[求助] 西门子S7-300 SF报警问题

[复制链接]
发表于 2009-6-20 23:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
工作状态下大约10到20分钟左右会自动STOP,SF报警
% t# n; X+ f2 ~5 n5 m$ u - K/ V- n* o% G% Q6 X
SF红灯和STOP黄灯,但是重启以后能正常工作。20分钟左右又开始报警$ n& g2 p2 m9 \: s

$ O/ {. b) z! g6 k0 p这个程序已经使用2年多了,是最近才出现的问题。& \! X  I3 I, G! R: l
9 N* o( r5 \- S) T9 I
程序的改动也仅限于短接常开点,屏蔽某个功能,没有大的改动
 楼主| 发表于 2009-6-21 00:11:35 | 显示全部楼层
补充一点,一般STOP的时间段都是在流水线完成工件加工,走下一个工位的时候。
发表于 2009-6-21 16:33:00 | 显示全部楼层
流量好难刷呀
发表于 2009-6-23 09:51:18 | 显示全部楼层
你把那个点换到别的点,改一下程序试试
! v0 x5 L) R3 o+ W4 a. ?你把程序放出看一下吧,
 楼主| 发表于 2009-6-23 18:20:59 | 显示全部楼层
stop caused by rack file(OB not loaded or not possible, or no FRB)& R9 L2 i; Y% @( A- B% X! d3 _
) i! R8 x  R/ s4 f9 W9 b% E$ g' L
应该是背架的问题,但是今天时间不够,没有替换,只是拆下用电子清洗剂喷了下,装上了还是不行。==到明天再替换。+ I! |$ \7 y' j
1 y$ g* E2 m% ^! J
3 n2 E8 l0 o, S0 b" z! M( }
程序挺大的,要换模块也挺麻烦的,是一个4条流水线组成的组合流水线,一条流水线就有9组PLC模块,一组PLC有10个模块,我坏的这一段就有90个模块。CPU诊断就单单说是背架出错,不太好解决。
$ x4 v( _# j, n  k
, w  G. B5 I! J) w0 v, t0 e; p大家有没有什么号的建议?
发表于 2009-6-23 20:05:01 | 显示全部楼层
你那个挂的都是便宜的ET子站,不然怎么会1个站10个模块
 楼主| 发表于 2009-6-26 20:37:55 | 显示全部楼层
LS说的ET子站我不太明白是什么
* ?: |' m9 n: Q就是那种321(输入)模块  和322(输出)模块
1 Z+ _" Z. r% i1 f* V4 W1 L1 X+ g+ b; u0 h7 L- R
发现电气箱空调滴水进入电气箱内,现在在电气箱门半开着,不让水进去,让冷风又能吹进电气箱里面
' v8 n! ~& t' G( I' I+ x今天已经更换了PLC的CPU,明天再看看是不是CPU的问题