QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
9天前
查看: 2131|回复: 9
收起左侧

[已解决] 负荷计算???

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-11-3 11:23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
根据《火力发电厂厂用电设计技术规定》2002  的附件G 计算负荷,
1 G% F& n4 J" t1 u$ y  ^1 K和用《工业与民用配电设计手册》中的需用系数法计算负荷,) W7 F. z& w- k/ y' l, l+ O8 p9 b
计算的结果不一样。
* K- Q: ]. R# z/ z" c" w3 n* b- v: P0 C  H% P$ m1 q) j+ Z
设计手册计算的偏大一些,5 b) F% k  F/ E* _
但是DL 2002 计算的太粗略,其中要求取的0.8系数不知道是为什么这样取,而且是在总的负荷上取的系数。2 o; [3 k5 d" k& r+ b
计算手册虽然计算过程很细致,但是没有找到相应的规范标准。, Q4 a6 ?$ N: J4 a1 p

6 k% k0 `* L$ R# ~" c6 i求助:用哪个计算好些啊!
  `( h7 S9 l! Y需用系数法计算是否有规范可查。, N$ Y5 c+ `$ k( _* P2 [' q' F

! b' F9 H% B- B1 k我个人还是喜欢用 需用系数法 计算。
& v7 h' O- H1 J, P) S& U
- Q& c' A7 D5 U! M7 P[ 本帖最后由 郝工在线 于 2009-11-6 13:08 编辑 ]
发表于 2009-11-3 13:47:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
你要计算的是什么负荷?
发表于 2009-11-3 13:48:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
民用和工业负荷计算的系数取值是不一样的,

评分

参与人数 1三维币 -1 收起 理由
pangpang -1 相隔仅一分钟,连发两个回帖。扣除其中一帖

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-11-3 17:32:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京

回复 2# bolite123 的帖子

风机电机、照明,电机额定功率是75kw,一共6台,照明功率大概是10kw,其它的都是些阀门,可以不计算。
发表于 2009-11-3 18:20:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
系数你可以取0.85来计算
" q6 N; x) L! o8 G0 E  N( U* H3 _2 q+ ]
[ 本帖最后由 bolite123 于 2009-11-3 21:36 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-11-4 09:56:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京

回复 5# bolite123 的帖子

设计院说我设计的大,他按照规范做的 整体乘的0.8,我也想找个规范说服他,规范里关键是没有0.85这个数。
1 n: B. T- X$ l* c% ]& L) k! u设计手册中详细的 系数 在规范中找不到!
8 Q8 p& \5 l( p3 ~1 H# x郁闷。
发表于 2009-11-4 11:03:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般的来说是按照工况来定的,机床按照40%,电炉照明空调等100%,其他的70%。
发表于 2009-11-5 13:45:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
有很多数据是经验值,没有多大根据的。
发表于 2009-11-6 11:26:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
习惯用需用系数计算
发表于 2009-11-7 09:02:53 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
需用系数计算
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表