[求助] 空气开关直流问题

[复制链接]
发表于 2009-5-23 14:08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请问空气开关,一般都是交流,用于直流行吗?或者有专门用于直流的空气开关吗?
发表于 2009-5-23 18:03:58 | 显示全部楼层
在直流电路中,应使用专门用于直流的直流断路器。主要考虑到其灭弧性能。直流断路器与交流断路器比较,其主要的差别就在于其不同结构的灭弧系统。
6 I& O" {; o' f' h* t! z/ }' D对开关电器而言,采用何种灭弧装置取决于电弧的性质。交流电路中的触头在分断电流时,产生的电弧在电流过零时能自然熄灭,而直流电弧不存在这个自然过零点,只能靠拉长电弧和冷却电弧等措施灭弧。因此在同样的电气参数下,熄灭直流电弧要比熄灭交流电弧困难得多。直流断路器的灭弧装置一般比交流断路器的灭弧装置复杂。
7 z( f; U( k) L7 u( ]) ?8 X3 c/ m& ~. S! O# b
生产直流断路器的厂家很多,你用“直流断路器”为关键词,在网上搜索,会找到许多这样的生产厂家。
发表于 2009-5-24 20:20:29 | 显示全部楼层
一般情况下,你把工作电流算好之后就选用了.
& {: x; b$ _% M. y$ _4 S小电流情况下,区别不大!
发表于 2009-6-3 10:23:12 | 显示全部楼层
原帖由 pangpang 于 2009-5-23 18:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ _; Z9 i$ a; a6 u5 M在直流电路中,应使用专门用于直流的直流断路器。主要考虑到其灭弧性能。直流断路器与交流断路器比较,其主要的差别就在于其不同结构的灭弧系统。5 _2 H; c9 `& o# j' n& }. j
对开关电器而言,采用何种灭弧装置取决于电弧的性质。交流电路中的 ...
; w6 R) a7 y% R+ g$ W3 Q
原来如此,学习了,多谢