如题。
+ G; t. d6 M) t7 W  z& d1 l应助人员可以从以下几个方面回答,谢谢:  A# Z+ j! v$ K4 E( k* {
1、照明灯的的种类、功率" T& i, W8 C/ @/ w% [; J& v' Y1 Z
2、灯具的布置方法
4 {1 R7 [" L- i& G& g% }" }3、注意事项
 楼主| 发表于 2009-10-8 10:38:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
要求符合《GB50034-2004 建筑照明设计标准》相关规定。; h0 C6 s5 q& L4 w# v% ^, j
标准在:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=194374&highlight=%BD%A8%D6%FE%D5%D5%C3%F7%C9%E8%BC%C6%B1%EA%D7%BC,请各位参阅。
: ~; `9 U- d/ [
1 x7 v" i) x: S[ 本帖最后由 yjybd 于 2009-10-8 10:39 编辑 ]
发表于 2009-10-8 15:11:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
现在都用节能灯,有些工厂特殊工位用防爆灯,看各自需要、
发表于 2009-10-8 17:13:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
安装实例:我们的钢结构车间现在使用的是金属卤化物泛光灯,安装高度4.5m,面积2000m2,安装了27盏,功率150W,使用效果很好。
 楼主| 发表于 2009-10-9 10:09:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
高大厂房,高度在10m以上的。
$ ^) [+ M3 i2 M/ B+ [这是,如果选用金属卤化物灯 400w的,地面的亮度就是个问题了
 楼主| 发表于 2009-12-4 13:44:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
请各位高手帮忙讨论,解决
0 [, R) ~. n! e# y8 K我实测的地面照度大约在150-300之间。但是在国家标准中规定,大部分区域应为400lx,故请教各路高手。
发表于 2009-12-4 14:23:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用平均照度计算法  选用金卤灯或显色改进型高压钠灯 150W  灯具选用工厂广照灯
头像被屏蔽
发表于 2009-12-5 09:37:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-12-5 18:50:56 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
可以用照度软件计算一下,比如天正电气,有很多种光源及灯具选择:金属卤化物灯、高压钠灯、低压钠灯........1 q1 |" V. C; R: H% K- E" O
灯具布置计算软件会给个参考出来,要根据具体问题具体分析。最主要要注意是否符合国家强制的能耗标准及使用节能灯具及光源。对重要场所的应急照明要考虑完全,例如变配电间。
 楼主| 发表于 2009-12-6 16:21:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州

回复 8# 155294399 的帖子

led 有这么大功率的吗5 K& [* c# h# O; {" t- w. w
请推荐型号 谢谢
发表于 2009-12-6 19:01:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
高大的厂房照明,要根据厂房内的设备高度、设备的分布、对照度的要求、对光色的要求等,针对具体的情况来考虑。因设备除了整体的照明外,还需要局部的照明,对照明有不同的要求,就要考虑不同的照明方式和灯具。
发表于 2009-12-11 15:41:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
楼主不厚道,提供的地址骗了我4万多流量,下载了不能解压。
头像被屏蔽
发表于 2009-12-11 16:49:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2010-2-3 20:10:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
继续求助!!
发表于 2010-2-4 13:28:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
建议用400W高压汞灯,带镇流器。效果应该不错。我们的车间都是用的这种,10米以上高度亮度应该满足你的要求。
 楼主| 发表于 2010-2-4 17:55:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
建议用400W高压汞灯,带镇流器。效果应该不错。我们的车间都是用的这种,10米以上高度亮度应该满足你的要求。
  B- o( z# \: a+ P! I李绍起 发表于 2010-2-4 14:28 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

4 F* F# S9 J+ E& [0 ]# l& q1 C8 L. @8 U; p' I
哈哈 ,光源肯定是金属卤化物的,400w的也应该可以。但是最重要的一点是选取什么样的灯具,也就是灯具反光罩的反光角度(配光曲线)。望高手指教。最好推荐一下灯具的型号。谢谢。
0 R7 S; n/ ^( L* j. `, `0 A4 S/ }% l: t3 K# N
10米高18mi宽和17米高24米宽厂房的照明解决方案。
发表于 2010-2-6 10:05:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
金属卤化物灯 普通的 防爆的都有 功率我见过的有1000w的
发表于 2010-2-8 15:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
现在很多照明的都在用大功率LED,单颗功率1W,根据所需亮度使用多颗组成一个灯具,但目前大功率的LED散热还存在很大问题,寿命基本都达不到标称,建议使用0.5W的寿命要好一点呵呵~~~ 10# yjybd
发表于 2010-4-22 21:11:52 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
飞利浦照明现在有一种高天棚灯具HPK888,有三种反射罩,最大可以使用1000W的金属卤化物灯泡,具体参数可以上飞利浦照明的网站上查看。
发表于 2010-4-26 07:25:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
, E' s& Z4 Y: w' h
; F$ H: f1 D5 R4 @; p9 p
灯具:根据现场环境一般可以使用金属卤化物泛光灯
" h4 J# L) n* j灯具布置:以现场工作人员得到足够光照度为限,建议用不用150W灯。
( l. t$ H0 l2 S  e- D* S$ G注意事项:以不影响厂房内内设备运行和工作为基础;根据厂房内工作环境中的条件选择灯光,光通度不好时应使用桔黄色灯光,光通度比较时使用白光。
发表于 2010-8-20 13:06:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
一般考虑选用金属卤化物灯或高压钠灯,具体数量需要看厂房的高度和设备布置,同时特别考虑设备布置到位后灯具的维修的方便程度。一般应顶部布置为佳,装投光灯也可以。
发表于 2010-8-25 13:26:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
采用混光照明比较好,用双灯每个里面用一个金属卤化物灯加一个高压钠灯
发表于 2010-9-14 20:33:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
外包出去就简单了7 s9 |6 g- B; d- R1 `  u

. m, G9 X/ d# {/ [" _! L( t9 q钱可以搞定
发表于 2010-12-1 10:40:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不要用汞灯  现在不提倡用汞灯 既污染环境 又危害健康
 楼主| 发表于 2013-5-5 15:39:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
本帖最后由 yjybd 于 2013-5-5 22:45 编辑
7 v  j; ~, Q8 h' w& A" _
% y5 S$ L2 K+ G# X$ a8 T$ p非常歉意,未能及时善始善终。1 C& N4 k4 p- Y, D) j
最终我选的是 MDK900 -4000 I) o0 l- H8 L1 C
QQ截图20130505151825.png 8 c4 g, L. b% U. {, \
; V, R/ @6 s9 o$ A
间距为(墙—灯:灯—灯:灯—灯:灯—墙): 4m:5m:5m:4m 。* e3 o9 m9 a% n0 U+ Q6 j1 [
原因:车间边缘为通道或者非重要工作区,故此未平分距离,侧重中间区域。
2 W$ _' w) U* k+ v6 T4 C( E' @

灯具布置依据

灯具布置依据

# D3 ]3 k! y! I QQ截图20130505151926.png
  H+ f% q) }, x2 R. f$ o( `' i( Y8 [# G- t( e
改善后场面效果:9 G  r4 u' T  a- D# O6 A* |
QQ截图20130505152931.png
+ P2 T) S/ ?, W4 E8 k3 b; c' V* T9 h' o3 y- n* r
实测数据,满足标准300LX的要求:
1 g4 w! i7 B4 J5 J+ ~6 G QQ截图20130505153029.png
- r. j: {/ S0 w) k/ B- I& L) o
( D& J- e5 R) ?/ o: f刚改善完毕,数据稍高,使用一段时间后会有所下降,故此此数值的亮度不算浪费。另外,所有灯具控制方式为一排一控,可以适当合理选择开启的灯具排数,达到节能目的。% Y1 A& o' O9 k5 E8 E) f, X
使用3年来,效果不错。
( L7 @% w! s+ r! n. ], W. ~3 s8 |: a' N4 d" V. |
; |3 }+ U8 J" n' h. b" b

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 始终坚持,把结果与人共享,精神可嘉。

查看全部评分

发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表