经计算,采用40a、40b、40c工字钢,整体稳定性都不能满足要求,需采用45a工字钢。8 r( I; K/ }9 p/ y9 Y. \
: M1 C% K* m% o1 |8 J n给你个计算书# U* ^% u3 w+ u) K2 X
一.
5 y; h3 j' {0 [3 v设计资料 / {4 F( I+ @2 m# ]+ O% d7 }
) V! O/ H6 `' Y! z# S% z
长度:5200mm,截面:H-450*150*11.5*18-Q235 左端支座为:竖向铰接;右端支座为:竖向铰接; ' o( E: y; q% d
荷载:工况D-整体Z轴-集中Q:-98kN D1:2600mm % k9 U- R3 [* F- d$ ] l
计算时叠加自重; * ]$ h( E5 l$ e* h; _. r
采用《钢结构设计规范 GB 50017-2003》进行验算; 2 r2 G: L$ X0 i' V/ y8 [
2轴的挠度限值为:L/150; 4 @ [) n" ]3 L2 \ M- Q
3轴的挠度限值为:L/200;
4 W3 O1 Q, X7 ^1 Z4 e! H2轴的刚度限值为:200; ( c% d5 H4 J1 _! K/ J& _; N
3轴的刚度限值为:200; , Y3 Q$ L4 f4 Z5 u
净截面折减系数为:0.98 ' P% j/ c4 ]; @, Z5 A% B- B7 C, b# I
绕2轴的计算长度为:5200mm; * A( {3 d* l u; c% u* k9 ~# g
绕3轴的计算长度为:5200mm; " ]8 v$ D+ V! T, w( b# v+ z9 M
采用楼面梁标准组合验算挠度;
! b, ~7 s% l. N: h1 L) S! N( X3 F* K
[ 本帖最后由 cjhua 于 2009-5-17 17:03 编辑 ] |