一、
: c- O9 \; E" ^必要性
7 d+ e7 n3 j: u1 U! D" ~' M b根据国家环境保护总局发布的《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2003,要求在第3时段火力发电锅炉须预留烟气脱除氮氧化物装置空间。
C+ |. a V) C$ N) E% _& J二、8 e5 L: V2 C( @3 }& h0 l* N+ N
预留方法
( k* B2 Z6 P% z2 ]9 N( e1、
. R7 _4 J. M- E5 K' u5 E z脱硝工艺的选择- v2 G3 C. h3 j8 f- x! a7 B
由于SCR工艺在燃煤电站所占市场份额为90%左右,SCR是一种成熟、可靠的脱硝工艺,故选择SCR工艺。
9 v7 I/ n8 }5 m; C2 ~2、
9 h3 Q0 g. v9 X# v, `6 `! l脱硝装置的位置和尺寸8 ~8 X) k. n! f, J
脱硝装置的位置一般位于在省煤器和空气预热器之间,对于新建项目,一般布置在空气预热器的上方;对于改造项目,在省煤器旁边设立支架,在支架上安装SCR反应器,可在省煤器下部拉出一根烟道, 接到SCR反应器入口,在从SCR反应器出口接出一根烟道到空气预热器的入口。
7 H" [! l1 y3 ?$ [6 b3 Q2 m& n根据日本三菱公司提供的资料,对于600MW机组,SCR反应器的尺寸为21.2m宽´12.8m高´8.8m长;对于350MW机组,SCR反应器的尺寸为17m宽´10.6m高´11.4m长。0 b& x. K7 j2 c$ f8 u
3、) f0 L7 c" K. ?/ W
脱硝装置的荷载- z2 L/ z# c) Q, B4 b; o4 ]
根据日本三菱公司提供的资料,对于600MW机组,SCR反应器及相关烟道的重量为800~1000吨。对于900MW机组,SCR反应器及相关烟道的重量为2000吨。 z6 |) y/ x" a% I
4、
, |$ s4 e c0 j' e) Z! J1 A脱硝装置的压降
% W) c6 H! x) |: X8 W5 L# X% S, }根据日本三菱公司提供的资料,脱硝装置的压降为8.7~9.8kPa。 |
|