻,若一个是0,一个是无穷大,则可以肯定为0的就是地线另一根就是零线了。若都为零则证明接的人零地接在一起或者是你们公司零线和地线是接在一起的。这样判断方法可以哪除火线外的两条线不断碰设备外壳,若有小火花,则就是零线。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
xyzabcxyzabc + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-5-4 20:06:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
如何发现零,地线接反?接反了会造成什么严重的后果?如果接反怎么处理?谢谢
. J. [1 |& m/ N5 z
( ], j) T3 s1 N& d+ n( H7 n$ T$ X/ @  E6 M
接反了不影响的 ,很多公司都是零地通用。像我们公司也是,零线和地线通用。
 楼主| 发表于 2009-5-4 20:16:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 lxjwjp 于 2009-5-4 20:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 ?4 X% s2 n- a% y. f, s
如何发现零,地线接反?接反了会造成什么严重的后果?如果接反怎么处理?谢谢
. Y8 x4 \9 }; t
* y3 x  m9 y, f8 v1 A8 }% W, c+ G
* A% T# o, \! n7 k0 s接反了不影响的 ,很多公司都是零地通用。像我们公司也是,零线和地线通用。

1 _5 b: n; l9 R3 ^, ~
$ E2 f( z4 y/ W+ G2 J, o+ w) W6 p0 b1 T) b  G/ h: M

* O: u9 W7 y5 V, m6 f9 G# P接反了,影響不大,不能說沒有任何影響吧,我們這有的設備對那個要求比較嚴格,好像都有幾次了,出了點小問題,找了好久都沒有找到原因,最後才發現時零、地線接反了,換過來就好了 。這個又怎麼解釋啊 !
( B/ d  @2 ]7 R一般情況下應該沒有太大影響我感覺。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
xyzabcxyzabc + 2 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-5-4 20:17:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
火线比较容易用万用表分辨,用万用表的(交流750v)两表笔分别测三根线,其中有一根分别与其它两根均有高电压的这根就是火(相)线,另两根除按2楼的方法鉴别还应从线色上区分,地线是黄缘相间的彩色线,如果该线与零线接反,当接地网路有故障时会使该网路的所有电器外壳均将带电,因此要规范用电,在进户线处必须安装漏电保护器,一但接错漏电保护器会跳闸保护,你也能及时发现问题.

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
xyzabcxyzabc + 5 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-5-4 20:26:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
引用:* p* P9 H/ n' Q
原帖由 lxjwjp 于 2009-5-4 20:06 发表
: V- ]; ~+ _7 Y+ n$ M* z8 d2 P如何发现零,地线接反?接反了会造成什么严重的后果?如果接反怎么处理?谢谢
" ?' T2 U( O0 k2 c" ~: U4 t7 [  C  r
; g3 g7 C0 ~' Z
接反了不影响的 ,很多公司都是零地通用。像我们公司也是,零线和地线通用。
5 {" A9 U# g0 d. D! M接反了,影響不大,不能說沒有任何影響吧,我們這有的設備對那個要求比較嚴格,好像都有幾次了,出了點小問題,找了好久都沒有找到原因,最後才發現時零、地線接反了,換過來就好了 。這個又怎麼解釋啊 !
, C4 _) E. p$ {+ u3 `5 ], ~一般情況下應該沒有太大影響我感覺。& U' z% l0 g( Z3 D; B2 q- [

, u' K  Z& ?* C" w# y一般公司都是零地通用,也就是变压器中心出线和地线接在一起的。做精密设备的公司可能要求比较严格。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
xyzabcxyzabc + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-5-4 22:12:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
论坛上有人专门发过帖子讲述零线和地线http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1
% _( L1 j# R9 B! v零线和地线不能反接。有可能会有危险。
0 x( D. w4 w; q6 j如果不明白还是请专业的电工帮忙处理比较好。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
xyzabcxyzabc + 2 应助

查看全部评分

发表于 2009-5-5 07:41:32 | 显示全部楼层 来自: 英国
地线一般是保证安全用的,一般和外壳相接,所以,如果在你能确定需要分辨的只是地线和零线的情况下(保证不会牵扯到火线的情况下),可以用万用表的电阻档,测一测和外壳之间的电阻,为零则是地线

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
xyzabcxyzabc + 2 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-5-5 08:09:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
零线只有一个颜色,地线为红绿相间的电线,如果它按规范施工的话。
发表于 2009-5-5 08:11:07 | 显示全部楼层 来自: 日本
小问题,大学问;规范作业,颜色区分。
 楼主| 发表于 2009-5-5 15:49:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 虎强 于 2009-5-5 08:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 O& {! A3 Q7 Z4 g" s* H, S& E& b! B
小问题,大学问;规范作业,颜色区分。
, L  A) A" \; ^9 J
* P& H1 u3 |' V7 N- j
; f7 b2 v+ I* C! w8 v) c' h' Q% k
這確實是小問題,但是有大學問,還是值得研究一下的,如果是按照規範作業,那麼就不存在這個問題,但是問題就是人多手雑,大家不按照規範作業,只是按照個人習慣作業,所以很麻煩。再扯遠點就是公司管理不規範。嘿嘿~~~~~~~~~~~~~~~~~* e! V9 N' Y$ f4 E3 s* T8 m, a
9 }, m3 s% d9 ?8 a

9 j0 h+ T( N& G6 s# [我們做的產品比較精密,所以有時候對這個還是有要求的。. x9 U/ W8 n* s% H  [0 U

  U/ r& P# M$ Q, N. X
# X1 r9 J2 s4 L8 P: Q/ A謝謝各位!6 B$ k8 @% U. L% N% Y
還是希望大家能幫助
发表于 2009-5-5 16:40:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
地线为红绿相间的电线,零线只有一个颜色的线。
发表于 2009-5-5 16:44:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
如果只有一根零线、一根地线,接反了是不行的。但如果有很多线,且零线与地线接在了一起则不会有什么问题。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表