我们风电场发电量有时候总是小于上网电量,但表的校对时正确,请问各位大侠这是什么原因,是否要考虑风机的自身消耗?
发表于 2009-10-13 08:17:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
难道你们发电量的表是只考虑了有功?而上网表是有无功和有功?
' V! t4 S6 ~! D2 @7 `/ z: c9 q这种情况不应该存在啊?
, U2 G0 J9 c; i' E  z0 t这个你功率表测得电机的输出功,跟风机的机械效率已经没有什么关系了。
发表于 2009-10-15 16:35:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
当然发电量小于上网电量了,因为你们有场用电,风机启动的时候是从外面吸取电的。
发表于 2009-10-15 16:37:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
同时还有线损,所以你们的上网电量永远小于发电量,这是俩不同的概念,发电量是从机组输出端测量的,而上网电量是在电网侧进行测量的,中间有损耗。
发表于 2010-1-22 22:08:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
答非所问,关键自己的回答还自相矛盾
" g/ t. z; X/ M! P 4# liuqingchao
发表于 2010-5-9 10:45:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是不是双馈机型?是否监测了转子部分的上网电量,双馈的上网电量是定子的输出电量加转子的输出电量