[讨论结束] 如何选择接地线线径大小

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-7-20 16:27:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我们使用的是3相380伏,相线是线径是10mm2,请问如何选择接地线截面积,谢谢!* B) C9 T0 }% S7 ~; I* j5 E

3 P3 d3 _) }2 d3 A6 o( Y* F, U+ G8 F--------------------------------------------------------------------------
& P, S, K; n( @; S  E& L应该说明供电线的入户线制及其负载的类型。你这里的所谓“接地线”应该指的是三相四线制中的零线。对于不同的负载需要考虑它的过流问题。
+ J; S2 k! a4 R- u, w5 x" T9 v如果考虑是用电设备的接地保护,就是另一个问题了。
& ?- h/ E2 x) ]4 g# A, Z请参考楼下的讨论加以区分。
6 N5 q! t6 V- ^
1 d$ ]5 }  o  [[ 本帖最后由 郝工在线 于 2009-10-1 16:15 编辑 ]
发表于 2009-7-20 16:34:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
地线的线径同样10mm2,甚至更大一些
发表于 2009-7-20 17:19:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
6平方的就行了。
发表于 2009-7-20 19:18:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
肯定是粗的更好,最低多少要计算过流
发表于 2009-7-20 19:43:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
现在四芯电缆的标准是中性线一般为大于相线的50%(即10*50%≧6mm2)就可以,但是用于电力电子设备或者发电机并联运行时就要大于10mm2。
8 e- p6 Z% m  i+ N如果就接地使用10mm2足够(个人看法)。
 楼主| 发表于 2009-7-21 18:00:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳

回复 5# kangzz 的帖子

谢谢!我想也就在6mm2就够了
发表于 2009-7-21 18:37:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
原帖由 server 于 2009-7-21 18:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! b% W# M# ~( n% T" ?/ r* `5 Y谢谢!我想也就在6mm2就够了
% W0 {4 A7 L) e" _2 b/ z
因为电源线是10mm2的,假如电源线对地严重短路时,接地通过的电流可能达到电源线的100%电流,这时的接地电线就显得太细了,就有烧毁的可能,可能对人产生威胁,所以要选择等于或大于电源线的规格才安全。
发表于 2009-7-21 18:38:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
请各位看清提问,是 接地线 的选择+ r% O3 y7 g6 X
; i& `: y) M: [
请参考附件——《GB 50169—2006 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》中规定:( U$ y8 n' a% i- O; X% U4 N$ g# y
9 |2 B3 d& F6 I" v( m
                                     低压电气设备地面上外露的铜接地线的最小截面( u' ^, [/ D. }# v4 ^% Z% B7 }1 X
(mm2)- o+ J5 O0 D7 e7 C3 y! S

; [7 \; W5 r- n7 q& G, d
  }4 v! g, u: M
' n7 o8 a7 i0 D& Q, L& d
明敷的裸导体
3 y9 y3 G. j# D) P  J0 r% |2 Z/ |
4

! G: r5 G( s, F) v1 k2 y
绝缘导体
9 b* l1 Y6 ^3 y; l- H: o4 }
l.5
0 X: B! O2 r2 {% ?; v) c
电缆的接地芯或与相线包在同一保护外壳内的多芯导线的接地芯
6 X* ^# @& X2 G! F$ e; k4 l
1

  Y6 |; ]& J5 n$ g" u7 K9 H6 j1 ^- Z
如果是选择中性线,请参考有关标准,或直接查询相关的电缆选型手册,都有明确数据的(有时候是你不能让之改变的)。
9 |$ R+ N5 ~& r, ^  A  Y5 ]7 g
1 a$ `+ {4 ?0 d5 o: {2 X[ 本帖最后由 yjybd 于 2009-7-22 16:53 编辑 ]
未命名.JPG

GB50169-2006电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范.pdf

255.41 KB, 下载次数: 10

 楼主| 发表于 2009-7-22 14:09:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳

回复 9# yjybd 的帖子

要选择的接地线啊
发表于 2009-7-22 14:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
接地线应该选择等于或大于电源线的规格线才安全
2 y) F" O& K1 C; Y& H3 Q" C7 J7 ^' t+ A' A
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2009-7-22 14:43 编辑 ]
发表于 2009-7-22 19:12:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
本例,若采用“软电缆或软电线中的连续接地导体”,“S≤16 Q= S,但不小于1.5”3 a7 V+ E, ?1 L
或“固定敷设电缆中的连续接地导体”方式接地,“S≤16 Q= S,但不小于1.5“
' X% t! m' J, x* y1 s+ W4 f: v) }7 A' j$ b4 k& q
依规范应选用10mm2线径的电缆。但规范也未要求选用大于10mm2的电缆。
5 t) Q) E, q/ |) @- k  d8 x6 F& N7 @  I0 M  u- F$ a3 Z5 e
选用大于10mm2的电缆,除非楼主所处电网,谐波分量情况很严重,才有必要!
" ^2 H1 Y- h. E: G5 S  f' Q, T+ f2 \6 R  z0 |7 C; F
如附图:4 o1 a! |: H! V9 E" F
4 t" C+ [* p1 U8 V
[ 本帖最后由 lidake2005 于 2009-7-22 19:17 编辑 ]
1.JPG
发表于 2009-7-23 08:20:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 cylzwx 于 2009-7-22 14:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 {- O4 I1 ?: C/ `接地线应该选择等于或大于电源线的规格线才安全
% ^! Y% _8 _6 @4 b# j

) G* h) h, D5 i# m$ ~4 S7 @若果这样你不觉得浪费吗??
0 f5 r2 L  v: V) P, X! N还有,像大容量的线路,有时候相线会很粗的,接地线也要一起粗起来吗??那就太浪费了。而且,接地线可以使用铁板、钢筋棍等铁质材料。1 {% @  W; v. F% ^! n
还有,工作零线(中性线)都没有必要大于相线的规格,你认为地线有必要吗?
* b1 W; F! X, t地线的作用是在设备外壳带电时,快速形成断路故障,使保护系统起作用,切断主电源,一般情况下,其载荷电流时间不会超过0.5分钟。
: r( W" p4 O7 e建议你查看相关国家标准。
发表于 2009-7-23 10:28:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
上面的很多人,都把地线零线混到一起说了。
发表于 2009-7-23 15:23:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼上说得对,但我认为地线采用同样相线也可以,主要是不要另外买线,施工也方便。
发表于 2009-7-24 06:07:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
标准上面有* [* M; K, g/ e8 }
楼主直接查也很快的
发表于 2009-7-25 21:11:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这是接地线,你看一下四芯电缆的接地线是多粗的,应该是6方的吧