发表于 2009-11-6 12:43:43
|
显示全部楼层
来自: 中国辽宁本溪
楼主好!帮顶一下。
* I+ k% e: {* Z i3 i; S1.我最近实际接触过一个系统,有较小的超越负载(不是起重机械的)。是用过流面积比为1:1的比例伺服阀(4WRL-V)与面积比为2:1的差动缸相配置。按照力士乐教程(第2册第26页)的解释。当有杆腔(面积为1)进油(P→B),无杆腔(面积为2)回油(A→T)时,在A→T阀口产生的压降△P2(即支撑背压)为P→B阀口压降△P1的4倍。- T1 r! B$ P3 a, F9 S* k* L
我也觉得应该能起到对超越负载的支撑作用。6 \+ L- U0 P5 |6 v3 n; N
只是这样做是不是很规范?是不是合理?
@: L; S% ?& G0 d# t
, i" x E8 D! p, Y+ p* T1 w2.我看楼主的图,比例阀是配压力补偿的。
2 f1 a6 ~7 e, L/ u6 G我最近正在准备做采用比例伺服阀的大闭环系统。
3 {8 P( |4 Z+ p7 k8 b我也有一个问题,与楼主交流一下。, I3 P6 A; S. k' o1 y r% J
就是采用比例换向阀的直线速度闭环回路,可不可以不配置定差减压型压力补偿器?或者说,配置和不配置压力补偿器对控制精度有怎样的影响?$ @" _( z1 _0 u7 U3 M
(我的疑惑是:既然大闭环可以根据反馈信号自动调节比例阀的输出流量,压力补偿器的补偿作用是不是不明显?但如果不设置补偿器,会不会易导致系统的振荡(缸速急剧变化)?)- B: K8 h4 ` l3 h/ P2 ^
不知楼主是怎样看的?
/ f! h$ ~: O) w! C同时也请进此楼的其他网友点拨一下。5 y5 B& x+ R/ F2 ?6 D" s2 R
谢谢!!
2 y3 l/ \, c! ^0 n8 A' C( m6 p
" r* F6 Z4 a; d! r4 Q S3 C[ 本帖最后由 bohaiyan 于 2009-11-6 13:06 编辑 ] |
|