[讨论结束] 如何选择接地线线径大小

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-7-20 16:27:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我们使用的是3相380伏,相线是线径是10mm2,请问如何选择接地线截面积,谢谢!+ _" }( @/ d4 v* R" ~0 R4 l

# e* K# |/ d8 ]--------------------------------------------------------------------------4 {0 l# f: C' n0 p% }! D6 F
应该说明供电线的入户线制及其负载的类型。你这里的所谓“接地线”应该指的是三相四线制中的零线。对于不同的负载需要考虑它的过流问题。$ `8 Z3 U: }, A% x
如果考虑是用电设备的接地保护,就是另一个问题了。
' r! x! C6 U/ x! s$ U: ^' b请参考楼下的讨论加以区分。# i- l9 k+ j% O3 S& z+ j/ e

1 s3 Y  _+ s" @" A* e) q[ 本帖最后由 郝工在线 于 2009-10-1 16:15 编辑 ]
发表于 2009-7-20 16:34:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
地线的线径同样10mm2,甚至更大一些
发表于 2009-7-20 17:19:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
6平方的就行了。
发表于 2009-7-20 19:18:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
肯定是粗的更好,最低多少要计算过流
发表于 2009-7-20 19:43:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
现在四芯电缆的标准是中性线一般为大于相线的50%(即10*50%≧6mm2)就可以,但是用于电力电子设备或者发电机并联运行时就要大于10mm2。0 c/ \$ s( Z2 l; Z
如果就接地使用10mm2足够(个人看法)。
 楼主| 发表于 2009-7-21 18:00:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳

回复 5# kangzz 的帖子

谢谢!我想也就在6mm2就够了
发表于 2009-7-21 18:37:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
原帖由 server 于 2009-7-21 18:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% X( a% M, ^$ A: w: I7 J谢谢!我想也就在6mm2就够了

: y8 x6 G* g3 Y9 y6 F+ Y5 }1 n! R因为电源线是10mm2的,假如电源线对地严重短路时,接地通过的电流可能达到电源线的100%电流,这时的接地电线就显得太细了,就有烧毁的可能,可能对人产生威胁,所以要选择等于或大于电源线的规格才安全。
发表于 2009-7-21 18:38:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
请各位看清提问,是 接地线 的选择. Q5 h! }2 O2 m, z" p) l7 t% v
6 G: a2 U9 H1 v/ H: w4 y4 I7 E
请参考附件——《GB 50169—2006 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》中规定:
4 x4 G0 ~+ {8 s0 G8 V
6 W$ U0 |* V6 I1 a                                     低压电气设备地面上外露的铜接地线的最小截面: H) h  P" o1 t2 j
(mm2)" _( n" x0 n  d5 ^3 y% @( U& g

1 c% f* Q- \2 R; F7 ^7 w& S
" {9 g! Q  E# J/ R: a

  ^6 w3 G! U3 j
明敷的裸导体

1 p- y' O% @( X, l! o5 N, S
4
: Y. z" M1 y& `0 k8 H1 t
绝缘导体

4 T$ R$ d$ a$ L' ^
l.5

; H8 v- ]* K  x' z8 e
电缆的接地芯或与相线包在同一保护外壳内的多芯导线的接地芯

8 k, p; Q  a: x4 K! O0 R/ p! t0 S
1

5 K) l7 C2 @5 ]6 b
如果是选择中性线,请参考有关标准,或直接查询相关的电缆选型手册,都有明确数据的(有时候是你不能让之改变的)。
9 e8 B- K, v+ V) J- @! R& y% B) Z, B; ?
[ 本帖最后由 yjybd 于 2009-7-22 16:53 编辑 ]
未命名.JPG

GB50169-2006电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范.pdf

255.41 KB, 下载次数: 10

 楼主| 发表于 2009-7-22 14:09:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳

回复 9# yjybd 的帖子

要选择的接地线啊
发表于 2009-7-22 14:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
接地线应该选择等于或大于电源线的规格线才安全
$ @+ x7 e# f& c6 ?& P  N2 H. y4 H; @# E! N2 d, _3 `/ E
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2009-7-22 14:43 编辑 ]
发表于 2009-7-22 19:12:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
本例,若采用“软电缆或软电线中的连续接地导体”,“S≤16 Q= S,但不小于1.5”% y. {3 Q7 }& \* J$ b, q7 p
或“固定敷设电缆中的连续接地导体”方式接地,“S≤16 Q= S,但不小于1.5“  P; v; `. d! h* }/ i6 P

, g* h* f6 O1 v依规范应选用10mm2线径的电缆。但规范也未要求选用大于10mm2的电缆。7 c7 U1 t, ^( T3 a# @/ Y

; [  n' ]9 p$ U* V) f7 B选用大于10mm2的电缆,除非楼主所处电网,谐波分量情况很严重,才有必要!# r8 k: R1 _3 Y5 u

  T) {# U+ O  k- R3 N& j如附图:) o& h( k' Q3 P6 T- l2 g, p- _) A

$ P# z9 V# X! i! d2 l0 B3 @[ 本帖最后由 lidake2005 于 2009-7-22 19:17 编辑 ]
1.JPG
发表于 2009-7-23 08:20:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 cylzwx 于 2009-7-22 14:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 H9 e/ j$ f$ \% a* g: k接地线应该选择等于或大于电源线的规格线才安全

# s: f6 ]; D0 o, I( I  G* q9 w( J) x+ L3 X$ v/ T
若果这样你不觉得浪费吗??8 c3 f: r1 s1 b) R% H/ ~. e* S
还有,像大容量的线路,有时候相线会很粗的,接地线也要一起粗起来吗??那就太浪费了。而且,接地线可以使用铁板、钢筋棍等铁质材料。3 X3 v6 h' C1 X- e: {
还有,工作零线(中性线)都没有必要大于相线的规格,你认为地线有必要吗?
, N) T, }0 T5 k& O* F地线的作用是在设备外壳带电时,快速形成断路故障,使保护系统起作用,切断主电源,一般情况下,其载荷电流时间不会超过0.5分钟。! W) w0 z. u* C- Y2 p8 q; f( m, t
建议你查看相关国家标准。
发表于 2009-7-23 10:28:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
上面的很多人,都把地线零线混到一起说了。
发表于 2009-7-23 15:23:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼上说得对,但我认为地线采用同样相线也可以,主要是不要另外买线,施工也方便。
发表于 2009-7-24 06:07:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
标准上面有! T1 Q$ H! D, i: l, v) z; s
楼主直接查也很快的
发表于 2009-7-25 21:11:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这是接地线,你看一下四芯电缆的接地线是多粗的,应该是6方的吧