QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
9天前
查看: 2944|回复: 10
收起左侧

[求助] 接水槽!!!!!

[复制链接]
发表于 2009-10-10 16:01:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
各位大侠:
3 R6 T; b5 I+ v0 h- x
$ r2 k. `& Y; P( O. `
现需要做个接水槽,要求泄水口为2寸法兰,图纸怎么画?可以吧法兰与直管焊接,然后焊在槽上吗?槽的壁厚1MM可以吗?直管有什么标准吗?谢谢!
发表于 2009-10-16 09:42:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一个槽体,一个带颈法兰,一个泄水口,可能还有窥视口,壁厚1MM肯定不行,最薄也要3-4mm。
发表于 2009-10-17 18:19:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
壁厚1mm照样可以焊---用等离子焊接,直管可用薄壁2寸管,长度以能在法兰上穿连接螺栓为宜。
发表于 2009-10-18 20:44:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
壁厚1MM也不是不可以) r$ x. E# g, U5 ]' T
不过要加加强支持" Y6 Y* R2 K: @# c. W! Z
槽要用不锈钢或是碳钢表面喷涂。4 g$ ]& w! @4 M" q$ P0 Y
用铝合金也可以" |+ r7 e# f' B# O
无所谓直管的标准
; ^' J% L+ M) N7 G- p可以卷非标的
2 E. J* X3 C, U( O也可以扩。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
虎强 + 2 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-10-20 16:52:35 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
完全可以。
/ J  t6 E2 V0 t- ^想结实的可以1.5mm的。  D; {! D5 z  k7 Z; @; i* ?
如果机加凸台的话就1.5mm厚。7 L  n6 G* |+ P5 G
1 H& o3 D9 r* A
法兰自己会画吧?# c2 j/ m% K; M$ I

; X* C6 A8 w3 [! ^  f直头钢管采用1mm厚的,先长度下料,如果要接管的话,去压凸台(管圆周上起个台,不懂的话自己想办法,easy),等离子保护焊,焊好点,莫漏了,清理焊渣、表面。2 c6 O& G; k0 i5 p* b

0 }! l+ w+ H$ K5 p再拿去镀锌,很漂亮的。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
虎强 + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-10-21 11:19:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我觉得1mm可以不可以,得根据你设计这个水槽的容积,这个有很大关系,但是有一点,肯定是要增加支撑的.
7 [0 O  g" s6 a. X我觉得你要综合以下考虑:水槽悬臂的长度,就是水槽离墙面的距离,这个关系到弯矩大小,越长要求支撑越强.
1 l2 a8 P' V& h2 W5 ?" @水槽容积,越大对强度要求越高.
0 w* h( y( F: ~, K0 ^4 t2 m7 M! m$ }你说的把管子直接焊接在槽上,有困难,你那槽太薄了,根本无法实现,焊缝大了会烧穿,小了根本焊不牢,且无法密封.

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
虎强 + 2 积极讨论

查看全部评分

发表于 2009-10-21 16:17:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州

回复 6# shiercheng 的帖子

中间加焊一个过渡法兰就可以了,使用保护焊,否则容易烧穿
发表于 2009-10-21 16:37:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1mm厚的槽体上焊2英寸的法兰是不合理的,且不说焊接困难,就是质量最小的2寸标准法兰也有1.5kg,加上接管会变形的。较合理的连接方式是将带螺纹的管子用二个薄片螺母中间夹二个胶垫拧紧,就可密封。洗衣机的壳体也很薄,也是用夹紧的方法接管,而不是焊接。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
虎强 + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-10-22 14:18:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
在1mm的地方,可以在内部衬上一小块厚些的钢板。也可以不采用焊接,直接用管螺纹连接就应该可以了。
发表于 2009-10-23 17:31:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
图纸怎么画?这儿我是没办法帮你,不够其他的可以提点参考意见.! s5 f1 t3 }+ Z5 i
法兰与直管可直接焊接,1MM厚的槽的话,加加强板螺纹加密封胶连接.直管是有标准型号的,推荐个地址给你.& z& i- Y% b. V5 F3 }
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... =%B9%DC%D1%A1%D0%CD
发表于 2009-10-24 08:56:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
关键还要看你这个水槽需要达到什么功能,是否需要半自动控制!
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表