QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
9天前
查看: 8346|回复: 16
收起左侧

[已解决] 可否用两个接触器和一个时间继电器来实现星三角启动?

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-7-17 09:52:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
RT 可否实现?若可以的话,请高手附详细图纸,3Q!
" Z( f2 U8 z, Y$ o3 o, b2 M5 n8 i. c3 ]9 ^1 G( C( T3 Z
[ 本帖最后由 sh_top 于 2009-7-17 13:53 编辑 ]
发表于 2009-7-17 10:52:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
需要三个接触器吧
发表于 2009-7-17 11:11:46 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
免強可以,但不建議這樣作
发表于 2009-7-17 12:29:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
同意上面说的,一般用3个,2个的话不是不可以,在安全方面还是提倡用3个接触器来控制.$ C2 `! h9 r. S3 w
我觉得知道怎么操作的人使用2个也没有关系.一般就断路器下来不装接触器,一个星型还有一个三角型.使用起来的时候断路器和星型接触器使用要匹配.
发表于 2009-7-17 13:04:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如下图:
1 N4 I; w  B5 _( b9 w; Z4 U2 S2 k其中KM1是控制接触器, 我想3# 4#所说的勉强可以去掉的就是它吧. 1 B! \* S5 D* |
; i5 D) r: ^: G# [3 H2 t
星-角启动'.jpg * n+ [  H1 ~% ?9 ~, f

0 P5 q- K) D; b  h; @( b, A[ 本帖最后由 fanuc_zgj 于 2009-7-17 13:07 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-7-17 13:53:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
感谢各位
发表于 2009-7-17 21:38:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可以的 Q1最好是换成电机断路器
发表于 2009-7-18 14:32:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
是的,但是不提倡去掉!
发表于 2009-7-18 14:54:40 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林白城
还是安全第一,别拿生命开玩笑。
发表于 2009-7-18 15:52:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
按照规范是不行的,最好选用现成的降压启动器吧。
发表于 2009-7-19 14:38:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
按照规范是不行的,最好选用现成的降压启动器吧。不赞成为了省下一个接触器,而使电路处于不安全的境地啊!
发表于 2009-7-20 13:13:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 fanuc_zgj 于 2009-7-17 13:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) o9 d9 F; n8 z$ e5 j. w/ S' O如下图:
+ f- s9 `2 h8 o/ s其中KM1是控制接触器, 我想3# 4#所说的勉强可以去掉的就是它吧. ; s6 l8 c9 L) ]" s# [

2 Z& U/ J0 z0 w! @, a7 z1373780
) }/ r6 ]. i/ w8 h
这种做法在早期的电机控制中确有使用
头像被屏蔽
发表于 2009-7-20 16:27:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-7-20 19:52:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
这种用法太危险了,自己使用还可以,给别人设计就别用了!
 楼主| 发表于 2009-7-21 09:01:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
另外请高手告诉我 规范中的哪一条有明确规定不能使用这种方法?
发表于 2009-7-21 18:59:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
不是规范的要求,原因:
( s- q, [! D( w7 h
7 b4 H4 l4 R  J5 u! F- @3 s断路器和接触器的通断频率不同,经常频繁通断的电路使用接触器,偶尔通断的电路才用断路器,断路器的寿命与通断次数有关是有限的。  ~# I- f' Z/ u  x8 ~; L4 U. d
1 \) V" B* g: M% n. c- Q
如果使用断路器分断隔离主电路,逻辑上可以,但实际上,断路器不用于经常通断的回路,比如本例的电动机启动回路。3 f2 K- U1 _* f; C

* c. K0 G( t/ W2 e1 U) t: h实际应用中,通断电源主电路使用的是接触器,断路器起保护作用,正常时,长期合上,检修时,才断开断路器的,确保隔离。
& P& o" G) d9 \7 |& O$ ?. r  c
; A, j) ~0 `# ~
[ 本帖最后由 lidake2005 于 2009-7-21 19:01 编辑 ]
发表于 2009-7-23 12:12:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
电机在13kw以下的,可用两个接触器实现y-3角启动。两个接触器的接法,对km2的选型有要求,要三常开主触头 + 2(3)常闭主触头。接法:km1,km2,都在现在位置,km3用km2的两个或3个常闭主触头代替。工作过程:启动时km1动作,kt1通电,通过km2的常闭主触头接成星型,kt1时间到,km2动作,km2的常闭主触头断开,常开主触头闭合,接成3角形。kt1一直通电。
% x* }9 }4 u8 e6 t- q3 G另外,没有绝对安全的电路,只有最合适的电路。) |7 I' {6 W% e  _0 O. u5 b" Q
还有4个接触的无冲击y-3角启动接法,找本好点的电工书看看就知道了
1 H$ e+ K" Q2 l. {
- [7 \0 M" x9 I+ ~7 a[ 本帖最后由 ququ 于 2009-7-23 12:15 编辑 ]
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表