今天看到一个配管数据表。
- T& `; }# Y4 G( I' L' Y- Z7 b0 u; o% {里面的参数一览中。/ V2 e" o+ O9 k7 \5 [7 F7 T' ]' ^
试验压力: 有TT和ST。3 {- `& N) P' k9 Y  A, G
不知道有没有人知道这是什么的缩写?
发表于 2009-10-14 13:00:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
试压时一般设计两个压力:设计压力,试验压力。缩写也不是这么缩写的啊$ c6 n9 `- m/ P
小鱼儿版主还是将相关内容用图片贴上来看看吧
发表于 2009-10-15 08:20:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
是不是指设计温度下的试压力,和常温下的试验压力,你根据数据计算比较一下
发表于 2009-10-15 12:59:49 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
知道TS,不知道ST ,TS为TS管道许用最高温度
发表于 2009-10-16 18:30:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
要是出现在换热器中我可以猜到,哈哈哈5 G6 v2 U+ E; _, H+ ]. H
TT管程的水压试验,ST壳程的水压试验
4 A4 G1 G3 B5 r, D至于楼主的管道中,不会是管道一个是连接换热器的管程进出口,一个是连接换热器的壳程进出口吧 3 D! L2 C" y" U" Z% _  x% R
后面的T应该是test,前面的不知道