|
|
发表于 2009-8-10 08:55:42
|
显示全部楼层
来自: 中国广东汕头
空气开关是不能完全代替熔断器.因为从维修安全角度来讲空气开关断开没有明显断开点.而熔断器把熔断芯拿下以后有明显断开点. / q, X C& f: h, T* N+ D3 N, b1 k
空气开关有一个弱点:当短路电流超过它的保护极限时,由于分离动作太慢而被烧毁。因此可根剧线路的最大短路电流和正常工作电流的不同情况分别决策: ( p! c" T3 l- I5 ?
1:当线路的最大短路电流小于空气开关的极限分断电流而正常工作电流在空开的热保护调节范围内时,空开可以代替熔断器。
O( b" F- N, q: W# a3 l" ~ 2:当线路的短路电流超过空开的极限分断电流但线路上所带的电器负荷工作电流在空开的调节范围内时,可在空开前面串联熔断器,熔断器额定定电流大于负荷电流3倍。
' b2 G7 l$ B ~* ~3 h" A8 _. ? 3:当熔断器的熔断电流大于负荷电流而小于短路电流时用熔断器。 空开的动作时间须大于熔断器的熔断时间。 |
评分
-
查看全部评分
|