[已解决] 高、低、安全电压等级怎么划分

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-11-5 19:33:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
高、低、安全电压等级怎么划分?
% \1 z; {& F9 R( q4 r+ e9 d, n1 l- o1 z; }) ?
[ 本帖最后由 李绍起 于 2009-11-22 13:11 编辑 ]
发表于 2009-11-5 20:12:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
一般的可以这样分:
1 [. F1 X. t2 X/ Y交流1500V,直流1000V以上为高压
! k2 D  v- B7 y3 T" C2 _" K. ?以下为低压
7 G! U, G3 o7 ]' F1 I& h5 @$ O+ D) n4 @, S5 B2 r0 C
一般36V为安全电压,但是环境不同电压的高低就不同

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
lsq12345 + 2 应助

查看全部评分

发表于 2009-11-6 13:38:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
目前我国常用的电压等级:220V、380V、6kV、10kV、35kV、110kV、220kV、330kV、500kV。电力系统一般是由发电厂、输电线路、变电所、配电线路及用电设备构成。通常将35kV及35kV以上的电压线路称为送电线路。10kV及其以下的电压线路称为配电线路。将额定1kV以上电压称为“高电压”,额定电压在1kV以下电压称为“低电压”。我国规定安全电压为36V、24V、12V三种。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
lsq12345 + 3 应助

查看全部评分

发表于 2009-11-6 15:10:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京

回复 2# 风起云飞 的帖子

反啦!5 m5 u, K$ L% ]/ G9 {
1000AC,1500DC一下是低电压,以上为高压;, P0 @  \. i- P; s
PELV:25V ac,60V dc 以下;
# l% ?5 @: J9 s- o* sSELV:42.4 ac,60 dc以下。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2009-11-6 23:30:50 | 显示全部楼层 来自: 巴西
有没有相应的国家标准,有标准号就行
发表于 2009-11-7 10:33:39 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
在一些特殊行业,如煤矿中,交流1140V也被划分为低压范围。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2009-11-7 17:05:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
250伏以上是高压,36伏以下是安全电压。
发表于 2009-11-8 10:14:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 maoyangmy 于 2009-11-6 23:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( e  \( @' O( U/ r0 F1 I) Z+ R
有没有相应的国家标准,有标准号就行

( p4 E/ |, Q) b. h, v' k8 u, f
. @  a# w' o/ e( \" Z" Y7 ]一、关于高、低压范围的划分  ~4 f2 F4 C' r! _

* w; z  A7 M  Q% c$ ]; u2 y GB/T 2900.50-1998 电工术语 发电、输电及配电 通用术语
" C- L/ Y( p; x) ?8 i; `
: t5 G2 `6 N5 n% E3 H" ?. Y0 }' v. c9 V低压 low voltage (LV)
: a. s. B6 ]0 |3 }% b通常低于交流电力系统中1000V及以下的电压等级。% e6 u2 _7 y/ U& A0 d
高压  high voltage (HV)
$ f5 J2 ~$ C2 b" p通常高于交流1000V的电压等级。$ n0 ^; Y$ U" U2 r/ y& U: j2 n; N6 ]( d3 l+ E

& z2 w( P6 |9 f3 A1 L" y* p, nGB/T 2900.50 标准已有2008年版发布,还没有见到。估计高、低电压的范围划分应不会有什么变化。
, J/ t1 |: e. M1 G. L
& D7 ?1 B0 M; ^; x6 E二、关于安全电压(特低电压)
) K1 k- \. i4 p) T0 d$ q1 @
( G) J0 G' N" x) `1、GB/T 2900.1-2008 电工术语 基本术语( y6 T4 f6 _- j2 Q$ o
1 h; d6 [& \" T4 h$ x2 H# J: h
特低电压  extra-low  voltage
4 x7 w& I' k& ~ELV(缩写词)  ELV(abbreviation)& g6 _% W. c# q; g% v
不超过 GB/T 18379(IEC 60449)规定的有关 I 类设备的电压限值的电压。
/ H/ }* ?4 C4 N* S( T' F4 }, |6 F: U2 y
7 e9 m# c& s$ v3 l9 ^4 C2、GB/T 18373-2001 建筑物电气装置的电压区段/ ?5 \$ [# S# y5 U) i
7 \4 x1 b( ^- \7 a8 [
图.JPG ) p) R  X! U$ u5 z; j( j
, [& s3 X6 C$ F2 h0 a, S1 Z
3、GB/T 3805-2008 特低电压(ELV)限值
# I. ]+ k6 X: z/ q, p+ O0 l; S8 z- z3 Y
GB/T 3805-2008 标准规定了GB/T 18379中定义的Ⅰ区段电压等级的限值,用以指导正确选择人体在正常和故障两种状态下使用各种电气设备、并处于各种环境状态下可触及导电零件的电压限值。
" u6 x( }2 z7 Y" Z7 |8 A
7 [- G! m" V$ x& J! S' h; W' V% |. U综上所述,我国高、低压范围的划分是清楚、明确的。而安全特低电压的取值,应为交流50V以下,并且应按所处环境条件等情况的不同,优先选择6、12、24和48V,做为增补值,也可选择36V。(标准电压的选择见国家标准 GB/T 156-2007 标准电压)
2 A5 t8 C" |! g/ F9 d: T9 A/ f" h1 I; `, T5 ^  ?
[ 本帖最后由 pangpang 于 2009-11-8 11:21 编辑 ]
发表于 2009-11-17 11:52:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
简单的说高压和低压的划分大致为二种,一是高、低压的划分,对地电压250V及以下者为低压,对地电压250V以上者为高压。另一个是对设备的分类,交流电压1000V以下与直流电压1200V以下的电器为低压电器,以上的为高压电器。
发表于 2009-11-17 20:49:30 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
没有明确划分
发表于 2009-11-20 10:28:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
330kV-500kV为高压 500kV-750kV以下超高压 1000kV以上为特高压
发表于 2009-11-21 20:13:36 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
高压  是对地电压1000V  以上包括1000V  - G- o! H/ D6 I. e
低压  是对地电压1000V  以下不包括1000V 4 z6 `% e. ~5 ~2 A7 e' R- E( U
安全电压    有  36V    24V   12 V   几个等级
3 S) F& L# y0 z
$ U, g# M* C$ z' f2 M3 }还有一种是超高压    50万伏   好像三峡的输电线路是100万伏 :)
发表于 2009-11-22 22:27:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
查电力系统手册,高低压不一样。
发表于 2009-11-23 10:57:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
新标准规定为交流1000V,直流1200V,旧标准为交流1200V,直流1500V,对于安全要求高了。
3 P; A% V2 i  D3 M关于安全电压:通常我国为36V,IEC规定50V,特别环境为24V或12V.
发表于 2009-11-23 16:01:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我国规定42、36、24、12和6伏为安全电压的额定值。凡手提照明灯、危险环境的携带式电动工具均应采用42伏或36伏安全电压;金属容器内、隧道内等工作地点狭窄,行动不便以及周围有大面积接地导体的环境,特别潮湿的环境所使用的照明及电动工具应采用12伏安全电压;水下作业应采用6伏安全电压。
发表于 2009-11-27 19:12:27 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
随着经济的发展,标准也要随着变才好呀
发表于 2009-11-27 19:31:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
1000V以上高压 1000V一下低压 42V一下安全电压
发表于 2009-11-28 09:45:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
老<安规>规定对地电压250V及以上为高压,对地电压250V以下为低压.新<安规>规定电压等级1000V及以上为高压,1000V以下 为低压.。安全电压:通常我国为36V,IEC规定50V,特别环境为24V或12V.