[已答复] 柴油发电站的油箱间是否应该防爆?

[复制链接]
发表于 2009-5-12 21:37:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
柴油发电站的油箱间是否应该防爆?- }5 c/ X6 Z( B6 d
6 q# j& k6 N, d0 S# @) v5 x
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-10-14 13:33 编辑 ]
发表于 2009-5-12 21:38:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
油站油箱与动力设备,高温设备,电气设备之间都要求防爆

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zzpxp + 3 应助

查看全部评分

发表于 2009-5-13 07:22:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南
回楼主,易燃易爆物品之间应该要防爆.

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zzpxp + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-5-13 14:17:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
但柴油机间与油箱间相邻,且柴油机运行时有明火,如何划定防爆区域和等级?
发表于 2010-9-12 19:44:08 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
应该防爆,因为无论国标还是行业标准对于内燃机、油料均有此项要求。