原帖由 李绍起 于 2009-10-29 15:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 O4 z) j+ e% J/ @如题,有一工厂,配一500KVA的变压器,出现如下情况: G- ^. G6 X6 ~9 a' H
1 三相两两电压量都是380V
- v) h: O* n( |2 J L 2 零线对地量220V
% c. z2 h; {( p8 R, ] 3 三相对零线量都是220V" g0 A! @7 W, q" r
4 三相两相对地量220V,另一相对地无电压或小电压8 T0 Q3 c1 k7 c; `3 ^" ~! o
针对以上情 ...
: }+ Q' @) W, m1 y/ s3 l1,应该三相,相线与相线方别为380v6 p5 z1 j; j( `# V/ x) z
2,零线对地量220V
8 e/ O! V. u- ^. ?8 b/ B2 y3,三相对零线是220v1 C+ f& T' F/ o4 M2 @$ J
4,三相两相对地量应该是380v,另一相对地无电压或小电压
. z1 |: O' _( X5 u; D* _: q- Q2 X0 d1 ?- G1 }' z: i
1,你这种是在电网不接地电网,其中一相落地的结果.
) T/ }' G& i o- P. l) s9 y2,就是接地电网接地不好.且其中一相落地的结果 |
|