|
|
发表于 2009-12-3 15:11:34
|
显示全部楼层
来自: 中国北京
当输入端开路且连接了零电势测量变送器时,可能会稍稍超过共模电压值。因此,必须对隔离 4 线测量变送器、零电势电压传感器以及隔离热电偶采取如下措施:
' ~6 H, M( r& m$ x4 n/ j5 ]8 _$ a • M- 输入端必须连接到模块地 / n+ z- M4 j* @
• MANA 也必须接地 & i/ _8 V! D L
• 将没用到的 COMP+ 端接地% \& v- f2 P8 I3 s! `6 B1 P
_8 L% l$ G- @
注意事项:; G; q! U; I7 C; G/ N$ U! ]$ z
如果没有采取这些措施,正常工作的测量变送器的测量值也有可能出现坏值。 $ M W9 C5 d3 ^+ I$ K. B# [6 b
. S- v5 m* b4 y% v通道组输入端的处理:
, X$ F; a: c! H% F6 K C0 g! u# \' r6 e, m2 ^9 ~+ {7 ]9 X
• 如果通道组的两个输入端都没有使用,请将测量范围模块插入“D”设置。
$ Z: j. N2 U& P# k1 E6 k* l • 如果通道组有一个输入端没有使用:
0 W2 `- E* S, d& t+ f4 }! p 请参阅 4-20mA 测量范围手册里的说明书。 - b G7 t6 A, A5 r
短接电压/热电偶测量范围的开路输入端(将 M+ 和 M- 连接在一起)并将其接地。
" Y1 U8 w2 \6 P1 F6 |转自:http://www2.ad.siemens.com.cn/download/html/874.aspx |
|