点焊机上用脚踏开关控制压紧气缸的电磁阀,当踏上脚踏开关时,气缸压紧后,气缸末端的电极放电进行焊接,完毕后气缸自动松开(此时不管脚踏开关是否接通)。
; w+ K0 u: N# h* s6 M* r9 |% y; n! W- x" Q
我发现另外一个现象:: ~  a# W- g* G0 l3 F1 x5 M  j1 `" S
当将脚踏开关踩到底时,后面不管是断开还是一直接通,气缸总能完成一个压紧---电极放电---松开的动作。; o2 p* Z" v2 Y
  L: \# |/ o8 W
但是,当将脚踏开关点动,也就是轻微踩一下马上松开,气缸跟着进行动作,压紧/松开,没有进行上述的循环动作。
) _. @% f5 K. m+ N1 e& z% a
8 _8 P* D" q) ]( i. l) l2 k& b6 Q请问:& R# z* y6 C' w1 M+ p* I6 u
1、脚踏开关有否这种功能?* \; ~) I. R, t2 W9 e0 T2 T
2、若无此功能,电气回路中该如何设置才能实现。) s: u6 l% g3 v9 O; D9 H5 j" R
0 ]) ~3 Y' i* }
点焊机说明书上只有接线图,无原理图。
发表于 2009-11-11 14:56:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
脚踏开关做为主令电器,似不会有这样的功能。应由脚踏开关及点焊机内部线路中的继电器/接触器间的相互联锁实现。5 i. n/ ~) ]" [6 V
不过我认为,点焊机现在这样的功能设置还是合理的。点动不实现动作的全过程(没有放电焊接过程),这样就给偶然碰触或错误的踏下开关一个“反悔”的时间,尽管是很短的时间,可以减少误操作的几率。否则,点动即可完成全过程操作,虽然可能带来某些方便,但也大大增加了误操作的可能。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
lsq12345 + 3 应助

查看全部评分

发表于 2009-11-12 08:38:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
赞同楼上的,肯定是时间的作用,比如放电时也需要脚踏开关的 触点闭合状态或其动作相关的状态

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2009-11-12 09:31:31 | 显示全部楼层 来自: 日本
可能设置有一个时间继电器,当较长时间踩踏开关时,时间继电器动作并自锁,完成一个循环动作;而点动时,时间继电器未触发而只驱动气缸。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2009-11-12 11:20:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
主令开关是只有接通和断开的功能的,轻轻地压了一下,应该是控制件还没有来得及反映,信号就消失了的原因.

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-11-12 21:42:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我有打开电气控制盒看过,中间是个电路板,我看不出什么名谈。。。。
, g" z+ y. n9 Q# g: {5 [) X( u
+ J0 R. r8 G4 V9 T8 O) ?有点认同4楼的看法。。。。
发表于 2009-11-18 08:28:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
用单片机控制的
发表于 2009-11-18 09:59:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
脚踏开关不可能有这种功能,它只是一个指令输入元件,应有内部的控制电路实现以上功能,如楼主所说的电路板才是实现这个功能的关键。
发表于 2009-12-13 00:00:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
同意4楼“可能设置有一个时间继电器,当较长时间踩踏开关时,时间继电器动作并自锁,完成一个循环动作;而点动时,时间继电器未触发而只驱动气缸。”的观点。
 楼主| 发表于 2010-5-27 23:21:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
上次有接触过点焊机的维修商,中间有传授一招。
, p' J+ K( D- _, Q+ P目前在用的点焊机控制器,上面有一项控制的设定,有三种状态:
" d0 e5 r# a" ^! R1、直接点动。即踩一下,就动一下。可以在“正在放电”的过程中,松开脚踏开关,电极会分离。
9 x* i+ U$ I/ d9 q8 d- ?2、踩一下,有一个动作循环。即轻轻碰一下,也会有这个循环。
- w# ^) q- g, Q: \" }# b' N3、踩一下,并且对踩的时间有限制要求,超过这个时间,才会有动作循环。若不超过这个时间,则会被认为是“误动作”而只进行一个气缸下压动作,待脚松开后,气缸会上升复位,并无放电动作。
( }9 k7 M+ b) r* U( T0 m* ~: X3 h5 P8 B$ ~
上面的第3种状态即为本问题中所描述的那种状态。
+ w/ V1 X0 @0 A0 w: Q# }+ d- b7 ^
9 q5 k7 s- `" `& M& {# O& N请问,在电路板中如何实现此功能。。。
 楼主| 发表于 2010-5-27 23:22:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
顺便讲一下,刚才讲到的点焊机控制器与最开始描述的点焊机控制器不一样,应该是个升级版。。。
发表于 2010-7-26 16:12:34 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
在控制板中可以对,踩踏时间及次数、是否正在放电等状态进行判断.这些是在不同的点焊机中,设计不同的。楼主可以找点焊机生产厂家了解,或在现场多试几次。要知道电路板的功能实现,只有学习电子知识,分析电路板工作原理了,这个需要很多时间。有兴趣可以干干!