发表于 2009-5-11 17:50:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我现在有一台电机,
+ M, E  @) X% [* T+ k) r8 U: J0 p2 ^
电机是40KW的,30KW的,需要用两个变频器控制,请问需要的变频器功率是多大?) O  [2 D+ R4 y3 @
2 o5 N1 F! i* Q* ~  M
还有就是我是否可以直接用变频器启动这两个电机,如果能,具体是怎操作的,$ U2 M; E7 U% Z8 m* g
如果不能请问我该用那种方式启动?! _1 f# M" @! ?
' M5 I, C+ M: l
在此谢谢各位大侠!
发表于 2009-5-12 09:16:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
选用45kw和37kw的就可以了,为了提高系统运行可靠性也可以选用大一级。
1 n) z+ U0 H" r, c$ M可以直接启动,依据负载情况设定好启动、停止时间就可以了。
. m. ~" N" {* r  E2 ^, ~具体的设定方式可以参考变频器说明书。
+ A, u  |& J2 A- W关于变频器种类的选用应依据负载的性质而定,建议仔细阅读有关说明说,或者直接咨询厂家技术人员。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
xyzabcxyzabc + 3 应助

查看全部评分

发表于 2009-5-12 10:06:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
原帖由 anglhua52023520 于 2009-5-11 17:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; A- Z4 m% x% U' ~3 q/ @
我现在有一台电机,
9 a) r$ a8 F, e* t4 _
: j# a( u; K, j& j$ ^7 W7 ]5 p电机是40KW的,30KW的,需要用两个变频器控制,请问需要的变频器功率是多大?
) {; p% W) s" J3 e5 c" P! R- n. Y3 y) O6 u
还有就是我是否可以直接用变频器启动这两个电机,如果能,具体是怎操作的,
8 a! V9 O7 \! b/ J6 t3 d) L+ i如果不能请问我该用那种方式启动 ...

, U, j! D! m! V. @% x7 Y! G* u8 A( ]' B8 Z  |
楼主到底上一台电机还是两台?$ _: t6 ^! g/ F* G
两台的话楼上上已经说的很清楚了。
& V2 I2 T$ j" a8 n3 J& ~0 k  c电机的用是什么?是通用的还是风机等其他用途?; w" l3 l: T  R2 m" t
请说清楚传上来!
发表于 2009-5-12 10:06:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
如果是需要时实调节转速的话是可以用变频器的。如果就为了启动而用变频器的话成本太高了,杀鸡炎能用牛刀。
发表于 2009-5-12 10:35:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
二楼说的对,一般工况下使用45kw、37kw的就可以了。变频器对电机都是软起动的,多大功率的电机都可以用变频器直接起动。
发表于 2009-5-12 11:45:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
学习受教了~
发表于 2009-5-12 12:36:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
学习了,谢谢二楼朋友
 楼主| 发表于 2009-5-12 18:13:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
那我可以直接用37KW的变频器直接启动37KW的电机,请问是嘛?
# C! }3 e8 b! a/ v7 t1 H, j" a6 D- T( J
只要设定好启动与停止的时间,就可以直接启动,2 i! e' L1 E$ I+ @/ d" L
( g  k" o% J) z5 ]
谢谢各位大侠!
 楼主| 发表于 2009-5-12 18:14:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州

回复 3# 李绍起 的帖子

用的是两台电机,两台变频器,不是风机型的是通用型的电机与变频器!
发表于 2009-5-13 13:24:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞

回复 1# anglhua52023520 的帖子

选择变频功率一定要大于或者=于你的马达功率。当然最好的大于走好了啊。控制嘛那都好简单的啊。启动停止按钮 一个交流接触器 。交流保险==
发表于 2009-5-13 15:13:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 anglhua52023520 于 2009-5-12 18:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  b9 t2 ?* T& ?  W
那我可以直接用37KW的变频器直接启动37KW的电机,请问是嘛?# h: _* m1 N7 k2 h

6 G) p# S: W4 K: O, K  s只要设定好启动与停止的时间,就可以直接启动,' X/ n3 g# f9 y* H' u. C
$ l5 T: E( z; H9 h: c- j; V/ r+ G2 q: ^: x
谢谢各位大侠!
, h6 i5 s0 V+ m( C- o

: Q5 _7 K+ F% b/ i是的,可以直接用37KW的变频器直接启动37KW的电机。
 楼主| 发表于 2009-5-17 15:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州

回复 11# yjybd 的帖子

谢谢以上各位高工,我明白了!
发表于 2009-5-17 21:28:16 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州铜仁
学习了  谢谢 继续努力中
发表于 2009-5-27 22:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
30KW的电机  30KW的变频器就行了