[讨论] 机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地吗?

[复制链接]
发表于 2009-9-19 09:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地吗?
发表于 2009-9-19 10:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
机床中使用的380V/36V控制变压器,应属隔离变压器,以提供较为安全的特低电压。所以,其二次侧绕组的一端不应接地,如果接地反会降低安全性能。8 G- v/ Z; s* Q0 q
/ M8 M8 {% W- }8 m# \( e1 M# X
关于隔离变压器,国家标准中有如下定义:& P! ~) I2 B  K! L7 t

" O0 q2 K2 ?8 M) u; o5 V3 G隔离变压器5 i# M. x0 F* s2 ]* ~
输入绕组与输出绕组在电气上彼此隔离的变压器,以避免偶然同时接触带电体(其中包括因绝缘损坏而可能带电的金属结构件)和地所带来的危险。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
xyzabcxyzabc + 5 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-9-19 12:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
我见过的都没看到接地的.不过在变压器的外壳上有一个专门的接地端是必须要接地的.
发表于 2009-9-20 20:16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
变压器外壳和铁芯要接地  二次侧两端必须与地绝缘
发表于 2009-9-21 13:21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
最好接地,不然二次侧对地短路时会烧毁变压器的。
发表于 2009-9-21 19:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 puqj 于 2009-9-21 13:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 ~1 y  c$ T1 `8 C( d最好接地,不然二次侧对地短路时会烧毁变压器的。

, E, P: x0 R3 G4 ^
" Y' ^, ^, m6 }: z7 T不妨说一下。如果不接地,二次侧对地短路时会怎么样烧毁变压器。盼!
发表于 2009-9-21 21:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我觉得二楼说得对。所谓“隔离”,就是为安全,防止触电时不与大地形成回路。所以不应再去接地,否则就起不到隔离的作用了。
发表于 2009-9-22 10:07:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我见过的都没看到接地的.不过在变压器的外壳上有一个专门的接地端是必须要接地的.

评分

参与人数 1三维币 -3 收起 理由
pangpang -3 灌水。完全复制别人帖子(见3#)属灌水行为

查看全部评分

发表于 2009-9-24 10:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不应该接地,我们接的都没有接地的..
发表于 2009-9-24 11:39:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不用,只需要将外壳接地可以啦
发表于 2009-10-22 21:41:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
关于这个问题我一直很困惑,不过我找了好多资料,得到了以下答案,不知道对不对啊
2 R/ Y* c  X( c0 ]首先声明变压器二次侧出来的OV可以接地也可不接地。: E" p$ q( S, H5 x( n- r
1。如果要接地,那么要有可靠的地,否则就不要接地。包括开关电源的二次侧电源0V.(这是在西门子调试手册上看到的)8 [( \6 Q8 n6 |& [' O
2. 我在查看了很多厂家的电气原理图。发现其中画图都接地了。尤其是国外的机床。因为欧洲人的安全意识是最重的。' H$ X; @; ]$ Z9 W# s" ~
3. 可是国内机床厂在实际应用中都是不接地的,这称为“浮地”。4 ~% S: \5 b* x
介于国内现在的工厂对接地的意识不够,好多厂子,都是把PE线和N线连在一起用的(PEN),没有单独的PE线。& N% L' G0 g- _, D/ l
所以,我现在设计都是“浮地”的方法。
* x& D, E" w1 P3 K2 d9 f. Y/ {- Z不知道我这样理解是不是正确。请高手发表意见。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 不一定同意你的观点,但欣赏你积极参予的精

查看全部评分

发表于 2009-10-23 08:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
楼上的,西门子建议0V接地好像说的是直流电,而不是交流电源。
8 f' z6 [5 q- n/ \) S9 Q0 V机床变压器若照明用,就必须接地,否则会出现触电危险,理由是绕组绝缘损坏后,一次电压很可能串入二次电路。8 B+ H& F0 a2 W7 ~
而用于控制的变压器则不能接地,理由是短路故障时可能造成其它继电器的误动作,危险更大。/ {. Y, l* A& g0 t0 N! ]
至于二楼提到的隔离变压器,个人认为只要不是同一个绕组出来的,就可以叫做隔离变压器。一般为1:1. 保证安全性能主要是因为将380(220)降压为36V或更低,36V在一般情况下(干燥)为安全电压,所以安全性主要应跟电压等级联系考虑。

评分

参与人数 2三维币 +6 收起 理由
lsq12345 + 3 应助
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2009-11-3 20:33:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
原帖由 ymkmqv 于 2009-10-23 08:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! W, a) A) Z* c# E: k  n/ u! n楼上的,西门子建议0V接地好像说的是直流电,而不是交流电源。
+ j3 _! }' M4 Y0 V- s机床变压器若照明用,就必须接地,否则会出现触电危险,理由是绕组绝缘损坏后,一次电压很可能串入二次电路。
$ T4 [* {' g4 O! i9 `3 \: O而用于控制的变压器则不能接地,理由是 ...
5 O4 v3 c: y$ Y. ?9 G3 W
1.JPG
4 ^0 E5 O3 ^6 c- i8 d0 S8 {这是西门子调试说明书上的说明,请您看看清楚。
9 b# ]; X5 R6 O再问下,您机床上用的控制变压器还分好几种吗?
% a+ [+ C( C$ k% b) ~! Y照明灯用的380V/AC24V的电源,24V电源也是安全电压。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
华氏911 + 5 鼓励技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-11-3 21:50:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地(零)。8 ~% g* v" a8 [% l
通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器,它和隔离变压器是有区别的。
) O! a2 \) M* c8 a4 O, W% Q隔离变压器的铁芯外壳应保护接地(零),它将中性点接地的电网转变为中性点不接地的电网,减轻了触电的危险。: e0 C' o( I+ _2 ]" i
安全电源变压器的铁芯外壳及次级绕组的一端均应保护接地(零),它根据场所特点,提供相应等级的安全电压。
$ d+ F1 r% j7 C% A# }! D* P根据国标GB3805-83规定,我国安全电压等级为42伏、36伏、24伏、12伏、6伏五个等级。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
华氏911 + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-11-4 05:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
同意楼上的关点。我们在拿电工证培训时课堂上讲过。
发表于 2009-11-4 05:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
赞同14楼的观点。
发表于 2009-11-4 11:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 shikelong 于 2009-11-3 21:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. E5 h+ E5 k" D0 g- i6 X
机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地(零)。
4 c1 J$ `. V6 d$ D通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器,它和隔离变压器是有区别的。  A- T& O6 B2 T8 V" ~- ]
隔离变压器的铁芯外壳应保护接地(零),它将中性点接地的电网转变为中性点不接地的电网,减轻了触电的危险。
) g" F4 S+ j/ Q; q/ S* H% B安全电源变压器的铁芯外壳及次级绕组的一端均应保护接地(零),它根据场所特点,提供相应等级的安全电压。
; b+ }/ a2 h, J' \- G- z% c( ^; n根据国标GB3805-83规定,我国安全电压等级为42伏、36伏、24伏、12伏、6伏五个等级。

& x6 Q" j. s( J# E1 [; r3 H4 f8 r: Y; v( Q6 x, G
原帖由 youxue2009 于 2009-11-4 05:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ v! t; w1 T5 s1 E同意楼上的关点。我们在拿电工证培训时课堂上讲过。
5 U4 B# W; m3 O" F8 q
$ h3 c8 }0 t$ S. s
原帖由 huazi007 于 2009-11-4 05:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, S; e/ T5 @) N1 t# x
赞同14楼的观点。
4 |' `; r$ o8 I( t
  
  o1 C% ^% c1 u9 }/ U. H$ s6 {& o  
( R. k9 Q1 W7 V& s我的观点其实在2#帖子中已经说得很清楚啦。
, G# `" G. I( z4 Q( C
( W/ d: R4 K) D! U' E3 i& p5 v以下内容节选自国家标准 GBT 2900.15-1997 电工术语 变压器、互感器、调压器和电抗器。
: f; r& n$ O7 _' ?% ~+ Y
8 ], C5 k1 n3 t9 j7 X

以

1 h& I* @+ B: a# G* @0 i
# T' G2 w8 n/ n" V! @- i3 R可见 shikelong “通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器,它和隔离变压器是有区别的。”,其观点并不准确。而且也未查到“安全电源变压器”这一术语的正式出处。
, ?' w. Z- n* W5 |' b
% X  R. y) S, c( D: b" ]' z( ~上述标准引用的3.3.1条说明,隔离变压器副边不能接地,以策安全;安全隔离变压器 —— 对安全特低电压电路提供电源的隔离变压器,理所当然也要遵守一般隔离变压器所应当遵守的规则。# |- Y  Q- ]9 ^3 ^; |# z' {2 T
1 h& [& I, E8 G& F, d* [
另,顺便提请注意,原国家标准 GB 3805-1983 安全电压 早已被 GB/T 3805-1993 特低电压(ELV)限值 所代替,并且又有了更新的版本 GB/T 3805-2008 特低电压 (ELV)限值
; v1 d3 `/ h; W3 O9 p" E3 p9 V& n6 n! L7 i! U& P. T. X+ D
[ 本帖最后由 pangpang 于 2009-11-4 12:12 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
华氏911 + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-11-4 22:46:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
楼上的请问下我在13楼贴的图片中的变压器是什么变压器?
发表于 2009-11-5 10:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
为安全起见,在变压器的外壳上设置接地端是必须的
发表于 2009-11-5 10:34:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 qiao0812 于 2009-11-4 22:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- i5 f9 A0 J$ Q  @楼上的请问下我在13楼贴的图片中的变压器是什么变压器?
5 A* g+ ~( F: f2 G

( V2 J) l: V) {1 G$ y1#帖子中提到的是机床用380/36V的变压器,所以你图中的变压器应不在此次讨论范围之列。
发表于 2009-11-5 21:46:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
原帖由 pangpang 于 2009-11-5 10:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, `/ P6 }& w7 z

1 k+ O' w; O+ N* j, _% r& r1 J
4 w5 O  d" e2 V: {4 w$ O) s, q1#帖子中提到的是机床用380/36V的变压器,所以你图中的变压器应不在此次讨论范围之列。
# t9 G" ?$ i! C3 |4 ^# W/ S- g+ a
呵呵,图中的变压器也是隔离变压器啊?
发表于 2009-11-5 21:51:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我所说的安全电源变压器是指:给安全电压提供电源的变压器,在电工术语里是查不到的。凡是搞过机床维修的都知道机床用380/36V的变压器通常用的是控制变压器。
! }- ~( ^$ `2 E) y$ K* m控制变压器:一种向控制、信号或联锁电路提供电源的独立绕组式变压器。7 ]$ `& E0 F7 F% n* X+ }8 ]' I* h0 N, U
不知这么说,是否恰当?欢迎高手指点。
发表于 2009-11-10 23:13:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
在接地电网中,我们工厂的设备全部都是采用的接零保护,控制变压器不是隔离变压器,机床上的36V是安全电压,但控制变压器的二次侧是必须要接零的,主要是防止一次侧与二次侧击穿时,保证灯具的使用安全。
发表于 2009-12-20 23:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
:victory: :victory:

评分

参与人数 1三维币 -3 收起 理由
pangpang -3 “纯数字、符号、字母类的回帖以及复制他人

查看全部评分

发表于 2009-12-21 15:33:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器也是隔离变压器,它与隔离变压器的区别是输出是安全电压,所以不需要“浮地”就是安全。所以通常机床内的380\36的变压器次级接地,是使电网初级对次级绝缘损坏后,一次电压很可能串入二次电路。次级接地更安全,
发表回复